Добрыть день форумчане! приобрел сие чудо для хобби, но есть нюанc: работает всего две скорости из восьми. По словам предыдущего владельца станка все работало до конфликта с партнером, после чего тот что то сделал с настройками частотника. Попросил типо знающего человека о помощи в настройке, по итогу и работающие скоростя стали работать не корректно, и с разгоном и торможением что-то не то как раньше. Плата Weihong Nk105 пултьт G2, частотник Delta VFD022E23A, двигатель с водяным охлаждением G-Peny 24000 оборотов 400 герц 220 вольт. Скажу сразу, что не особо шарю в настройках пульта и частотника, только начинаю осваивать что к чему.
Помогите подружить плату управления Weihong nk105 и частотник Delta VFD022E23A
Автор
aleksandruda
, 02 Мар 2026 12:26
Настройка инвертора Delta DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 5
#1
OFFLINE
Отправлено 02 Март 2026 - 12:26
#2
OFFLINE
Отправлено 02 Март 2026 - 17:17
Схема подключения проводов между частотником и коммутационко верная. А на пульте все-таки 7 вариантов выбора скорости или нет? А то в частотник полезете, а окажется, что на пульте неправильно выбраны настройки....
но есть нюанc: работает всего две скорости из восьми
Похоже есть выбор скоростей на пульте, но не восьми ,а семи и останов... Кстати какие номера скоростей работают и какие там значения...
Вы когда-либо хоть у какого-то частотника лазили по пункам меню?
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#3
OFFLINE
Отправлено 02 Март 2026 - 18:27
На пульте скорости от 0 до 7, 6 и 7 рабочая, запускаются, вроде бы 300гц и 400гц,если судить по показаниям частотника. Настроек скоростей на пульте не нашел , есть только максимальные обороты шпинделя и номер начальной скорости. Начал смотреть и делать все по инструкции частотника, каким то чудом заработали 2 и 3, но 400 Гц и 100гц. С частотниками впервые сталкиваюсь.
#4
OFFLINE
Отправлено 02 Март 2026 - 20:34
Ну раз полезли в доку и не пугают надписи на панели частотника типа Pr00.01 можете изменять значения. то уже нормально...
Судя по вами описанному у вас в разделах 04 (назначения входов) и 05(параметры пошагового управления скоростью) чего-то намудрили.
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#5
OFFLINE
Отправлено 18 Март 2026 - 17:46
Спасибо Вадиму за консультацию, неисправность в частотнике как оказалось, поставил zuked на 2.2 кВт, все скоростя заработали. Но дельту конечно жалко...
#6
OFFLINE
Отправлено 18 Март 2026 - 19:54
Его же можно для других целей применить, например с регулировкой оборотов с ручки - крутилки...