Перейти к содержимому


Фотография

Инвертор DZB200 не развивает обороты

FULING Ошибки инвертора E006 E004 Остановка шпинделя

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 OFFLINE   sssp

sssp

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Владвотсок

Отправлено 07 Август 2024 - 11:42

Здравствуйте, подскажите новичку...

 

DZB200 380в сначала выпала ошибка 006, потом запустился и работал еще час без проблем, потом опять начал понижать обороты и выдал ошибку 004.

Проверил все контакты, провода не нашел ничего криминального.

Но сейчас запускается на пониженных оборотах и практически не поддается регулировке, работает на пониженных оборотах.

Попробовал подсоединить к частотнику 220в, мотор запустился без проблем.

 


  • 0

#2 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 536 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 08 Август 2024 - 14:55

Чудеса какие-то говорите:

 Повышенный ток во время работы (E006) - ну это может быть во время работы ,если вдруг первысился по какой-то причине ток...

 Превышение тока во время разгона (E004) - а вот эта ошибка может выскакивать только во время разгона, а не во время непрерывной работы без изменения частоты вращения....

На Fuling DZB200 даже качественно переведенный на русский даташит есть...


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 






Темы с аналогичным тегами FULING, Ошибки инвертора, E006, E004, Остановка шпинделя

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных