Перейти к содержимому


Фотография

Настройка инвертора DELTA VFD-M

Delta инвертор Ошибки инвертора Настройка инвертора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 150

#141 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 24 Май 2021 - 23:36

надо 4 и оставить, как было по умолчанию? я исправил на 2

Давайте начнем с фото шильдика на шпинделе. Там много полезного можно увидеть. В частности, косвенным образом определить число полюсов.


  • 0

Константин


#142 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 25 Май 2021 - 00:00

на 50Гц норм работает, поднял до 400 и чую что-то не то, даже дым нпошел

шпиндель воздушник или жидкостный ?


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#143 OFFLINE   Stels

Stels

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 97 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Москва

Отправлено 25 Май 2021 - 00:27

фото


шпиндель воздушник или жидкостный ?

 

воздушный

Прикрепленные изображения

  • EFE54F53-167B-49F7-932A-3B8693CBEB81.JPG

Сообщение отредактировал Stels: 25 Май 2021 - 00:26

  • 0

#144 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 25 Май 2021 - 00:34

Двухполюсный.


  • 0

Константин


#145 OFFLINE   Stels

Stels

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 97 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Москва

Отправлено 25 Май 2021 - 00:38

пипец) меня только что осенило, что слово полюс, правда с ошибкой, написано на шильдике))

 

я правильно понял, pole=pole? :crazy:


  • 0

#146 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 25 Май 2021 - 01:42

да там вообще вся инфа указана, вплоть до косинуса фи ; в отличие от кетайцев


pole=pole?

насколько мне отсюда видно, там начертано Poli , но смысл тот же..


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#147 ONLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 530 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Май 2021 - 02:13

да там вообще вся инфа указана, вплоть до косинуса фи ; в отличие от кетайцев

насколько мне отсюда видно, там начертано Poli , но смысл тот же..

Итальяно-русский словарь рулит.

Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2021 - 02:14

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#148 OFFLINE   Stels

Stels

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 97 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Москва

Отправлено 25 Май 2021 - 10:43

так это итальянский шпиндель) теперь все встало на свои места)


  • 0

#149 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 430 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 25 Май 2021 - 11:03

да там вообще вся инфа указана, вплоть до косинуса фи ; в отличие от кетайцев

GDZ-80X73-2.2 это китаец, только похоже, как драли они HSD, так и шильдик  воспроизвели полностью...


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#150 OFFLINE   skymit

skymit

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 84 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 18 Апрель 2024 - 20:36

Всем привет! А вот как бы с такого частотника вывести управление на помпу охлаждения шпинделя и на пылесос? Если я правильно понял из инструкции, это делается через т.н. управляющие терминалы. Конкретно про выходы RA, RB и RC написано что это "релейные выходы с программируемой функцией". Первый - нормально разомкнутый, второй - нормально замкнутый, а третий, написано "общий для релейных выходов". Пылесос у меня трехфазный. Хочу купить контактор, управление которым и вывести на инвертер (ну и на кнопочный пост параллельно). Как бы понять, какой управляющий ток инвертер может выдавать и откуда его брать?


  • 0

#151 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 430 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 19 Апрель 2024 - 12:38

Как бы понять, какой управляющий ток инвертер может выдавать и откуда его брать?

Выдаю великую секретную тайну, как это узнать: если вам лень снять переднюю крышку с частотника и глянуть на релешке допустимые рабочие токи, а они там прописаны, то можно гуглануть даташит на этот частотник  ( именно гуглануть, а не яндекснуть - яндекс технические моменты ищет гораздо хуже , и часто не находит), то получим первую же ссылку обычно на этот даташит ( https://www.newic.ru...VFD/VFD_M_I.pdf ), где на стр.13 , где схема подключения, про эту редюху прописано:

120В AC/ 24V DC не более 5А

240В АС  не более 2.5А

 

 

А вот как бы с такого частотника вывести управление на помпу охлаждения шпинделя и на пылесос?

Но исходя из того, что обычно теперь вместо помпы охлаждения все чаще вижу примитивный 3000 чиллер без фреона, и то, что там помпа имеет ну очень длительный ресурс, хотя также подключаю и обычные аквариумные помпы, если нет такого чиллера, но в этом случае не будет звуковой индикации проблем с охлаждением, подключаю их после входного пускателя станка,т.е. как включается станок, то сразу начинается циркуляция полипропиленгликолиевого антифриза (в отличии от этиленгликолиевого он НЕ ядовит), а если будут проблемы с циркуляцией ,то ревун этого чиллера предупредит об проблемах с циркуляцией...

А аспирацию и вакуумную помпу включаю через электромагнитные пускатели от кнопок, которые устанавливаю или на передней панели силового шкафа станка, или рядом с ним, ибо не всегда надо включать при работе шпинделя аспирацию и вакуум, а бегать до щитка, где на них ставят отбельные автоматы - занятие дальнее и скучное....

А релейный выход частотника можно использовать для более интересных дел, например для передачи информации об аварии с частотником на управляющую электронику станка, или на включение пневмоклапаном воздуха продувки нижнего подшипника шпинделя, если у шпинделя предусмотрена такая продувка...


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 






Темы с аналогичным тегами Delta, инвертор, Ошибки инвертора, Настройка инвертора

Количество пользователей, читающих эту тему: 0