Перейти к содержимому


Фотография

На Syntec EZ3M при запуске УП выскакивает ошибка L10

Ошибки SYNTEC L10

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 OFFLINE   ЮрВик

ЮрВик

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 139 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ставропольский край

Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:05

Здравствуйте! Будьте любезны появилась проблема на syntec EZ3M при запуске уп выскакивает ошибка L10   блокировка программы из за превышения ......... ? Подскажите пожалуйста К какой группе относится эта ошибка и как возможно ее исправить станок       Квик 2030


  • 0

#2 OFFLINE   courage

courage

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск, Россия
  • Из:Новосибирск

Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:32

Ошибка в строке 10 вашей УП.

Подозреваю, что переустановили Арткам и 90% не поменяли единицы подачи (мм/сек) на мм/мин, при сохранении файла УП скорость подачи стала в 60 раз больше, чем вы вписали, что превышает ограничения стойки (Как пример поставили 6000, получили 360 000 в файле УП).

Проверьте. Если с этим всё нормально - выложите сюда УП.


  • 0
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.

#3 OFFLINE   ЮрВик

ЮрВик

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 139 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ставропольский край

Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:36

Проблема в том что программа рабочая и работал на производстве месяц день в день  а сегодня вдруг вылетела эта ошибка!


  • 0

#4 OFFLINE   ЮрВик

ЮрВик

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 139 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ставропольский край

Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:09

Оказалось что эта проблема заключалась в превышении  границ рабочего стола ,покатал стол до концевиков  по осям и выставил в стойку (оператор так и не признался)

 

courage

  спасибо, что хоть ты откликнулся!


  • 0

#5 OFFLINE   ServiceMAN

ServiceMAN

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Нерезиновск

Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:31

проблема заключается в том, что вы не освоили станок...


  • 0

#6 OFFLINE   courage

courage

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск, Россия
  • Из:Новосибирск

Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:31

Проблема в том что программа рабочая и работал на производстве месяц день в день  а сегодня вдруг вылетела эта ошибка!

Этой дополнительной информации в вашем вопросе и не содержалось, а если бы вы потрудились добавить текст УП и это пояснение, то получили бы правильный ответ и способ исправления ещё быстрее.
Просто если вы хотите помочь себе - помогите по максимуму людям которые обладают знаниями.
Я бы с удовольствием прошёл курсы по телепатическому извлечению информации и перемещению в виде астрального тела к проблемному оборудованию или клиенту ) Но, к сожалению, не преподают, а если преподают - так это обман в большинстве своём. В противном случае все наладчики бы уже решали проблемы мигом )
  • 1
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.

#7 OFFLINE   NeoN

NeoN

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 45 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:...

Отправлено 20 Март 2015 - 02:05

Здравствуйте! Будьте любезны появилась проблема на syntec EZ3M при запуске уп выскакивает ошибка L10   блокировка программы из за превышения ......... ? Подскажите пожалуйста К какой группе относится эта ошибка и как возможно ее исправить станок       Квик 2030

Станок покупали в МС-Груп? L10 указывает на 10 строчку в программе, находим её и разбираемся
  • 0





Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, L10

Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных