Перейти к содержимому


Фотография

Настройка инвертора innovert серии ISD222U21B

innovert Инвертор Настройка инвертора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 21

#21 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 354 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 15 Август 2024 - 22:55

Попробуйте выставить частоту 200 Гц. Если будет нормально выключаться, ищите ячейку с полюстностью двигателя, выберете двухполюсный.


  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#22 OFFLINE   Dark Knight

Dark Knight

    Гуру CNC

  • Опытный
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Сафоново

Отправлено 15 Август 2024 - 22:56

 Управляющие провода от контроллера идут на клеммы  FWD. FIV(это управление  частотой по напряжению)  GND

У вас видимо управление по частоте настроено, а не по FWD. При этом у вас (я так думаю), минимальная частота вращения 100Гц, вот он и крутит.

Куда и как вы провода от контроллера подключили - сие нам не ведамо, это к экстрасексам


  • 0