Прошарил. В мануале параметр 049. В нем всего три кода, в мануале их аж 25. Все пробовал реле не работает.
Сообщение отредактировал Vlad76: 06 Октябрь 2023 - 02:35
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 02:33
Прошарил. В мануале параметр 049. В нем всего три кода, в мануале их аж 25. Все пробовал реле не работает.
Сообщение отредактировал Vlad76: 06 Октябрь 2023 - 02:35
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 11:21
Подскажите, как подключить не посредственно к контроллеру доп. оборудование. Реле. Чоб при включении шпинделя срабатывал контакт. Не программно, а именно при включении шпинделя.
К частотнику не смог подключить, не нашел код в котором включается реле.
А что мешает повесить реле к выходу, который включает/выключает шпиндель, т.е. Y1?
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 16:37
Из этого пункта все параметры попробовал. У меня их почему то 6. Подозреваю что прошивка отличается от этой инструкции.
Y1 на контроллере? А можно по подробнее как это сделать?
Просто кинуть на Y1 и GND релюху на 24в.? У меня туда частотник подключен.
А может Y7 использовать? Он свободный
Сообщение отредактировал Vlad76: 06 Октябрь 2023 - 17:01
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 18:07
Просто кинуть на Y1 и GND релюху на 24в.
да
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 23:53
Между Y1 и gnd В выключенном состоянии 12в. При включении шпинделя напряжение пропадает. Это нормально?
Уже подумываю новый частотник купить. На других я без проблем настраивал реле.
Сообщение отредактировал Vlad76: 06 Октябрь 2023 - 23:55
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 01:08
Между Y1 и gnd В выключенном состоянии 12в. При включении шпинделя напряжение пропадает. Это нормально?
Да. Один контакт катушки реле на Y1, второй на +24В.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Октябрь 2023 - 01:10
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 22:51
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 23:25
Но лучше пойти дальше и задействовать ещё и сигнал Дир оси Z. Я работаю со стружкоотсосом и СОЖ типа туман. Когда стружкопртемник поднят над деталью, то воздухом все раздувается. А если отключать при движении Z вверх, гораздо чище вокруг...
Отправлено 16 Октябрь 2023 - 17:24
Когда стружкопртемник поднят над деталью, то воздухом все раздувается. А если отключать при движении Z вверх, гораздо чище вокруг...
Хитро придумал. Респект!
А не пробовал проверить состояние выходов пульта при обработке команды M13 вместо M3?
Вдруг там чего переключается... Думаю будет удобнее
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных