на какие контакты посадил пины
com+X1 ---он пошел на 14 пин
X2----
X3---эти пошли на 12,13,5 раземы!
X4---
В заводских настройках Nowforever A100 назначение многофункциональных входов следующее:
X1 - Forward Run (P0-046 = 1)X2 - Reverse Run (P0-047 = 2)
X3 - Forward Jog (P0-048 = 7)
X4 - Reverse Jog (P0-049 = 8)
X5 - Multi-speed 1 (P0-050 = 23)X6 - Multi-speed 2 (P0-051 = 24)X7 - Multi-speed 3 (P0-052 = 25)X8 - Multi-speed 4 (P0-053 = 27, P0-054 = 0) Думаю, во избежание лишней путаницы лучше восстановить их заводские функции (значения указанных параметров).
Подключение проводов:
Терминалы WDC и +24V соединить между собой перемычкой;
Pin 14 - COM ;
Pin 12 - X8 (выбор скорости, младший бит);
Pin 13 - X7 (выбор скорости);
Pin 5 - X6 (выбор скорости, старший бит).
X1 соединить перемычкой с COM (то есть постоянно задать команду "Forward Run"). Для полного обесточивания шпинделя при остановке попытаемся использовать функцию "Sleep Stand-by" (параметр P0-093). Возможно, потребуется еще прописать P0-091 = 1 (разрешить автоматический перезапуск после подачи питания на инвертор).
Основные настройки:
P0-001 = 1 (команда на запуск подается от терминалов);
P0-003 = 5 (основной источник задания скорости - значение, заданное комбинацией терминалов "Multi-speed")
P0-010 = 400 (ограничение максимальной частоты в 400 Hz)
P0-011 = 1.00 (устанавливаем минимальную частоту 1.00 Hz, вместо заводских 0.00);
P0-055 = 0 (режим управления "2-wire mode 1");
P0-093 = 1 (активируем режим остановки "Sleep Stand-by");
P0-132 = 0 (терминалы выбора скорости считываются, как двоичная комбинация);
P0-133 = 0 ("нулевая" скорость шпинделя, т.е. Stop);
P0-134 = 100 (минимальная скорость, 100Hz - 6000 об/мин на двухполюсном моторе или 3000 об/мин на 4-полюсном);
P0-135 .. P0-139 (сюда прописываем еще 5 промежуточных скоростей, обычно 150, 200, 250, 300, 350Hz);
P0-140 = 400 (максимальная скорость - 24000 об/мин на двухполюсном моторе).
Ячейки "Multi-speed 8..15" (P0-141 .. P0-148) не используются.
Программирование параметров шпиндельного мотора:
P0-016 - номинальная мощность мотора, в kW;
P0-017 - номинальная рабочая частота, Hz (400, вероятно? параметры шпинделя вы не сообщили);
P0-018 - номинальное напряжение, V;
P0-019 - номинальный ток, A;
P0-020 - номинальная скорость вращения, об/мин (24000 ?).
Прежде чем вбивать эти настройки,
перепишите на бумажку прежние (с которыми хоть как-то работало). На случай, если не пойдет, и придется откатывать назад. Напоминаю, что эту модель инвертора я своими руками никогда не щупал, то есть могу и ошибаться в своих предположениях о взаимосвязи его настроек...
Если все сработает, как задумано - должен включаться/выключаться и выбирать любую из 7 возможных скоростей из NCstudio. Надо будет прислушаться к остановленному шпинделю, не слышно ли характерного тихого писка (свидетельствующего, что напряжение с обмоток не снято). Если пищит, придется немного изменить схему подключения (добавить формирователь сигнала запуска на 3 кремниевых диодах).
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Март 2014 - 01:04