#61 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7 216 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 04 Июнь 2018 - 13:34

Частотник скорее всего не настроен. Регулировка оборотов может производиться по проводу AVI. Ткните туда тестер и покрутите ползунок в энцехе.


инвертор настроили так, что менять скорость вращения можно только с панели инвертора, на команды из NCStidio шпиндель не реагирует.

 

Либо с панели, либо  из энцехи. И там, и там никак.


F0.03 в значение 1. Подключено скорее всего верно.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июнь 2018 - 13:35

  • 0
Станислав Ерофеев
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.

#62 OFFLINE   FREZEROVSHEG

FREZEROVSHEG

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Новосибирск

Отправлено 26 Октябрь 2018 - 12:16

Привет Fсем! У меня инвертор FULING DZB280B002.2L2DK обратите внимание на цифру 280 и версия В, у него есть то ли переменный резистор то ли потенциометр, в общем крутилка оборотов шпинделя, Какой нужно изменить параметр F чтобы использовать эту крутилку? Подскажите пожалуйста кто сталкивался, а то придется замыкать 2 контакта на постоянку, и при входе в нс студио он сразу начнет крутиться

Сообщение отредактировал FREZEROVSHEG: 26 Октябрь 2018 - 12:27

  • 0

#63 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13 004 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 26 Октябрь 2018 - 13:12

На сколько мне помнится, давно с фулинками не имел дело, но там помимо выставления параметров надо еще и джамперы переключить - в даташите все это описано... Да и  страницах ранее также писали...


Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Октябрь 2018 - 13:15

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:

Отверстия с точностью ниже 14 квалитета называются дырками. :hi:


#64 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 305 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 26 Октябрь 2018 - 13:24

Оба, видимо путаники. А вопроса не понЯл. Я тупой, понимаю меньше пятидесяти процентов щебетания своей жены.


  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#65 OFFLINE   Gosha

Gosha

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 046 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи

Отправлено 26 Октябрь 2018 - 13:29

Я тоже уже подзабыл их, а в мануал лезть лень. Вроде бы второй джампер вверх, плюс F01.3 выбрать правильно.

Есть ньюанс. Если command source выбрать external, то панель отключится.

Я тебе звонил из краснодара, рассказывал как это обойти.


  • 0

#66 OFFLINE   Анженёр

Анженёр

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 205 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Русь матушка

Отправлено 21 Февраль 2020 - 13:33

Ребята привет! Есть у кого инструкция на русском или может ссылка на таковую?

За ранее очень благодарен!


  • 0

#67 OFFLINE   Gosha

Gosha

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 046 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи

Отправлено 21 Февраль 2020 - 18:19

Лежит на чипмейкере.


  • 1

#68 OFFLINE   Анженёр

Анженёр

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 205 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Русь матушка

Отправлено 21 Февраль 2020 - 19:05

Гляну, сравню мож он хороший.


  • 0





Темы с аналогичным тегами FULING, инвертор, Настройка инвертора

Количество пользователей, читающих эту тему: 0