Перейти к содержимому


Фотография

Ручная настройка инвертора T-Verter N310

T-Verter инвертор Настройка инвертора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 22

#1 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 19:42

Зраствуйте,помогите с настройкой частотника T-Verter N310 Фрезер китайский,шпиндель 5 киловаттный

Прикрепленные изображения

  • Фото002.jpg

  • 0

#2 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 23:19

может фотки помогут

нашел в нете поинверторам Verter общую распечатку со всеми характеристиками от 220В до трехфазных завтра попробую,лазил по нашему сайту изменил настройки шпинделя в пульте(стрелками указываются) с пульта шпиндель тоже не заводиться,хотя частстник теплый(работает!) и воздушное охлаждение шпинделя тоже работает

Прикрепленные изображения

  • Фото004.jpg

Сообщение отредактировал Альберт: 08 Ноябрь 2011 - 22:38

  • 0

#3 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 23:26

N310_manual(En)V01.rar (1.5 МБ)
  • 0
 
                     | cncservice |

 


#4 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 23:36

Большое спасибо,а то что 220В и1,5 разницы нет? Ща полистаю может разберусь,как я понимаю в моем случае надо будет изменить вольтаж
  • 0

#5 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:39

Иннвертор трех фазный на 5,5 киловатт,а мануал на 220вольт и 1,5киловатта,опыта мало сам не могу разобраться( значение на панели постоянно моргает и идикатор FWG тоже

на моем фрезере FWD моргает лишь в момент разгона шпинделя
  • 0

#6 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:50

Мануал общий для N310,для всей линейки (с разной мощностью и напряжением)
ScreenShot00594.jpg
для начала проверьте по таблице параметры управления 00-00\00-14 и параметры шпинделя 06-00\06-11 (может уже все настроено и только правильно выбрать способ пуска нужно..)
подробное описание каждого параметра есть после таблицы .
  • 0
 
                     | cncservice |

 


#7 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:01

http://www.intechnic..._V2_ver2_nr.pdf если есть время посмотрите,это русифицированый аналог?
пытался изменить значения VOLT. AMP везде показывает нули и значения не меняются

Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 12:49

  • 0

#8 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:48

мануалы отличаются
немного времени было ,почитал и ...
обязательно проверьте параметры шпинделя в "06-Motor parameter group"
и вот что успел навскидку:
00-00 = (режим управления 0-обычный\1-векторный) 0
00-01 =(только для векторного режима управления ,оставить по умолчанию)
00-03= (основное управление пуск\стоп)1-внешний сигнал старт\стоп
00-04= (дополнительное управление пуск\стоп)0 - с панели инвертера
00-05=(основное управление частотой вращения)2-внешние сигналы
00-06 = (дополнительное управление частотой )1-потенциометр или кнопки панели
00-07 = (верхний предел частоты)зависит от шпинделя 400 -если 24000 оборотов и 300 если 18000оборотов
00-08 =(нижний предел частоты) - 0
00-09\00-10 =(время разгона\тороможения) ?...пока по умолчанию
00-11 (способ подключения )-?...как у вас управляющие провода подключены?
00-12 -00-14 пока по умолчанию
  • 0
 
                     | cncservice |

 


#9 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:10

забил значения по вашей схеме ручка потенциометра перестала влиять на показания на дисплее,поменял в 04 слоте значение на 1 и в 05 слоте на 1,значения частоты опять регулируются ручкой,но шпиндель в обоих случаях не крутиться,еще меня смущает что значения VOLT иAMP равны нулю и не меняются.Люди помогите пожалуйста решить проблему
  • 0

#10 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:40

...вы поставили 00-04 -альтернативный старт -тоже с внешнего сигнала как и основной,
итог = не запустите шпиндель с панели инвертера ,только с внешнего сигнала
...00-05 = 2 -частота задается управляющими проводами от системы управления,
а 00-06(альтернатива)1-ручкой и кнопками вверх\вниз панели инвертера,
если управление частотой подключено к внешним входам (см. катринку)
и в параметрах 01-00\01-05 стоит значение 17 ,то управление переключается на основное(00-05),а если не подключено -управление переключается на альтернативное (00-06)-с панели инвертера,
а вы и в основном поставили потенциометр(вертушок)-так тоже можно-но тогда обороты только вертушком задаватся будут,а не системой управления(пульт,nc-studio....)
...а volt\amp покажет когда шпиндель запустится


ScreenShot00595.jpg

p\s попробуйте параметр 00-03 временно поставить =0 -и тогда шпиндель должен будет запускаться только с панели инвертера...если параметры шпинделя и лимиты правильно забиты-должен запустится с панели,а потом вернуть назад и читать повнимательнее мануал :)

Сообщение отредактировал MiG: 09 Ноябрь 2011 - 16:16

  • 0
 
                     | cncservice |

 


#11 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 16:35

:) УРРАА!!! он вертится дальше буду разбираться Боольшое спасибо! только больше 5 не разгоняется а потом останавливается и выдает OL2 буду искать главное мертвая точка пройдена есть от чего отталкиваться,еще раз спасибо

Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 16:52

  • 0

#12 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 16:57

OL2=перегрузка ...
проверьте параметры "06-Motor parameter group" на соответствие шпинделю...
увеличьте время на разгон и замедление в параметрах 00-09\00-10 ...
  • 0
 
                     | cncservice |

 


#13 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:37

соответствие шпинделя? настройкичастоты 0-300(18000 оборотов) время разгона остановки 10сек, фиксированная частота 50?
В ноль шестом разделе везде почти прочерки

Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 17:43

  • 0

#14 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:54

В 06-00\06-04 вместо прочерков нужно подставить параметры шпинделя(напряжение,мощность,частота,ток...и т.д.) с шильдика шпинделя

а "фиксированная частота"-это вы про какой параметр?

Сообщение отредактировал MiG: 09 Ноябрь 2011 - 18:20

  • 0
 
                     | cncservice |

 


#15 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:25

Мне так пункт 00-12 Яндекс перевел :)
06-00=380
06-01=78
06-02=5,0
06-03=18000
06-04=300 верно?

Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 18:41

  • 0

#16 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:43

в 00-12 по мануалу диапазон 1.00-25.00 ,50 лишку наверное-поставьте для начала как должно по умолчанию стоять -2.00

06-00=380
06-01=78 -78 ампер?
06-02=5,0
06-03=18000
06-04=300 верно?

да вроде все так кроме тока
...06-01 = Номинальный ток двигателя (Amp AC) проверьте

Сообщение отредактировал MiG: 09 Ноябрь 2011 - 18:49

  • 0
 
                     | cncservice |

 


#17 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:13

исправил шестой раздел.не помогает раскручивается до 5 значения(300об мин) и перегрузка...
значения VOLT=40 AMP=17.8
  • 0

#18 OFFLINE   Евгений(К)

Евгений(К)

    Доктор CNC

  • Опытный
  • PipPipPipPipPip
  • 650 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Казахстан Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:03

так у тебя походу был сброс по умолчанию настроек!...сам он сбросится не мог.!в прицепе найти русифицированный мануал или не обязательно от конкретной модели...настройки почти везде одинаковы!..у тебя знаю на станке шпиндель работает от аналогового управления.....интересно а почему твой шеф не пригласил специалиста который за денюшку решит проблемы?!....или они решили повешать на тебя совсем лапки? или просто инициатива)
  • 0

Везде повсюду ориентиры, а мы в свой сломанный компас


#19 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:46

Привет Женя,не разберусь сам с помощью форума,позовем тебя.На нижней оптовке смотрю ты настраивал-перепаивал по граниту,говорят в Партнере анологичный моему новому стоит,ты подключал?Пока интерес разобраться,можешь помоги советом...или не надо ерничать

Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 21:06

  • 0

#20 OFFLINE   Альберт

Альберт

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Костанай
  • Из:Костанай

Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:07

Не могу пройти 5Гц предел,частотник упорно выдает перегрузку(прозванивал провода,вроде все в норме напряжение на шпиндель выходит)+шпиндель нагревается за то короткое время попытки разгона какие мысли есть?Помогите пожалуйста советом

Сообщение отредактировал Альберт: 16 Ноябрь 2011 - 16:18

  • 0





Темы с аналогичным тегами T-Verter, инвертор, Настройка инвертора

Количество пользователей, читающих эту тему: 1