Попробуйте выставить частоту 200 Гц. Если будет нормально выключаться, ищите ячейку с полюстностью двигателя, выберете двухполюсный.

Настройка инвертора innovert серии ISD222U21B
Автор
sevas
, 08 Янв 2016 16:08
innovert Инвертор Настройка инвертора
Сообщений в теме: 21
#21
ONLINE
Отправлено 15 Август 2024 - 22:55
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#22
OFFLINE
Отправлено 15 Август 2024 - 22:56
Управляющие провода от контроллера идут на клеммы FWD. FIV(это управление частотой по напряжению) GND
У вас видимо управление по частоте настроено, а не по FWD. При этом у вас (я так думаю), минимальная частота вращения 100Гц, вот он и крутит.
Куда и как вы провода от контроллера подключили - сие нам не ведамо, это к экстрасексам