Здравия всем! Появилась ошибка R44.12 inverter alarm. Сброс стойки помогает ненадолго. Как лечить? Может, знает кто?


  • 0

#2 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 433 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 20:12

А что на дисплее частотника? .Какой номер ошибки там вы смотрели в даташите на частотник? А то здесь у вас прямо указано, что пришел сигнал алярма с частотника...


  • 1

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#3 OFFLINE   Est-ideya18

Est-ideya18

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ижевск

Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:04

На частотнике высвечивается ОС, полная версия строки ошибки MLC 77 (R44.12) inverter alarm R44.12 PLC Alarm
 


  • 0

#4 ONLINE   vasa29

vasa29

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 768 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:04

 

Перегрузка по току

Код на дисплее: OC (Over Current). Это сообщение говорит о том, что выходной ток преобразователя частоты превысил допустимое значение. Если данная ошибка появилась при первом пуске ПЧ, необходимо проверить соответствие номинального тока частотника номинальному и реальному току двигателя – возможно, произошло замыкание внутри двигателя. В некоторых типах ПЧ перегрузка OC может разделяться на 3 разных ошибки – перегрузка по току при разгоне, при торможении, при работе на постоянной скорости.


  • 0

#5 OFFLINE   Gosha

Gosha

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи

Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:21

Думаю обмотки в моторе подкорачивают. Станок заземлен?


  • 0

#6 OFFLINE   Est-ideya18

Est-ideya18

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ижевск

Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:35

Станок не заземлён. В таком состоянии отработал больше трех лет. Ошибка вылазит на постоянной скорости. Очень похоже на срабатывание теплового реле: долго постоит, работает минут девять. Чем меньше временной интервал между перезагрузкой стойки, тем меньше время работы шпинделя.
  • 0

#7 OFFLINE   Gosha

Gosha

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи

Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:43

Очень похоже на срабатывание теплового реле: долго постоит, работает минут девять. Чем меньше временной интервал между перезагрузкой стойки, тем меньше время работы шпинделя.

Я думаю там и шпиндель непростой стоит, запас по мощности есть.

Если даже и идет перегрев - источник утечка тока на выходе инвертора.

А утекать он может либо в кабель, либо в обмотки шпинделя.

Мегаомметр вам в помощь. Дерзайте.

Не забудьте что проблема может быть плавающей, в зависимости от угла поворота гибкого кабель-канала


  • 1

#8 OFFLINE   Est-ideya18

Est-ideya18

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ижевск

Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 00:26

Спасибо всем вам за участие в моей проблеме! Добра!!!
  • 0

#9 OFFLINE   Est-ideya18

Est-ideya18

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ижевск

Отправлено 14 Октябрь 2020 - 12:38

В заключение поста: одна из жил силового кабеля прозванивалась на экран. Обошёл эту жилу. День отработал и опять втал с той же болячкой. Заменил весь кабель. Прошла неделя- полёт нормальный! Ещё раз всем спасибо!