Недавно привезли безродный станок со стойкой syntec, После запуска в окне ошибок висит надпись в разделе "Alarm" "PLC 071 01/20/14 18:55:59 No. 71 MLC Alarm"
Из-за неё станок не может запустить на исполнение ни одну УП.
Нигде не нашел что это за ошибка, может у кого было подобное?
Syntec после запуска в окне ошибок висит надпись в разделе Alarm PLC 071
Автор
Andrew Orlov
, 22 Янв 2014 12:46
Ошибки SYNTEC PLC071
Сообщений в теме: 5
#1
OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:46
#2
OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:31
Насколько я помню эта ошибка означает, что у вас нажата кнопка ESTOP (красный грибок на стойке). Также надо проверить давление воздуха на входе в станок и какие уровни давления выставлены на регуляторах.
#3
OFFLINE
Отправлено 07 Март 2015 - 00:02
Недавно привезли безродный станок со стойкой syntec, После запуска в окне ошибок висит надпись в разделе "Alarm" "PLC 071 01/20/14 18:55:59 No. 71 MLC Alarm"
Из-за неё станок не может запустить на исполнение ни одну УП.
Нигде не нашел что это за ошибка, может у кого было подобное?
Проблема у Вас сбились параметры в драйверах!! скорее всего у Вас серводрайверы Panasonic нажимаете Mode щелкаем вверх/вниз находим надпись Par 001 щелкаем до Par 071 заходим нажимая Set и проверяем значение на заводские!! Данные есть в литературах Panasonic servo driver serias A я видал!!! если не ошибаюсь!! Могу снимки свои сделать и скинуть!! Если понадобятся!!!
Сообщение отредактировал deviant_men: 07 Март 2015 - 00:03
#4
OFFLINE
Отправлено 09 Март 2015 - 20:14
Прежде чем давать совет о сбросе настроек сервоприводов на заводские желательно изучить литературу и хотя бы немного матчасть.
Данная ошибка не связана с параметрами сервоприводов, а вот не сделав резервную копию настроек следуя вашему совету человек может получить славный геморрой.
Также он как и вы в соседней теме не указал никаких подробностей про станок, да и времени прошло больше года уже
Поэтому думаю советовать автору темы бессмысленно уже, проблему скорее всего решили, а вот для других читающих я бы рекомендовал подумать прежде чем что-то менять наугад.
Данная ошибка не связана с параметрами сервоприводов, а вот не сделав резервную копию настроек следуя вашему совету человек может получить славный геморрой.
Также он как и вы в соседней теме не указал никаких подробностей про станок, да и времени прошло больше года уже
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
#5
OFFLINE
Отправлено 20 Март 2015 - 02:05
ошибка эта, как раньше писали аварийный грибок или датчик давления (первоочередная)!!!Проблема у Вас сбились параметры в драйверах!! скорее всего у Вас серводрайверы Panasonic нажимаете Mode щелкаем вверх/вниз находим надпись Par 001 щелкаем до Par 071 заходим нажимая Set и проверяем значение на заводские!! Данные есть в литературах Panasonic servo driver serias A я видал!!! если не ошибаюсь!! Могу снимки свои сделать и скинуть!! Если понадобятся!!!
#6
OFFLINE
Отправлено 20 Март 2015 - 12:21
Толян, ты вредитель своему бизнесу что ли? ну хочется человеку серводрайвер сбросить, пускай забавляется...
И ему интересно, и нам заработок какой никакой будет.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, PLC071
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных