Перейти к содержимому


Фотография

Автоматическое включение подачи СОЖ

Старт с включением шпинделя СОЖ

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 49

#21 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 354 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:24

Шуткую канешна, глупый я.
  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#22 OFFLINE   Virtuoz79

Virtuoz79

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 93 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:34

Господа может кто то все таки подскажет выдержат контакты реле инвертора номинал которых: 250v 1A вот этот контактор.
  • 0

#23 OFFLINE   Virtuoz79

Virtuoz79

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 93 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:09

Все получилось. Большое спасибо MiG и Roma. Единственное что для меня осталось не понятно это когда я мерил силу тока с включенной катушкой контактора на тестере сначала показывало 0,4 А потом опускалось до 0. Почему так происходит я так и не понял

Сообщение отредактировал Virtuoz79: 20 Декабрь 2013 - 19:10

  • 0

#24 OFFLINE   Roma

Roma

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Воронеж

Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:45

Ток удержания катушки может быть в 10-15 раз меньше пускового тока. Связано с увеличением индуктивного сопротивления системы, при смыкании сердечника…
Изображение
  • 0

#25 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:16

Гм. На инвенторе Delta VFD022E21A пытаюсь включить СОЖ через упомянутые контакты RA, RC. Они у меня почему-то не замыкаются при включении шпинделя (RB-RC, соответственно, не размыкаются). Куда копнуть?


Сообщение отредактировал konkop: 29 Апрель 2015 - 19:18

  • 0

Константин


#26 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 876 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 29 Апрель 2015 - 21:49

Куда копнуть?

Параметр инвертора  03.00 в 1.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2015 - 21:49

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#27 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 29 Апрель 2015 - 22:04

Параметр инвертора  03.00 в 1.

Для меня это птичий язык, к сожалению )


  • 0

Константин


#28 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 876 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 29 Апрель 2015 - 22:21

Тогда некуда копать. Мастера вызывать надо.

Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2015 - 22:33

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#29 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 30 Апрель 2015 - 00:50

Для меня это птичий язык, к сожалению

Придется изучать птичий язык - открывать мануал на Delta VFD-E и читать, как в нем программируются параметры... В какой параметр какое значение записать, чтобы реле переключалось при старте шпинделя, вам подсказали.


  • 0

#30 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 30 Апрель 2015 - 01:00

Уже читаю ) Вроде, разобрался. Завтра проверю понимание птиц.


  • 0

Константин


#31 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:04

lkbyysqT-Rex

Спасибо за советы! Всё получилось.

Теперь соображаю, у меня общая мощность подачи СОЖ всего 150 ватт. Можно ведь без контакторов обойтись?


  • 0

Константин


#32 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 876 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:18

Можно, только реле в инверторе все равно жалко. Есть нюансы. Лучше непосредственно нагрузку включать внешним реле, которое заменить - копейки по сравнению с инвертором.

Внешнее реле - решение "для чайников". На все случаи жизни.


Теперь соображаю, у меня общая мощность подачи СОЖ всего 150 ватт.

 

Вот например если насос 150 Ватт питается от 220В, то можно, а если от 12В, то нельзя.

Ставьте лучше промежуточное внешнее реле (контактор), лучше с обмоткой на то напряжение, которым у Вас питается автоматика в ящике (например 24В) и запитывайте его от существующего блока питания.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2015 - 13:21

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#33 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 536 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 30 Апрель 2015 - 14:24

Теперь соображаю, у меня общая мощность подачи СОЖ всего 150 ватт. Можно ведь без контакторов обойтись?

 

Можно - поставьте твердотельное реле: компактно и без щелкания... Только тогда напряжение управление надо брать низковольтное и постоянное (например или от блока питания электроники управления или концевых датчиков, если пультовая система, а если от NC Studio v.5, то 5В есть на коммутационной плате, т.к. идет от компьютера, но не забывайте про полярность... Есть такие релюхи и на маленькие токи ( 10А и менее), НО не забывайте, что пусковой ток любого двигателя заметно, а иногда и в разы, больше рабочего тока....

12-%D0%92-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4


Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Апрель 2015 - 14:38

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#34 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 30 Апрель 2015 - 18:22

Можно ведь без контакторов обойтись?

Можно. Но я бы не стал так делать. Контактор (либо мощное промежуточное реле, типа РЭК-77) стоит дешевле, чем работа по полной разборке частотника для замены "зажаренного" реле на его плате. А "зажарить" его проще простого - сам моторчик эмульсионного насоса, либо поврежденный кабель, идущий к нему, может стать причиной.


  • 0

#35 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 536 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:17

Твердотельное реле также сбережет частотник от проблем по нагрузке.... максимум оно само выйдет из строя.... 


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#36 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 01 Май 2015 - 00:30

Твердотельное реле также сбережет частотник от проблем по нагрузке

Безусловно. Но я избегаю необоснованного применения "твердотелок" по двум причинам:

1) Высокая цена. Одна небольшая "твердотелка" тянет по стоимости на четыре мелких контактора или 6-8 "промежуточных реле".

2) Низкая перегрузочная способность. Очень сложно защитить от отказа при коротком замыкании в нагрузке - приходится не только автоматы группы "B" вместо ширпотребных "C" ставить на токовую защиту, но и сами реле выбирать с чудовищным запасом по току.

 

Вот на управление ТЭНом какой-нибудь печки (экструдер и т.п.), которым рулит PID-термоконтроллер - там только "твердое тело". Электромеханический контактор в таких условиях, хлопая с периодичностью 10-30 секунд, не только всех до истерики своими щелчками задолбает, но еще и весь свой ресурс (200-300 тысяч срабатываний для китайского ширпотреба вроде ИЭК или ТДМ, миллион для дорогих индустриальных Аллен-Брэдли, Шнайдеров и Сименсов) очень быстро "прохлопает".


  • 0

#37 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 536 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 01 Май 2015 - 07:08

А я к ним спокойно отношусь для таких целей, т.к. в станках фирмы "Creation KingCUT" для включения помпы охлаждения шпинделя применяется твердотелка на 10А (а иногда приходили партии станков с 25А).... А станков именно этой фирмы через меня прошло не одна сотня, и проблем с такими релюхами почти не было, а вот с пускателями - постоянно были, и они либо неустойчиво срабатывали, либо НЕ срабатывали совсем... Ценник на такую твердотельную 10А релюху даже в далеко не демократическом "Чип и Дип" начинается от 680руб, а контактор 12А ИЭК - от 401руб. Еще одно достоинство твердотелок, что ими можно управлять малыми напряжениями пр малом токе (открытый коллектор спокойно с ними работает) - удобное согласование с управляющей электроникой ....


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#38 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 03 Май 2015 - 14:22

Собрал всё на контакторе КМИ-11210 . С запасом. Запускает помпу охлаждения и компрессор "обдув + СОЖ". Приятно щелкает. По-взрослому )

IMG_20150503_124253-001.jpg


  • 1

Константин


#39 OFFLINE   Vlad76

Vlad76

    ЧПУ-шник из СССР

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Из:Москва

Отправлено 05 Октябрь 2023 - 22:19

Подскажите, как подключить не посредственно к контроллеру доп. оборудование. Реле. Чоб при включении шпинделя срабатывал контакт. Не программно, а именно при включении шпинделя.
К частотнику не смог подключить, не нашел код в котором включается реле.
Частотник DFL3000H-HJ06-220, контроллер Рич А18.

Сообщение отредактировал Admin: 07 Октябрь 2023 - 05:11
Перенесено

  • 0

#40 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 876 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 06 Октябрь 2023 - 02:28

Значит тут все прошарил, говоришь? https://cnc-club.ru/...pic.php?t=10399
  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).






Темы с аналогичным тегами Старт с включением шпинделя, СОЖ

Количество пользователей, читающих эту тему: 1