Купил китайский CNC 3020 с Ебэя. На нем нет концевых выключателей, ограничивающих ход кареток, но есть общая аварийная кнопка на пульте драйвера. Так, вот хотел обвесить станок микровыключателями по осям и врезать в цепь авар. выключателя. Но, когда попытался прозвонить авар. кнопку, выяснилось, что она никак не звонится. По сопротивлению показывает короткое независимо от нажатия\ненажатия. Как диод не звонится, как емкость- тоже. Что за хитрая девайсина, и как работает(а она таки работает!) ? На самой кнопке обозначения AC 250v 5A & DC 30v 3A. К ней подходят два провода, по логике должна или замыкать, или размыкать цепь?
Сам контроллер одноплатный, на китайских микросхемах (не Тошиба). Если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь!
Пока изображение не загружаю, но, если понадобиться, загружу.

Подключение концевых датчиков к цепи аварийной кнопки
Автор
al101404
, 06 Фев 2012 23:55
датчик Home концевой датчик подключение датчиков
Сообщений в теме: 5
#1
OFFLINE
Отправлено 06 Февраль 2012 - 23:55
#2
OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2012 - 01:38
и все же фотка контроллера не помешает..может кто определит модель
#3
OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2012 - 06:23
А вы эту кнопку от платы отключали когда звонили? А то похоже на прозвон входа платы, а не кнопки, но и то не должна звониться коротышом.....
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#4
OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:14
По просьбам трудящихсяи все же фотка контроллера не помешает..может кто определит модель



А вот так она звонится:


В нажатом и ненажатом состоянии результат один.
Но ведь работает!


Ессно отключал... На ней три контакта, центральный отмечен, как "+", вроде, пустая, как барабан, а разобраться не могу. Впервые такой казус. Неужто китайцы секрктное оружие изобрели?А вы эту кнопку от платы отключали когда звонили? А то похоже на прозвон входа платы, а не кнопки, но и то не должна звониться коротышом.....

Предвидя следующий вопрос- цэшка хоть и китайская, но работает!

Сообщение отредактировал al101404: 07 Февраль 2012 - 21:18
#5
OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2012 - 22:05
Тогда остается предположить, что это очень древнее китайское колдунство доконфуцианских времен....

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#6
OFFLINE
Отправлено 23 Февраль 2012 - 20:34
Короче, разобрался. Как говорится, сам дурак...
Девайсина была в нажатом состоянии постоянно, чтоб разблокировать, нужно "дернуть за веревочку, дверца и откроется!" - повернуть по оси.
А работала потому, что в настройках Мача была галочка на низкий уровень выставлена. Вот и весь фокус.
Прошу прощения за свое долбо___ во!
Но теперь вопрос о концевых датчиках восстал во всей красоте!
Девайсина была в нажатом состоянии постоянно, чтоб разблокировать, нужно "дернуть за веревочку, дверца и откроется!" - повернуть по оси.
А работала потому, что в настройках Мача была галочка на низкий уровень выставлена. Вот и весь фокус.
Прошу прощения за свое долбо___ во!
Но теперь вопрос о концевых датчиках восстал во всей красоте!
Сообщение отредактировал al101404: 23 Февраль 2012 - 20:35
Темы с аналогичным тегами датчик Home, концевой датчик, подключение датчиков
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных