Брал отсюда http://www.aliexpres...pindle-and.html
Инвертер подключен напрямую к шпинделю. Только начинаю крутить ручку увеличения оборотов на инверторе как вместе с этим начинают вращаться все шаговые двигатели. Первое, что пришло в голову - зверские наводки от инвертора\шпинделя\провода их соединяющего. В качестве эксперимента расплел жгут с проводами и провод шпинделя вместе с инвертором отнес в сторону примерно на метр от шаговика по оси Y (и провода, соединяющего его с управляющим блоком). Однако этот шаговик закрутился точно так же, как и до переноса инвертора. Все провода насколько понимаю не экранированы, заземления нет, да и от шпинделя идут только три жилы.
Очень нужен профессиональный совет. В электронике разбираюсь не очень, поэтому просьба умными словами сильно не пугать
Проблему решил подключением инвертора в отдельную розетку. Тему можно закрыть.
При запуске шпинделя двигаются все шаговые двигатели
Автор
Xander1980
, 30 Окт 2011 16:51
Электропомехи
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 16:51
#2 OFFLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:06
попробуй все заземлить
Темы с аналогичным тегами Электропомехи
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных