Перейти к содержимому


Фотография

Остановка шпинделя во время работы

инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 333

#321 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Доктор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPip
  • 586 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 21 Декабрь 2016 - 01:54

Ну да......... ,мож в эл. сети какие провалы напруги кратковременные..........


  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#322 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 171 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 21 Декабрь 2016 - 02:01

Тогда бы шпиндель в свободный выбег входил, поскольку при гравировке нагрузка никакая. А тут явно инвертор роняет обороты, причем резче, чем штатное торможение.
  • 0
Станислав Ерофеев
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.

#323 OFFLINE   Евгений_АК

Евгений_АК

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Беларусии

Отправлено 10 Март 2017 - 18:59

Добрый день! Подскажите пожалуйста в следующей проблеме:
При работе останавливается шпиндель, но все остальные шаговики продолжают работать, на блоке управления на дисплее в момент останова написано "OU", внутри в блоке управления на дисплее в момент остановки написано Adjust complete. После рестарта все продолжает как ни в чем не бывало, но в какой то момент оно повторяется опять. Подскажи пожалуйста что можно сделать?
Фрезерный станок D25HVM.


Сообщение отредактировал Admin: 10 Март 2017 - 19:46
Перенесено

  • 0

#324 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 425 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 10 Март 2017 - 19:23

OU - Перегрузка по напряжению. Напряжение в звене постоянного тока преобразователя превысило допустимое значение.

 

1. Смотреть настройки инвертора необходимо.

2. Проверьте напряжение сети, – непревышает ли оно допустимое значение. 

3. Проверьте диапазон колебания сетевого питания. Убедитесь в отсутствии выбросов напряжения сети.

https://s.mail.ru/73vx/y3CHLupzi

Прикрепленные изображения

  • napruga.png

  • 0
С уважением, Олег.

#325 OFFLINE   Евгений_АК

Евгений_АК

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Беларусии

Отправлено 10 Март 2017 - 19:57

Спасибо большое. Буду сейчас проверять. 


  • 0

#326 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 425 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 10 Март 2017 - 20:17

Настраивается в инверторе очень много параметров. Без знания нюансов не стоит менять. Лучше выписать параметры из ячеек памяти для начала.

Мануал на инвертор (должен стоять дельта  VFD - E) - https://cloud.mail.r.../Mj71/Ct85Pjp8i

Смотрите параметры в ячейках 01.02 ; 01.04 ; 01.06.

Шпиндель не менялся? С него все параметры перепишите или фото сделайте.


  • 0
С уважением, Олег.

#327 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7 098 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 10 Март 2017 - 20:30

Олег, а как в Б ток поправить, только автонастройкой? Там только чтение.


  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#328 OFFLINE   Евгений_АК

Евгений_АК

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Беларусии

Отправлено 10 Март 2017 - 20:31

Шпиндель менялся пол года назад, до этого все было хорошо. Сразу скажу что шпиндель поменяли просто, без всяких прошивок и т.п.


  • 0

#329 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 425 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 10 Март 2017 - 22:29

Олег, а как в Б ток поправить, только автонастройкой? Там только чтение.

Дык, вроде пишут выставляется ток. Так же, как и в Е - 07.00 ячейка. Может защита включена от шаловливых рук?

Шпиндель менялся пол года назад, до этого все было хорошо. Сразу скажу что шпиндель поменяли просто, без всяких прошивок и т.п.

Фото с параметрами шпинделя сделайте.

Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Март 2017 - 22:31

  • 0
С уважением, Олег.

#330 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7 098 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 10 Март 2017 - 22:54

Там и в инструкции - только чтение, какая защита?


  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#331 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 808 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 10 Март 2017 - 23:47

как в Б ток поправить, только автонастройкой? Там только чтение.

Delta VFD-B ? Параметр 07-00 (номинальный ток двигателя), чтение-запись.

"Только чтение" - это параметр 00-01, номинальный ток инвертора. Ну так он и не может быть изменен - чисто справочный параметр, от мощности конкретной модели инвертора зависит.


  • 0

#332 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7 098 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 11 Март 2017 - 00:14

Точно, не подумал. Тупой, чё.


  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#333 OFFLINE   Евгений_АК

Евгений_АК

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Беларусии

Отправлено 13 Март 2017 - 15:35

Фото с параметрами шпинделя сделайте.

Фото не смог сделать, вот переписал данные со шпинделя: GDK 80-24Z/2.2Kw 220V 7.6A 400Hz 24000rpm,

0519-88721728


  • 0

#334 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 425 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 13 Март 2017 - 19:40

Почту проверьте свою.


  • 0
С уважением, Олег.





Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных