ну ровнял миллиметров 5-7 ,но и портал тоже предварительно ровнял
(с одной стороны человек клинил шестерню ,а я с другой крутил шкив
и двигал на нужное расстояние) ,
сдвинул на тоже расстояние и ползуны на той же стороне...и все равно чуток не угадал примерно 0.2 -вот и гонял несколько раз в дом в надежде что выровняется сам -выровнялся -по нулям стало....
Концевики большой роли не играют в этом т к при обнулении они просто фиксируют разницу - например Y=0000, X=2,021.
кажется так и есть,значит при большом перекосе
портал руками прямить ,а чтоб по нулям показывало в доме или концевики двигать или
для этого
есть еще способ выравнивания значений у и с ... только отображаемых -если портал заведомо ровно стоит или после его правки-типа компенсация разницы осей у и с (чтоб концевиком не вылавливать микроны при не нулевом значении оси С в доме)
Стрелка влево,нажать F6 параметры
,нажать F5 появится диалоговое окно ввода(ввести 886), интер ,
параметр 886 изменить на 0, ввести пароль 520,
затем интер,, нажать стрелку влево , F1 экран машинных координат,
,отправить в дом и записать координаты оси Y2,
повторить первый шаг- Стрелка влево,нажать F6 параметры ,
нажать F5 появится диалоговое окно ввода(ввести 886), интер ,
ввести записанное значение координаты оси Y2 в параметр 886,
затем нажать интер ,ввести пароль 520, затем интер,
отправить в дом -должно быть по нулям