Кстати да. У этого частотника есть тонкости. Там проще снять управление и перестроить.
Есть у меня одна Дельта, вот не смог с крутилки настроить, только кнопками.
Отправлено 31 Январь 2021 - 03:51
Кстати да. У этого частотника есть тонкости. Там проще снять управление и перестроить.
Есть у меня одна Дельта, вот не смог с крутилки настроить, только кнопками.
Отправлено 31 Январь 2021 - 07:06
Повторюсь. Вынесити пульт и перепрограммируйте всего один параметр инвертора, отдав управление частотой ему. Так понятно?
Володя, да, не надо клеммы трогать, раз включает и выключает от пульта..... Да, надо изменить один параметр,который задает управление частотой (F0.03 в состояние 1, если резистор на панели управления VI, или 2 ,если внешний резисторAI, у вас там вернее всего стоит 4 - многоскоростное управление) .... Но надо не забыть у фулинков 200 и 300 правильно выставить 3 джампера, что на плате рядом с колодкой (внутренний или внешний резистор, задаем током или напряжением, и еще какой-то, сейчас не помню, ибо с такими частотникам лет 5 как не работал)... Провод удлинения пульта сделать НЕ проблема, имея 10 пиновые разъемы маму и папу ,то для напрессовки, и ленточный провод, но есть один неприятный момент: один из разъемов там был из-за рамки зауженным и приходилось его проклеивать и обтачивать боковушки, дабы мог встать на место... Если цеплять внешний резистор, то обязательно должен быть с "типа А" ,т.е. с линейной характеристикой, а не с тонкомпенсирующими характеристиками ( ни тип В ,ни С), и, как помнится, сопротивлением в диапазоне от 1.5кОм до 6.8кОм.... Просто когда с КВИК-ами плотно работал, то перестройки на ручки- крутилки были постянным для меня явлением....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Январь 2021 - 07:39
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 31 Январь 2021 - 09:26
Но надо не забыть у фулинков 200 и 300 правильно выставить 3 джампера
ТС писал, что не наблюдал подобных.
Cпрашивал об этом , думал по ШИМ организовать управление.
Он задается п.0.03 (1,2)
Кстати, не в нем ли ошибка, разве не 04 должно быть?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 31 Январь 2021 - 10:13
Отправлено 31 Январь 2021 - 10:18
это какая то внутренне противоречивая инструкция....
что бы вынести пульт от инвертора наружу и отдать на него регулировку оборотов (крутилкой), как я понял, надо переткнуть провода.
я согласен.
но хочу уточнить про клемму FWD.
что странно, на шильде написано
DZB200M001.5L2DK1
т.е. это 200М.
но на клеммах надписи, которые не соответсвуют ни 200М ни 200J....
какой то смешанный вариант....
Вот теперь и вы начинаете въеэжать, как нам тяжело, не зная что у вас там.
1. Открутите провода от клемм частотника, перепишите все что там написано. Кстати, FOR/FWD это одно и тоже (ForWarD- вращение вперед)
Нам и вам проще будет разобраться.
2. Если вы все таки решились управлять оборотами потенциометром (удобнее) /стрелками, то посоветовал бы сбросить все настройки частотника к заводским и настроить их с "0", Так же сделать новое подключение проводов.
А пока еще раз залезте в его потроха и посмотрите, что в ячейках F3.04-F3.05, F4.29-F4.36 прописано.
Вам же давали ссылку на тему, с похожими симптомами, почитайте
Сообщение отредактировал Dark Knight: 31 Январь 2021 - 10:32
Отправлено 31 Январь 2021 - 14:05
ТС писал, что не наблюдал подобных.
Значит плохо смотрел... в разных модификациях этих частотников они или открыто слева от колодки, или под верхней панелью чуть выше колодки...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 31 Январь 2021 - 14:23
Значит плохо смотрел... в разных модификациях этих частотников они или открыто слева от колодки, или под верхней панелью чуть выше колодки...
Да, один переключатель нашёл.
Отправлено 31 Январь 2021 - 15:25
Должна быть группа из трех штук:
именно группа, а не одиночник...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Январь 2021 - 15:25
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:24
Должна быть группа из трех штук:
именно группа, а не одиночник...
Увы....
Ещё поищу вечером...
Но похоже их нет...
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:35
Вы же должны были видеть фото, если они и есть там, то только под основной крышкой (что мало вероятно)
Под основной крышкой у колодки смотрите...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 31 Январь 2021 - 19:28
Вобля спрятали
Да, такой и на моём есть
Отправлено 31 Январь 2021 - 19:30
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
Отправлено 31 Январь 2021 - 19:38
А что толку от него, по ШИМ не подключить, если только на будущее знать где он стоит
Отправлено 31 Январь 2021 - 21:36
нет на моем частотнике больше никаких джамперов.
зато есть разьемы под Ethernet и телефон....
на лицевой панели на колодке следующие клеммы
A
B
C
FWD (нашлась!)
REV
MI1
MI2
MI3
MI4
ACM
AI
10V
FM
MO1
MCM
Отправлено 31 Январь 2021 - 21:38
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
Отправлено 31 Январь 2021 - 21:53
Все как в мануале.
да ну?
в мануале клеммы не так подписаны....
тем более на 200М....
Отправлено 31 Январь 2021 - 22:05
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
Отправлено 31 Январь 2021 - 23:59
в мануале клеммы не так подписаны....
тем более на 200М....
Все вам правильно сказали, клеммы соответствуют.
Из вас клещами надо информацию вытягивать?
Отправлено 01 Февраль 2021 - 00:34
вот колодка клемм из мануала...
она точно соответсвует моей?
А теперь смотрите на параметры F2.01 F2.06 и пусть Вам будет стыдно.
Читать мануалы надо.
F2.01 - 01
F2.02 - 02
F2.03 - 12
F2.04 - 13
F2.05 - 14
F2.06 - 00
мне уже должно быть стыдно?
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных