Имеется станок бивер, 3 оси, на основе weihong nk 105. Все работало прекрасно, как в один момент перестал работать датчик толщины. Вход для датчика предопределен и закреплен за х16. В диагностическом меню вход х16 не реагирует, в то же время индикация на самом контроллере есть(загорается светодиод). Входа с 0 по 9 - определены для концевиков, Входа 10-14 - для расширяемых функций. 15 - аварийный стоп, 16-датчик толщины. Хотелось бы узнать, как задействовать входа с 10 по 14 и можно ли задать один из этих входов для датчика толщины. В инструкции к контроллеру ничего подобного нет. Может кто сталкивался?
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2017 - 01:20
#2 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2017 - 21:09
Довольно давно вопросы вы задавали, но для тех кто бы хотел этот вопрос решить.
Надо сделать резервную копию, и затем в этой резервной копии можно в файлах будет изменить привязку к порту или сам порт датчика.
Пока что в пультах просто так вы не сможете привязку к портам изменить.
Поэтому если вопрос всё еще актуален - пишите, все исправим.