Доброго времени суток! Приобрели китайский чпу фрезер 1325 с RichAuto a11e. Существует такая проблема, при загрузке УП (ArtCam) с флэшки на пульт, не считываются настройки скорости, подачи и т.п., перед запуском файла в настройках постоянно WORKSPEED 8000 и FASTSPEED 8000. Подскажите пожалуйста как исправить существующий трабл.
Чтение скорости подачи из УП на Rich Auto A11
Автор
Audimas
, 06 Мар 2020 17:30
Чтение скорости из УП Настройка пульта A11
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2020 - 17:30
Первый пост не читал, но с афтаром согласен (стока букв не может быть неубедительным аргументом)
#2 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2020 - 17:53
Где-то в менюшках есть пункт READ G-code
Либо в Auto Pro Setup, либо в Advanced Setup.
Поставьте Read F Enable и будет вам счастье.
Скорости при запуске вводить все равно придется, но пульт будет их игнорировать - можете посмотреть при работе.
#3 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2020 - 18:04
Где-то в менюшках есть пункт READ G-code
Либо в Auto Pro Setup, либо в Advanced Setup.
Поставьте Read F Enable и будет вам счастье.
Скорости при запуске вводить все равно придется, но пульт будет их игнорировать - можете посмотреть при работе.
В Auto Pro Setup / G-code setup / Read F - f read
С уважением, Олег.
#4 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2020 - 18:24
Где-то в менюшках есть пункт READ G-code
Дай вам бог здоровечка добрый человек! Всё просто, грамотно и работает)
Первый пост не читал, но с афтаром согласен (стока букв не может быть неубедительным аргументом)
#5 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2020 - 18:30
Отключить, к чертовой матери чтение скорости. Попалась подсевшая фреза - настраиваете скорости под нее, или наоборот. И не нужно пересчитывать из-за подачи.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#6 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2020 - 19:52
Я сделал иначе. Два постпроцессора: один генерит F-код, другой нет.Отключить, к чертовой матери чтение скорости.
В пульте чтение включено.
Если нет упоминания о скорости подачи в УП, пульт берет то что было выставлено перед запуском.
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2020 - 20:02
Игорь, а сколько времени занимает включить чтение кода в пульте?
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2020 - 20:52
Игорь, а сколько времени занимает включить чтение кода в пульте?
Примерно минута.
А переключить постпроцессор при создании особо извращенной УП примерно секунда.
Если результат тот же, зачем тратить больше?
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 16:53
Здравствуйте!
Подскажите в чем искать причину.
Обычный 3х осевой фрезерный станок, управление через richauto a11e , перестал считывать параметр F(подача) из программы.В настройках контроллера стоит пункт вкл чтение F.
Теперь станок вместо медленного подхода к заготовке , опускается быстро, врезаясь в заготовку, особенно опасно с тонкими фрезами. Сначала думал что это проблема в отсутствии заземления, заземление сделал, но ничего не поменялось. Кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Декабрь 2021 - 19:15
Перенесено
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 09:22
Ошибка в программе. Или в настройках.