Похожие темы:
На пульте отображается движение по координатам, но станок стоит на месте
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
Каретка не перемещается по оси Х, Y и Z
Фрезер не двигается не по одной координате
Станок не двигается по осям
Не работают драйвера по трем осям

При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Автор
Cucumber
, 11 Июл 2012 12:17
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 69
#1
OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:17
Станок под управлением NC Studio. При попытках перемещения по осям NC Studuo отображает движение, но станок стоит на месте. При сработке (просто отверткой) любого из конечников (щелевого типа) станок начинает бегать в ручном режиме. При этом во вкладке I/O State индикаторы конечников красные, при сработке - зеленые. Насколько я помню, должно быть наоборот. Такое впечатление, что состояние конечников как-будто инвертировано. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
#2
OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2012 - 15:53
а если заблокировать сигнал конечников станок движется по осям? и в домашнюю точку впринципе едет?
Китайская техника настраивается бубном, ломом и заклинаниями, чинится самоустранением поломки и юзается кривыми руками!Инструкция – это такая интересная бумага, которую читают только в двух случаях: Первый – это когда читать больше нечего.Второй – это когда все, что уже можно было сломать, сломано.Наша цель - причинить пользу и нанести добро! שלום לכולם
#3
OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:14
Каким образом заблокировать сигнал конечников? Если отправить станок в домашнюю точку происходит следующее: NCStudio показывает движение, фактически оно отсутствует. Если в это время обеспечить сработку датчика, станок начинает ехать.
#4
OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2012 - 00:36
Это не то, что вам нужно? : Как настроить концевики
ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ...
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
#5
OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:34
Да, должно помочь
Китайская техника настраивается бубном, ломом и заклинаниями, чинится самоустранением поломки и юзается кривыми руками!Инструкция – это такая интересная бумага, которую читают только в двух случаях: Первый – это когда читать больше нечего.Второй – это когда все, что уже можно было сломать, сломано.Наша цель - причинить пользу и нанести добро! שלום לכולם
#6
OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 10:41
DEDAlex, 0slrls спасибо за идею. Я сменил полярность, но это, увы, не помогло. После смены полярности конечников NCStudio сразу после включения пишет, что достигнуты лимиты. Отключение лимитов не спасает. Я подозреваю, что какая беда с конечниками, но где проблема - в софте или железе? Возможно ли такое из-за обрыва или КЗ в цепи датчиков? Плата PCMCI3G, Weihong.
#7
OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 11:45
Можно просто прозвонить концевики - обычно у них синий провод общий (земля), красный или коричневый - питание, а черный - сигнальный. При этом если концевик нормально разомкнутый и подключен к питанию, то без металла черный не звонится на землю, ас металлом - звонится, у нормальнозамкнутых - наоборот. Прозвоните у самих датчиков, затем у на кабеле к плате - если звонятся - то исправны и датчики и кабеля. Если после этого в панели состояния не индицируются переключение датчиков, то вернее всего на плате полетели оптопары - либо заменить оптопары либо новую плату купить - цена такой платы менее 4тыс руб....
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#8
OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 11:50
Еще поищите на комутационной плате косяк по питанию отпоразвязки,
...как вариант комутационную плату вообще можно выкинуть и подключить провода напрямую к разъему.
...как вариант комутационную плату вообще можно выкинуть и подключить провода напрямую к разъему.

| cncservice |
#9
OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 12:48
Огромное всем спасибо за отклики!
3D-BiG, сработка датчиков в панели состояния отображается, значит, они рабочие?
MiG, плата и блок именно такие как на выложенной вами фото, но, если честно, я не совсем понял, что с этим делать.
3D-BiG, еще хочу спросить у вас, как у специалиста по этим платам: имеет ли смысл заменить всю систему, купив NCstudio8 и какую-нибудь свежую плату у Weihong'a? Повысит ли это скорость/надежность.
3D-BiG, сработка датчиков в панели состояния отображается, значит, они рабочие?
MiG, плата и блок именно такие как на выложенной вами фото, но, если честно, я не совсем понял, что с этим делать.
3D-BiG, еще хочу спросить у вас, как у специалиста по этим платам: имеет ли смысл заменить всю систему, купив NCstudio8 и какую-нибудь свежую плату у Weihong'a? Повысит ли это скорость/надежность.
#10
OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 16:41
....
MiG, плата и блок именно такие как на выложенной вами фото, но, если честно, я не совсем понял, что с этим делать.
....
Найдите на входе комутационной платы со стороны компа контакты dir и step одной из осей,например z
и на выходе этой платы те же контакты ,
соедините их отрезками проводов(перемычками) dir->dir , step->step
Получится что ось z будет подключена в обход опторазвязки комутационной платы .
Попробуйте подвигать её ,если работает - косяк именно на плате.(или в питании этой платы)
...Найти контакты легко прозвонкой от разъема до платы и от драйвера до платы (см схему),ось z на разъеме 2 (step) и 11(dir).

Сообщение отредактировал MiG: 14 Июль 2012 - 16:53
| cncservice |
#11
OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2012 - 18:07
а смысл заменять на более новую? Скорости это не прибавит, а проблем с настройкой - да, ну разве если будете пытаться автосмену инструмента прикрутить реечного типа, но тогда и шпиндель надо с автовыбросом...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#12
OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:20
В общем, решил начать с прозвонки конечников. Они нормальнозамкнутые.
Включил станок. Прозваниваю датчики. На сигнальном проводе у каждого 1,25 В. При сработке 0 В.
Пытаюсь подвигать станок - ноль реакции. Вставляю болтик в конечник по Х, обеспечив сработку.
Теперь станок может перемещаться по любой из оси, (но только при наличии сработки конечника на любой оси).
Двигая станок по осям замечаю, что в некоторых положениях меняется индикация состояния конечников, шаг влево - краысный, шаг обратно - зеленый. При этом несмотря на то, что состояние датчика меняется, станок продолжает ездить, а без болтика в датчике не едет!
Ну, думаю, наверно, перетерся какой-то провод, но такое изменение сигнала происходит кик при движении туда-сюда на 10 мм, так и на 0,01 мм. Не думаю, что при такой разнице амплитуд перемещений можно говорить о дефекте сигнального кабеля.
Решил проверить, что с напряжением на конечниках. При наличии сработки на оси Х (напомню, это болтик воткнут в щелевой датчик) наблюдается следующее: Напряжение на сигнальном проводе около 6 В, при сработке 0,05 В. Видимо, это небольшое напряжение допускает двоякое толкование состояния конечника и позволяет двигать станок. (помните, состояние меняется: красный-зеленый, а станок все равно едет.)
Вытаскиваю болт из датчика, меряю напряжение на сигнальном проводе - около 8,6 В.
Выключаю станок, меряю, на сигнальном - 4 В. Зачем там напряжение при выключенном станке?! (Выключен ключиком на эл. шкафу, не от сети))
Дальше я уже ничего не могу понять.
Включил станок. Прозваниваю датчики. На сигнальном проводе у каждого 1,25 В. При сработке 0 В.
Пытаюсь подвигать станок - ноль реакции. Вставляю болтик в конечник по Х, обеспечив сработку.
Теперь станок может перемещаться по любой из оси, (но только при наличии сработки конечника на любой оси).
Двигая станок по осям замечаю, что в некоторых положениях меняется индикация состояния конечников, шаг влево - краысный, шаг обратно - зеленый. При этом несмотря на то, что состояние датчика меняется, станок продолжает ездить, а без болтика в датчике не едет!
Ну, думаю, наверно, перетерся какой-то провод, но такое изменение сигнала происходит кик при движении туда-сюда на 10 мм, так и на 0,01 мм. Не думаю, что при такой разнице амплитуд перемещений можно говорить о дефекте сигнального кабеля.
Решил проверить, что с напряжением на конечниках. При наличии сработки на оси Х (напомню, это болтик воткнут в щелевой датчик) наблюдается следующее: Напряжение на сигнальном проводе около 6 В, при сработке 0,05 В. Видимо, это небольшое напряжение допускает двоякое толкование состояния конечника и позволяет двигать станок. (помните, состояние меняется: красный-зеленый, а станок все равно едет.)
Вытаскиваю болт из датчика, меряю напряжение на сигнальном проводе - около 8,6 В.
Выключаю станок, меряю, на сигнальном - 4 В. Зачем там напряжение при выключенном станке?! (Выключен ключиком на эл. шкафу, не от сети))
Дальше я уже ничего не могу понять.
#13
OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:36
Там выход датчика по схеме открытый коллектор...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#14
OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:00
Меняются все три сигнала одновременно или один?Двигая станок по осям замечаю, что в некоторых положениях меняется индикация состояния конечников, шаг влево - краысный, шаг обратно - зеленый.
....
Шпиндель тоже не запускается при нормальном состоянии концевиков?
....
датчики замкнуты при отсутствии питания ,а на включенном станке они нормально разомкнуты.
0v на сигнальном при сработке - он же коммутирует минус с сигнальным а не плюс.
(как то у клиента с 24тым бивером постоянно срабатывал один из датчиков,а меня вызывать и ждать некогда ,
так он просто провода ножницами отсриг и доделал заказ,
а оказалось просто в щель пыль попала и нужно было просто продуть

....
Заочно трудно гадать что там,но не зацикливайтесь сильно на самих датчиках,они же вроде как работают,
при сработке состояние сигнала в нц-шке меняется.
Проверьте все таки комутационную плату и блок питания.
И кабель (комп\станок) на всякий случай прозвоните(1-1...15-15),
вдруг в нем обрыв,а при сработке датчика каким то образом через него на комутационную плату пролезает оборванный сигнал

Сообщение отредактировал MiG: 15 Июль 2012 - 12:16
| cncservice |
#15
OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:27
Спасибо, что не оставляете мою проблему без внимания!
Меняется один сигнал.
Шпиндель запускается независимо от состояния датчиков. А иногда не запускается, от чего это зависит - не выяснил.
Буду прозванивать все остальное.
Меняется один сигнал.
Шпиндель запускается независимо от состояния датчиков. А иногда не запускается, от чего это зависит - не выяснил.
Буду прозванивать все остальное.
#16
OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:00
Поскольку исправить ситуацию не удалось, решили купить новую плату. Плата синего цвета, выглядит попроще, чем родная. Загвоздка в том, что комутационные платы отличаются. Родная выглядит, как на фотографии, которую выложил MiG, а новая выглядит иначе. Схема для новой платы есть на форуме, а распиновку родной я не могу найти. Сообразить что куда пока не получается, например, сбило с толку управлене шпинделем - в новой платке 4 провода: +5V, S1,S2,S3, а родной только два, идущих на инвертор FWD и COM, я полагаю, что это ШИМ 0-10В. Как все это согласовать?!

#17
OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2012 - 12:21
Если на новой плате 15 пиновый разъем ,то распиновка все та же ,схема с форума подойдет.
Это не ШИМ,а ступенчатое переключение оборотов комбинацией сигналов с этих трех проводов.
Что бы подключить с регулировкой оборотов с нц-шки, придется инвертор настраивать.
Если попроще , тогда как и было , оставить регулировку оборотов потенциометром с панели инвертора:
( S1,S2,S3) скрутить вместе и на-> [FWD] , а (G)землю на-> [СОМ] .
На этом разъеме еще G должен быть,есть?в новой платке 4 провода: +5V, S1,S2,S3
Это не ШИМ,а ступенчатое переключение оборотов комбинацией сигналов с этих трех проводов.
Что бы подключить с регулировкой оборотов с нц-шки, придется инвертор настраивать.
Если попроще , тогда как и было , оставить регулировку оборотов потенциометром с панели инвертора:
( S1,S2,S3) скрутить вместе и на-> [FWD] , а (G)землю на-> [СОМ] .
Сообщение отредактировал MiG: 31 Июль 2012 - 12:38
| cncservice |
#18
OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2012 - 18:01
Да, G есть. Со шпинделем вроде понятно. А существует ли схема подключения для коммутационной платы, изображенной на фото выше?
#19
OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2012 - 18:25
то есть схема родной ком.платы бивера?
У меня нет там и так разобратся не трудно,тем более она же у вас сейчас подключена пока?
Прозвонкой определите от какого контакта куда идут провода и зарисуйте-будет схема
p/s ... эта плата просто как бы ставится в разрыв сигнальных проводов ,чтобы обеспечить опторазвязку, ничего там хитрого нет.
У меня нет там и так разобратся не трудно,тем более она же у вас сейчас подключена пока?
Прозвонкой определите от какого контакта куда идут провода и зарисуйте-будет схема

p/s ... эта плата просто как бы ставится в разрыв сигнальных проводов ,чтобы обеспечить опторазвязку, ничего там хитрого нет.
Сообщение отредактировал MiG: 31 Июль 2012 - 18:31
| cncservice |
#20
OFFLINE
Отправлено 03 Август 2012 - 23:39
Начал подключать, попутно зарисовывая. столкнулся со следующими заморочками: подключил датчики по осям, все работают нормально. Затем подключил драйверы по X и Z. по Z бегает нормально, по Х оси инвертированы, хотя подключил, как было на старой плате. Попробовал в настройках указать mirror axe, но это не помогло. Можно, конечно фазы на ШД перекинуть, но возможно ли это сделать переподключив CW и CWW по оси X? По причине непонимания, как правильно подключать, не стал пока подключать драйверы оси Y. В старом варианте в коммуникационную плату приходят CW и CWW, из платы выходят провода уже на два драйвера, как это реализовать на новой плате, раздвоение там не предусмотрено?.
Датчик инструмента почему-то не работает, хотя там всего один провод и что-то напутать сложно.
Датчик инструмента почему-то не работает, хотя там всего один провод и что-то напутать сложно.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных