Здравствуйте,
столкнулся с проблемой - при включении и выключении шпинделя происходит механический (т.е. программа не видит) сдвиг по координатам. Интересно, что если включить обычный кондиционер - сдвиг минимальный и однократный, в районе миллиметра, если кондиционер выключен - сдвиг постоянный, т.е. при включении шпинделя мотор Х начинает по чуть-чуть смещаться вправо.
Я не электронщик, но я так понимаю, что шпиндель дают какие-то помехи в сеть и из-за этого происходит сбой моторов, хотя контроллер с ПК подключены через 5квт-ый стабилизатор. Шпиндель китайский на 1.5 кВт с водным охлаждением. Инвентор подключен в отдельную дальнюю розетку
Сдвиг при включении и выключении шпинделя
Автор
evidence
, 20 Июл 2012 21:42
дергается привод Электропомехи
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2012 - 21:42
#2 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2012 - 23:06
Классика неправильного создания станка с нарушением правил борьбы с помехами... Прежде всего разведите цепи так, что-бы сигнальные цепи на входа драйверов шаговиков шли как можно дальше от силовых цепей шпинделя, частотник должен быть отделен от цепей питания фильтром, провода на шпиндель и шаговые двигатели должны быть экранированными и заземленными у источника, а у потребителя заземления быть не должно, дабы избежать помех от наведенных токов...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#3 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2012 - 23:21
Если честно, не совсем соображаю, что такое драйверы шаговиков, силовые цепи и т.п.,так как покупал готовый станок и, в принципе, все работал нормально до того, как поставил новый шпиндель, так что буду надеяться, что производитель все сделал более-менее правильно ))) Проблемы начались после приобретения нового шпинделя. И да, он не заземлен и от инвертора к шпинделю идет обычный магазинный провод. Попробую начать с экранирования и заземления.Прежде всего разведите цепи так, что-бы сигнальные цепи на входа драйверов шаговиков шли как можно дальше от силовых цепей шпинделя, частотник должен быть отделен от цепей питания фильтром
Спасибо
#4 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:20
Уважаемый 3D-BiG у меня тоже такая проблема станок 4 -х шпиндельный и не только при включении и при работе тоже смещается в направо и портит заготовку что делать вроде прочитал то что вы написали но так как не силен в электронике не очень понял помогите пжл с уважением ЭрмекКлассика неправильного создания станка с нарушением правил борьбы с помехами... Прежде всего разведите цепи так, что-бы сигнальные цепи на входа драйверов шаговиков шли как можно дальше от силовых цепей шпинделя, частотник должен быть отделен от цепей питания фильтром, провода на шпиндель и шаговые двигатели должны быть экранированными и заземленными у источника, а у потребителя заземления быть не должно, дабы избежать помех от наведенных токов...
#5 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2017 - 12:21
Здравствуйте уважаемые. При запуски шпинделя происходит смещение по оси Y. Смещение происходит в ту сторону, в которую последний раз было движение, то есть если станок двигался вверх по Y, то и смещение при запуске будет вверх, и наоборот. Помогите пожалуйста советом по устранению проблемы. Прилагаю видео.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Июнь 2017 - 17:12
Перенесено
#6 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:11
Фильтр на питание инвертора и экранировать провод от инвертора к шпинделю , все есть на форуме через поиск.
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2017 - 20:06
Фильтр на питание инвертора
Не на питание инвертора, а на моторный кабель, в первую очередь...
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Электропомехи
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных