Перейти к содержимому


Фотография

Ошибка MOT 25 и 26 по всем осям (Axis Negative Software Limit Exeeded)

Ошибки SYNTEC

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 OFFLINE   Анегри

Анегри

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Павловский Посад

Отправлено 10 Декабрь 2023 - 23:41

О данной ошибке много написано и, в качестве панацеи предлагается манипуляция от Blue Elephant: сдвинуть ось Y в минус при зажатой F3 (на правой клавиатуре стойки Syntec 6M...). Однако у меня не сработало. При включении станка, после загрузки операционки  выдавались: 

X Axis  Negative Software Limit Exeeded Y Axis  Negative Software Limit Exeeded Z Axis  Negative Software Limit Exeeded

или Positive.

Причина - не было сигнала от  концевиков Y и Х, установленных на отрицательных координатах осей (Negative). Диагностируется просто: на плате опторазвязки при срабатывании концевиков должны гаснуть соответствующие лампочки (если концевики - постоянно замкнутые), а на экран стойки выводится эти самые три строчки с ошибками по всем осям. Сбивает с толку то, что при срабатывании ОДНОГО концевика выводится ошибка сразу по всем трем осям, хотя на упомянутой плате они заведены каждый на свою линию.

Лечение - чиним проводку или меняем концевики.

 

 