Перейти к содержимому


Фотография

Настройка инвертора ALTIVAR ATV312

ALTIVAR

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 35

#21 OFFLINE   Artem9368

Artem9368

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 25 Декабрь 2016 - 11:49

Огромное Вам спасибо. Теперь хоть знаю в каком направлении двигаться))).
  • 0

#22 OFFLINE   Artem9368

Artem9368

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 00:24

Еще раз огромное спасибо, уже работает хотя бы. Проблема в том, что нижний датчик "постоянно разомкнут" и верхний датчик тоже "постоянно разомкнут" в рабочей зоне. При подходе к любому положению он их замыкает. Весь день пытался решить проблему и никак. Может есть функция смены управляющего сигнала?
  • 0

#23 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 869 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 01:04

Проблема в том, что нижний датчик "постоянно разомкнут" и верхний датчик тоже "постоянно разомкнут" в рабочей зоне.

Это очень маленькая проблема. Простейшее ее решение, понятное даже начинающему электрику - возьмите любое подходящее реле с "переключающей" или "нормально замкнутой" группой контактов. Подайте сигнал с датчика на обмотку реле, а с нормально замкнутой пары релейных контактов снимайте "перевернутый" сигнал для управления частотником (цепь "кнопки Стоп"). 

Естественно, потребуется какой-то дополнительный источник питания для того, чтобы датчик мог управлять этим реле.


Может есть функция смены управляющего сигнала?

Насколько я помню, в трехпроводной схеме уровни управляющих сигналов задаются жестко, инвертировать их нельзя (во всяком случае, так обстоят дела в абсолютном большинстве частотников, и это следует учитывать, даже если ваша конкретная модель позволяет вольности в этом режиме работы - а вдруг у вас завтра Альтивар сгорит, и в наличии для быстрой замены окажется только какой-нибудь безродный "китаец"?).

Так что, если сигналы датчиков несовместимы с трехпроводной схемой, придется схему их согласования городить. На релюхах получится просто и понятно.

 

Более сложные варианты решения (например, осваивать программирование Овеновского ПР110) не предлагаю - надолго увязнете в освоении, если ваш уровень знаний в области промышленной автоматизации близок к нулю.


Сообщение отредактировал T-Rex: 27 Декабрь 2016 - 01:07

  • 0

#24 OFFLINE   Artem9368

Artem9368

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 11:01

Еще раз спасибо. Буду делать на реле. Вчера повесил на 2с по нижнему уровню а сам датчик нижнего уровня поднял выше середины, поставил половину частоты. С учетом расходов воды уровень так и не дошел до датчика. При темтовом поднятии уровень просто зависает, а двигатель переходит на сверхмалые обороты. Пока оставил так, ночь уже была.
  • 0

#25 OFFLINE   SAMSON

SAMSON

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Утинка

Отправлено 20 Июль 2017 - 21:42

Всем привет, подскажите нет выходного питания на двигатель с ПЧ ATV312HU11N4, если у кого есть схема киньте пожалуйста?


  • 0

#26 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 547 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 20 Июль 2017 - 21:44

Схемы включения описаны в даташите на частотник... Там же  описано что и как надо программировать...
  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:

Я не отвечаю на вопросики и не подсказываю - я даю консультации...  :diablo:

 


#27 OFFLINE   SAMSON

SAMSON

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Утинка

Отправлено 21 Июль 2017 - 07:16

Я про полную схему подключения имел ввиду, от автомата до двигателя, хотел проверить правильность подключения.
  • 0

#28 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 547 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 21 Июль 2017 - 09:27

Специально нашел даташит и удостоверился, что там, как и у всех тех частоников, с которыми приходилось работать, все это есть: вот как раз в разделе рекомендаций по монтажу (стр.7)  оговорены правила подключения частотника и приведена основная схема подключения (стр.9)... Для этого и пишут производители даташиты, дабы оговорить правила подключения и установки и как что программировать, а все остальное - от лукавого, ибо в противном случае производитель НЕ отвечают за исправность и работоспособность устройства и безопасность пользователей!!!!
  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:

Я не отвечаю на вопросики и не подсказываю - я даю консультации...  :diablo:

 


#29 OFFLINE   SAMSON

SAMSON

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Утинка

Отправлено 21 Июль 2017 - 16:00

у нас  в схеме присутствует реле времени и пускатель.


  • 0

#30 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 547 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 21 Июль 2017 - 22:22

И что они как-то нарушают подачу трех фаз на частотник или как-то прерывают подключение шпинделя к частотнику? Не думаю...


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:

Я не отвечаю на вопросики и не подсказываю - я даю консультации...  :diablo:

 


#31 OFFLINE   SAMSON

SAMSON

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Утинка

Отправлено 22 Июль 2017 - 14:09

три фазы приходят на частотник, а него они не выходят может быть дело в схеме которая завязана на пускателе и реле времени? раньше как мне сказали после нажатия кнопки пуск подтягивасля пускатель, частотник начинал шуметь и и двигатель начинал вращаться.


  • 0

#32 OFFLINE   vasa29

vasa29

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 56 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 22 Июль 2017 - 16:21

и реле времени?

Как Вы определили, что это реле времени? Может просто тепловуха?


  • 0

#33 OFFLINE   SAMSON

SAMSON

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Утинка

Отправлено 22 Июль 2017 - 17:38

РЭВ цифры точно не помню какие, и через определенный промежуток времени происходит щелчок и загораются красные светодиоды.


  • 0

#34 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 869 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 22 Июль 2017 - 19:00

РЭВ цифры точно не помню какие, и через определенный промежуток времени происходит щелчок и загораются красные светодиоды.

Ну ладно, пусть это будет реле времени. Выдержав заданную паузу после втягивания пускателя, оно щелкает и замыкает свои выходные контакты (нормально разомкнутые, надо полагать).

Теперь вопрос - откуда Альтивар получает команду на вращение двигателя (смотрите на провода от его управляющих клемм)? С контактов реле времени? Пока он ее не получит, двигатель останется обесточенным...


  • 0

#35 OFFLINE   SAMSON

SAMSON

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Утинка

Отправлено 22 Июль 2017 - 22:50

3 фазы приходят сразу с автомата на ПЧ, я просто не могу понять для чего в схеме нужно реле времени с нормально замкнутым контактом, с которого провода приходят на контакт пускателя получается замкнутый круг и они ничего не коммутируют.


  • 0

#36 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 869 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 23 Июль 2017 - 00:11

3 фазы приходят сразу с автомата на ПЧ, я просто не могу понять для чего в схеме нужно реле времени с нормально замкнутым контактом, с которого провода приходят на контакт пускателя получается замкнутый круг и они ничего не коммутируют.

Рисуйте электросхему, которая там смонтирована. Потому что с ваших слов о ней понятно чуть менее, чем ничего.

Не забудьте на схеме указать точную марку реле времени (очень много разных моделей "РЭВ" выпускается) и, по возможности, назначение клемм этого реле, использованных в схеме (обычно есть картинка на боковой поверхности корпуса реле).

 

Еще раз повторяю - для того, чтобы инвертор начал крутить двигатель, как правило, недостаточно всего лишь подать ему питание на клеммы "R S T". Надо еще и команду вращения подать, замкнув соответствующие клеммы управления. И не сразу, а после того, как самотестирование инвертора завершится. Иначе сработает защита от самопроизвольного запуска (если ее в настройках не отключили), и ничего крутиться не будет.

 

А что за станок-то вообще, с такими удивительными решениями в схеме?


  • 0





Количество пользователей, читающих эту тему: 0