Перейти к содержимому


Фотография

Настройка запуска шпинделя с пульта Weihong nk105

DSP weihong nk105 Delta запуск шпинделя

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 OFFLINE   wood_dreams2019

wood_dreams2019

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 24 Май 2021 - 00:53

Всем коллегам доброго вечера.
Выбился из сил, весь инет перелопатил, чувствую, что истина где то рядом, но победить не могу.
Вводные: фрезер с контроллером NK105 G2. Управляется с пульта. Полдня сегодня разбирался со скоростями. Победил. Настроил. Запускаю программу тестовую, все оси работают, но шпиндель не запускается. Запускаю кнопками на частотнике - стартует. И так же с него кнопкой останавливается. Всё норм. Полез в мануал частотника с нашел где включить внешнее управление. Шпиндель стал запускаться с пульта, но как то не так. Жму кнопку запуска - шпиндель молчит, жму останов - шпиндель запускается. Опять пуск - шпинд останавливается. Че за бред то?!
Курим мануал частотника дальше. Нахожу подключение контактов и переключатели PNP-NPN и еще какой-то. В мануале положение их указано другое чем то, что стоит. Меняю положения.
После включения частотник показывает F233 (частота, как я понимаю). Жму на пульте кнопку старт шпинделя, на частотнике высвечивается F00 и ничего не происходит ((
Останов с пульта,на частотнике высвечивается F233...
Подскажите, куда копать? Всю голову сломал уже...
Частотник Delta VFD022E21A
Шпинд 2.2кВт воздушник.


  • 0

#2 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 415 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 24 Май 2021 - 07:02

Для работы с NK105 частотник должен стоять в режиме NPN. По дефолту NK105 работает так, что при отключенном шпинделе выход управления GY014(SP+)  не замыкает FVD частотника через GY013(SP-) на DCM частотника (входы частотника названия как у применяемые нами Delta VFD), если, конечно, в port polarity не полазили... Т.е. если вы просто возьмете частотник и замкнете входа FVD и DCM, то он должен включаться, а при размыкании - выключаться... Ну а управления частотой - каждый делает на свой вариант, лично у нас при выборе частоты управления SP0 частота управления задается с кнопок на частотнике, а SP1, SP2 и SP3 присваиваем фиксированные частоты, которые прописываются в настройках частотника, вроде в 5-м блоке параметров (не сам настраиваю - есть на производстве специально обученные люди, поэтому туда не лазаю)...


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#3 OFFLINE   wood_dreams2019

wood_dreams2019

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 24 Май 2021 - 10:38

Так, на целый шаг вперед продвинулся! Настроил частоты на частотнике, выставил стартовую частоту в пульте, правильно выставил переключатели на частотнике, жму Старт на пульте - на частотнике отображается стартовая частота (т.е. сигнал проходит правильно), НО шпиндель стоит, не стартует...

Полез в настройки портов. Выставил GY13 = P, GY14 = N, но ничего не меняется. И почему-то GY13 не включается (не закрашивается кружок) Видимо где то неправильно все же ставлю (((


Да, еще поправил на частотнике 02.00 - Первый источник задания частоты. Стояло 4, поставил 2 (сигнал на входе ACI)


  • 0

#4 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 24 Май 2021 - 20:49

Я уже не помню, как подключал, но получилось очень просто с использованием этого мануала: 


PS и разве GY013 - это не вращение шпинделя против часовой просто?
PPS да, посмотрел мануал, GY013 - реверсивное вращение.


Сообщение отредактировал konkop: 24 Май 2021 - 21:13

  • 0

Константин


#5 OFFLINE   wood_dreams2019

wood_dreams2019

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 24 Май 2021 - 21:22

Да, ошибся. GY14 поставил = Р.
Но нет эффекта.
Подключение согласно предложенного мануала я проверю. Но там по идее должно быть все правильно собрано. Смонтировано в монтажный блок.
Я полагаю проблема именно в настройках. Скорее всего частотника...
Благодарю всех откликнувшихся. И за ваше уделенное время. Но проблема к сожалению пока не решена... ( пойду щас дальше ковырять его.
  • 0

#6 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 24 Май 2021 - 21:29

Да, с частотником я возился дольше. Там какие-то неочевидные вещи вылезли, но разобрался, в конце концов. Нюансов не помню и бумажки с заметками все выкинул.


Ан нет, нашел что-то. Это еще со старого шпинделя, но как раз для вас:

Screenshot 2021-05-24 203004.jpg

 


Сообщение отредактировал konkop: 24 Май 2021 - 21:31

  • 0

Константин


#7 OFFLINE   wood_dreams2019

wood_dreams2019

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 25 Май 2021 - 00:16

Благодарю. Завтра с утра донастрою частотник.
Интересный момент выявил, пока возился вечером с ним. С пульта шпинд не запускается, хотя команды смены частоты передаются частотнику с пульта. И если запустить шпинд с частотника, то с пульта можно регулировать частоту вращения шпинделя. Но пуск и стоп только кнопками на частотнике. Однако...
У меня 02.00=4, я понимаю, что это неверно. Пробовал 0, 1 и 2. На 2 выдал ошибку, на 0 и 1 реакции никакой. Почему то про интерфейс rs-485 я и не подумал...
И 02.01 у меня = 1, видимо тоже надо 3 поставить. До утра не дотерплю, сейчас пойду в мастерскую, проверю.
Возник еще вопрос, глядя на табличку выше.
Т.е. как я понимаю S7 и S8 это макс. частота шпинделя? Т.е. если у меня шпинд на 320 Гц, то макс частота для него 320. Теперь для плавной регулировки частоты делим 320 на 8 и расставляем частоты по ступеням от 1 до 8. Правильно?
Ну и до кучи тогда еще - если в УП прописаны конкретные обороты, например 16000, и на пульте в настройках стоит НЕ ИГНОРИРОВАТЬ S, то данный контроллер будет регулировать частоту под данные обороты? Или как?
  • 0

#8 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 233 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 25 Май 2021 - 00:16

Пуск и регулировка частоты в разных ячейках. И ничего тут интересного.


  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#9 OFFLINE   wood_dreams2019

wood_dreams2019

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 25 Май 2021 - 22:52

В общем поправил 02.00 и 02.01 на значения 3. Не помогло ((
Дальше не знаю куда копать. Инет внятного ничего не говорит. Работаю пока так: стартую шпиндель с частотника, дальше запускаю его на пульте и потом запускаю программу. Управление частотой из программы идет успешно. Но шпинд все равно не запускается из программы и не останавливается... Только с панели частотника.
  • 0

#10 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 233 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 26 Май 2021 - 00:04

Выбор старта шпинделя из ячейки. Обычно или руками, или с внешнего устройства, иногда и так и так.


  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#11 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 26 Май 2021 - 00:09

Рискну спросить. А клеммы X1 и GND на частотнике точно соединены с GY014 и GND на контроллере? Провода, контакт нормальные? Судя по симптомам, возникает ощущение, что подключены только мультискоростные (или как их там) входы Х4, Х5, Х6 .


  • 0

Константин


#12 OFFLINE   wood_dreams2019

wood_dreams2019

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 27 Май 2021 - 09:13

Рискну спросить. А клеммы X1 и GND на частотнике точно соединены с GY014 и GND на контроллере? Провода, контакт нормальные? Судя по симптомам, возникает ощущение, что подключены только мультискоростные (или как их там) входы Х4, Х5, Х6 .


Это еще предстоит проверить. Два дня резал в полуручном режиме. Сейчас станок на обслуживание поставлю (подши менять надо на шпинделе) и буду с проводами разбираться.

Выбор старта шпинделя из ячейки. Обычно или руками, или с внешнего устройства, иногда и так и так.


А что значит "из ячейки"?
  • 0

#13 OFFLINE   Dark Knight

Dark Knight

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 089 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Сафоново

Отправлено 27 Май 2021 - 10:07

А что значит "из ячейки"?

Это значит - читать мурзилку и смотреть видео, пока не придет понимание


  • 0

#14 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 415 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 27 Май 2021 - 10:25

А что значит "из ячейки"?

В соответствующей ячейке параметров настроек...


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 






Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, Delta, запуск шпинделя

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных