Перейти к содержимому


Фотография

Корректное подключение концевиков

Подключение mach3 концевой датчик подключение датчиков

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 43

#1 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 00:07

как видно на рисунке датчики механические,разомкнутые,срабатывают хорошо,а проблема в том что сьехать с места при сработаном датчике невозможно.
Как известно чтобы сьехать в МАЧ3 нужно зайти во вкладку 6 -настройки и нажать кнопку OVER RIDE LIMIT или AUTO LIMIT OVER RIDE ,после этого жмем RESET (она станет зеленой) и сьезжаем с датчика...,так вот у меня RESET не становится зеленой,продолжает мигать,что я сделал не так?

Прикрепленные изображения

  • IMG_20140916_172054.jpg

  • 0

#2 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 00:27

Не помню точно, но по-моему надо жать пробел и двигать ось кнопкой. Честно говоря вообще не вижу смысла в датчиках лимитов. Достаточно НОМЕ и программных лимитов. За пять лет работы на станке не поменял мнение об этом ни разу.


  • 1
С уважением, Олег.

#3 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:01

Не помню точно, но по-моему надо жать пробел и двигать ось кнопкой. Честно говоря вообще не вижу смысла в датчиках лимитов. Достаточно НОМЕ и программных лимитов. За пять лет работы на станке не поменял мнение об этом ни разу.

но ведь не нажимается красная RESET(не становится зеленой),разве пробел спасет? вы не могли бы проверить на своем станке? пожалуйста!


  • 0

#4 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:43

но ведь не нажимается красная RESET(не становится зеленой),разве пробел спасет? вы не могли бы проверить на своем станке? пожалуйста!

Я не использую лимиты на своем станке, поэтому не смогу проверить. Сейчас попробую настроить датчик дома на лимит и попробую.


  • 0
С уважением, Олег.

#5 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:54

Я не использую лимиты на своем станке, поэтому не смогу проверить. Сейчас попробую настроить датчик дома на лимит и попробую.

а у вас механический концевик или индуктивный\магнитый,может у меня схема не правильная и надо еще куда то цеплять напряжение или еще что??
  • 0

#6 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:13

Проверил.
Вариант1. При срабатывании лимита идем на вкладку 6 -настройки активируем только кнопку OVER RIDE LIMIT, тогда "RESET"можно отключить и съехать. Недостаток  - каждый раз при срабатывании лимита идти на вкладку и активировать кнопку.

 

Вариант2. Активируем только кнопку AUTO LIMIT OVER RIDE. Тогда при срабатывании лимита кнопка "RESET" спокойно отключается.
Скорее всего я настраивал пробел на вызов команды OVER RIDE LIMIT , поэтому и ввел в заблуждение с пробелом. Сейчас уже точно не вспомню, как было на самом деле...

 

Концевики индуктивные у меня. Если есть сомнения с о срабатыванием ваших датчиков, то надо "подтянуть" вход на плате(коричневый провод на Вашем рисунке) на +5V через резистор 1кОм. Однако, думаю, проблема не в этом.


  • 0
С уважением, Олег.

#7 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:21

Ну вот к сожалению когда я нажимаю кнопку AUTO LIMIT OVER RIDE или OVER RIDE LIMIT тогда она просто не работает.

и RESET не становится зеленой,продолжает мигать.

Получается что концевики рабочие,но сьехать с них невозможно.
  • 0

#8 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:22

А нажимали мышкой на "RESET"?


  • 0
С уважением, Олег.

#9 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:30

А нажимали мышкой на "RESET"?

ну вы меня за идиота не держите пожалуйста,нажимал(это написано в самом первом сообщении),не зеленеет она

так вы предложили соединить?

Прикрепленные изображения

  • нов сх.jpg

  • 0

#10 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:39

Да, так подключать, но проблема не в этом. У Вас контакты замыкаются при срабатывании, как я понял? Тогда резистор ничего не решит. Он даст только гарантированный сигнал, когда датчик разомкнут. Скорее всего на плате уже есть такой резистор.


  • 0
С уважением, Олег.

#11 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:41

тогда что же делать не знаете? плата вот такая:

Прикрепленные изображения

  • mother board.jpg

  • 0

#12 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:54

Честно говоря вообще не вижу смысла в датчиках лимитов. Достаточно НОМЕ и программных лимитов. За пять лет работы на станке не поменял мнение об этом ни разу.


  • 0
С уважением, Олег.

#13 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:58

Честно говоря вообще не вижу смысла в датчиках лимитов. Достаточно НОМЕ и программных лимитов. За пять лет работы на станке не поменял мнение об этом ни разу.

ну пусть так,но как сьехать с датчика хоум тогда?? вдруг на него наедет портал?,в нц-студио например есть опция чтото типа: ИДИ УПРИСЬ В ДАТЧИКИ ЧТОБ ТЫ ЗНАЛ МАШИННЫЙ НОЛЬ,и перед запуском я всегда это делал,и кнопка есть чтоб сьехать с датчика хом если случайно его нажал,а тут в мач3 нифига не соображу как им пользоваться,не подскажете??
  • 0

#14 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:22

Тоже самое - принять базы. Станок в машинный ноль и уедет, доедет до датчиков и съедет с них на заданное расстояние. Активировать в настройках пинов только НОМЕ, лимиты не надо (обозначаются, как Х++, Х-- и т.п.) У Вас инструкция есть по МАСН? Там вроде все доходчиво написано.


Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Октябрь 2014 - 18:23

  • 0
С уважением, Олег.

#15 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:33

да нажимаю ref all home, он ползет к концевику,щелкает им и все... загорается красная РЕСЕТ на экране,сползти с концевика оно не может!
  • 0

#16 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:44

В строке состояния что пишет?


  • 0
С уважением, Олег.

#17 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:47

В строке состояния что пишет?

пишет что сработал лимит,я уже замучался,попробую другую плату,на другой плате 4 выхода на датчики и общий ГРАУНД, может с ней заработает...


  • 0

#18 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:49

Так отключите лимиты в настройках пинов.

Кстати, Е-стоп случайно не на том же пине назначена, что и лимиты/НОМЕ?


Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Октябрь 2014 - 18:53

  • 0
С уважением, Олег.

#19 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:46

Так отключите лимиты в настройках пинов.

Кстати, Е-стоп случайно не на том же пине назначена, что и лимиты/НОМЕ?

отключить и пользовать станок без датчиков вообще??? нееее...


  • 0

#20 OFFLINE   Виталий222

Виталий222

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
  • Из:Белгород

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 21:26

Проблема решена заменой платы контроллера,на этой плате один выход GND для всех 5 датчиков,датчики я распределил так: 1,2,3 это хоумы и они же лимиты на х,у,z,  4- это все все лимиты с противоположных сторон и 5- это красный грибок., Все работает идеально,если наехал на лимит его можно теперь отвести выше изложеным способом.

Спасибо всем за помощь!)))


  • 0





Темы с аналогичным тегами Подключение mach3, концевой датчик, подключение датчиков

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных