Перейти к содержимому


Фотография

Настройка инвертора ALTIVAR ATV312

ALTIVAR

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 23

#21 OFFLINE   Artem9368

Artem9368

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 25 Декабрь 2016 - 11:49

Огромное Вам спасибо. Теперь хоть знаю в каком направлении двигаться))).
  • 0

#22 OFFLINE   Artem9368

Artem9368

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 00:24

Еще раз огромное спасибо, уже работает хотя бы. Проблема в том, что нижний датчик "постоянно разомкнут" и верхний датчик тоже "постоянно разомкнут" в рабочей зоне. При подходе к любому положению он их замыкает. Весь день пытался решить проблему и никак. Может есть функция смены управляющего сигнала?
  • 0

#23 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 812 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 01:04

Проблема в том, что нижний датчик "постоянно разомкнут" и верхний датчик тоже "постоянно разомкнут" в рабочей зоне.

Это очень маленькая проблема. Простейшее ее решение, понятное даже начинающему электрику - возьмите любое подходящее реле с "переключающей" или "нормально замкнутой" группой контактов. Подайте сигнал с датчика на обмотку реле, а с нормально замкнутой пары релейных контактов снимайте "перевернутый" сигнал для управления частотником (цепь "кнопки Стоп"). 

Естественно, потребуется какой-то дополнительный источник питания для того, чтобы датчик мог управлять этим реле.


Может есть функция смены управляющего сигнала?

Насколько я помню, в трехпроводной схеме уровни управляющих сигналов задаются жестко, инвертировать их нельзя (во всяком случае, так обстоят дела в абсолютном большинстве частотников, и это следует учитывать, даже если ваша конкретная модель позволяет вольности в этом режиме работы - а вдруг у вас завтра Альтивар сгорит, и в наличии для быстрой замены окажется только какой-нибудь безродный "китаец"?).

Так что, если сигналы датчиков несовместимы с трехпроводной схемой, придется схему их согласования городить. На релюхах получится просто и понятно.

 

Более сложные варианты решения (например, осваивать программирование Овеновского ПР110) не предлагаю - надолго увязнете в освоении, если ваш уровень знаний в области промышленной автоматизации близок к нулю.


Сообщение отредактировал T-Rex: 27 Декабрь 2016 - 01:07

  • 0

#24 OFFLINE   Artem9368

Artem9368

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ульяновск

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 11:01

Еще раз спасибо. Буду делать на реле. Вчера повесил на 2с по нижнему уровню а сам датчик нижнего уровня поднял выше середины, поставил половину частоты. С учетом расходов воды уровень так и не дошел до датчика. При темтовом поднятии уровень просто зависает, а двигатель переходит на сверхмалые обороты. Пока оставил так, ночь уже была.