Перейти к содержимому


Фотография

Подключение индуктивного датчика

подключение датчиков концевой датчик

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 61

#61 OFFLINE   ВАЛЛ-И

ВАЛЛ-И

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Из:Одесса

Отправлено 15 Май 2016 - 19:42

Подключил датчики J12A3-4-Z/AY (PNP NC) к коммутационной плате BL-MACH-V 1.1 с использованием герконового реле РЭС55А 1402, которых на складах лежат миллионы еще с времен СССР. Они дешевы, по скорости срабатывания аналогичны датчикам J12A3-4-Z/AY по УХЛ пылевлагозащищенные с большим температурным диапазоном работы и огромным моторесурсом. Нулевую ножку реле РЭС55А 1402 заземлил для уменьшения влияния электромагнитных помех. Ножка 3 реле  РЭС55А 1402 не функциональна. Обычные электромеханические реле не стал использовать по причине малого моторесурса, а твердотельные дороги и усложняют схему.

Схема проверил, работает без сбоев. Потратил время постарался детально разрисовать для простоты понимания.

1463318577433.png


Купите петуха Поставьте микрик и не пудрите мозги.

Микровыключатели подходят для установки на ЛИМИТИРУЮЩИЕ ограничения (LIMIT) для хоббийных станков и абсолютно не пригодны для точного позиционирования позиции HOME (Base) особенно если станок по точности, выше класса П2 (0,02мм). Повторяемость срабатывания микровыключателей обособлена большим количеством ГНУЩИХСЯ, ПЛЮЩУЩИХСЯ, ПРИГОРАЮЩИХ и др. элементов, которые делают его нестабильным.


  • 0

#62 OFFLINE   ВАЛЛ-И

ВАЛЛ-И

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Из:Одесса

Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 01:12

Подключил датчики J12A3-4-Z/AY (PNP NC) к коммутационной плате BL-MACH-V 1.1 с использованием герконового реле РЭС55А 1402, которых на складах лежат миллионы еще с времен СССР. Они дешевы, по скорости срабатывания аналогичны датчикам J12A3-4-Z/AY по УХЛ пылевлагозащищенные с большим температурным диапазоном работы и огромным моторесурсом. Нулевую ножку реле РЭС55А 1402 заземлил для уменьшения влияния электромагнитных помех. Ножка 3 реле  РЭС55А 1402 не функциональна. Обычные электромеханические реле не стал использовать по причине малого моторесурса, а твердотельные дороги и усложняют схему.
Схема проверил, работает без сбоев. Потратил время постарался детально разрисовать для простоты понимания.
1463318577433.png

Микровыключатели подходят для установки на ЛИМИТИРУЮЩИЕ ограничения (LIMIT) для хоббийных станков и абсолютно не пригодны для точного позиционирования позиции HOME (Base) особенно если станок по точности, выше класса П2 (0,02мм). Повторяемость срабатывания микровыключателей обособлена большим количеством ГНУЩИХСЯ, ПЛЮЩУЩИХСЯ, ПРИГОРАЮЩИХ и др. элементов, которые делают его нестабильным.

J12A3-4-Z/AY (PNP NC) НЕ ОТНОСИТСЯ К МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМ! Неуч!


  • 0





Темы с аналогичным тегами подключение датчиков, концевой датчик

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных