Перейти к содержимому


Фотография

Лазер не реагирует на изменение мощности

Мощность лазера Не меняется мощность регулировка мощности

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 62

#21 OFFLINE   alekdavidov

alekdavidov

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 11 Июль 2017 - 15:44

Добрый день!
Помогите пожалуйста! На станке MPC 6565 с контроллером Leetro, не работает мощность лазера, т.е. не через станок, не через laserCUT мощность вне зависимости он настроек одна (какая не известна). Посоветуйте с чего начать "копать" для устранения "косяка"?
Спасибо!

Сообщение отредактировал Admin: 11 Июль 2017 - 16:21
Перенесено

  • 0

#22 OFFLINE   тот еще наладчик

тот еще наладчик

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург

Отправлено 11 Июль 2017 - 19:21

Случаем крутилок на панели станка нет ?


  • 0

#23 OFFLINE   2ar

2ar

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 668 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Сервисное обслуживания станков
  • Из:Новосибирск

Отправлено 11 Июль 2017 - 20:43

Думаю крутилки не причём. Если она стоит в минимум, то импульс будет мал. Если на максимуме или на половине, то мощность импульса должна меняться (должно быть видно).
Надо посмотреть изменение уровеня сигнала на выходе контроллера.
  • 0

#24 OFFLINE   alekdavidov

alekdavidov

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 12 Июль 2017 - 11:56

Надо посмотреть изменение уровеня сигнала на выходе контроллера.

Сигнал аналог! Постоянно 3.14 вольта.


  • 0

#25 OFFLINE   2ar

2ar

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 668 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Сервисное обслуживания станков
  • Из:Новосибирск

Отправлено 12 Июль 2017 - 19:52

Если именно так, то контроллер смотрите.
  • 0

#26 OFFLINE   Б-Сергей

Б-Сергей

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 042 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Pitera

Отправлено 13 Июль 2017 - 02:39

Полетела микросхема на материке. Ее менять надо. Которая конвертирует цифру в аналог, или наоборот.
  • 0

#27 OFFLINE   chpu6090

chpu6090

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:47

Доброго!
Трубка реси 90вт, мозги руида 644
После настройки столкнулись с некоторым конфузом - какие бы настройки мощности не выставлялись в рдворкс, лазер все равно ничего не меняет
Проверено на двух компьюетрах, трех версиях, и запуском с флешки)
работает всегда на 17мА(датчик встроенный в станке)
Куда копать, знает кто?)


  • 0

#28 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:12

ну как бы все настройки в самом контроллере хранятся , так что менять компы и версии проги толку ноль


  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#29 OFFLINE   chpu6090

chpu6090

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:16

ну как бы все настройки в самом контроллере хранятся , так что менять компы и версии проги толку ноль

Где именно?
То, что выставляется в обычном виде, никак не влияет на работу


  • 0

#30 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:29

Инструкцию почитайте ,раздел настроек и обратите внимание что там за кнопочку READ  и   WRITE пишут................


  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#31 OFFLINE   chpu6090

chpu6090

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:40

Инструкцию почитайте ,раздел настроек и обратите внимание что там за кнопочку READ  и   WRITE пишут................

Где эти кнопки чудесные?

 Vw1jbj7LQxS95Mj23i-JqQ.png


  • 0

#32 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:48

одно из мест где настройки  в том числе и излучателя хранятся (Vendor Tools) 

Прикрепленные изображения

  • Vendor Tools.jpg

  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#33 OFFLINE   chpu6090

chpu6090

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:52

одно из мест где настройки  в том числе и излучателя хранятся (Vendor Tools) 

сами себе противоречите)
это вендор настройки в рдворкс, там я был. в самом контроллере ничего не нашел также, ни в инструкции, ни в тыкании набум)
конкретно то что выделено - вообще скорость
то что касается мощности, при считывании - там от 1 до 99%
 


  • 0

#34 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:13

то что касается мощности, при считывании - там от 1 до 99%

Уже хорошо ,что там мощность не ограничена.............. уровень сигнала какой настроен ? высокий-низкий? менять не пробовали?(зависит от схемы подключения к блоку питания излучателя)


  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#35 OFFLINE   chpu6090

chpu6090

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:20

считывает как низкий, эту настройку не пробовал (по впечатлению - слишком ограниченный(высокий-низкий) выбор, чтобы иметь такое значение, может ошибаюсь)
Менял "частоту" или что-то такое(20герц по умолчанию, менял от 1 до 100, разницы нет)
Ну и при выводе различные настройки которые есть в проге самой тоже менял, по нулям
ключевое, что в самом пульте ничего наводящего на мысль в принципе нет в настройках, все сводится к сбросу либо настройкам координат
мб есть какие-то доп сервисные меню-ограничения, о которых я не в курсе

Если имеет значение
в данный момент, при 17мА по датчику станка, получаю срез цвета молочного шоколада при скорости 35 по фанере 3мм-береза, и легкий нагар при резе 8мм фанеры на скорости 9-10
  • 0

#36 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:44

Как правило 20кГц  и уровень сигнала Low( если сигнал от контроллера на вход TL блока питания трубы подключен.

если в Вендоре ограничений по мощности никаких нет , то только в настройках  режимов резки можно мощность(ток трубы) задавать............... 

не пробывал  задание на резку давать с разными значениями мощности(от 10 до 100%) при одинаковой скорости ? а то мож миллиамперметр попросту звездит? 

 ну и совсем безумная фантазия так сказать-в параметрах резки мощность для излучателей № 1, 2 (и далее )задается , вы для 1-го мощность задаете и уверены что БП трубы именно в 1-й канал подключен?


Сообщение отредактировал niksooon: 15 Ноябрь 2017 - 03:58

  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#37 OFFLINE   chpu6090

chpu6090

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:49

Как правило 20кГц  и уровень сигнала Low( если сигнал от контроллера на вход TL блока питания трубы подключен.

если в Вендоре ограничений по мощности никаких нет , то только в настройках  режимов резки можно мощность(ток трубы) задавать............... 

не пробывал  задание на резку давать с разными значениями мощности(от 10 до 100%) при одинаковой скорости ? а то мож миллиамперметр попросту звездит?

именно так и делал
1/1
10/20
25/55
90/90
разницы ноль, на разной фанере

при гравировке на малой скорости, 30-40 например, и заданных параметрах 1/1(которые не меняются собсно), получаем не гравировку, а выжженный в ноль участок фанеры восьмерки) 

а так при резке, что при задании с компьютера, что при удержании "pulse", всегда дает 17мА и одинаковый результат)
 


  • 0

#38 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:16

я свой крайний пост немного дополнил,почитай............... в принципе  с самого контроллера еще можно мощностью управлять (с лицевой панели) попробуй там потыкать................

ну и схему подключения БП излучателя к контроллеру перепроверь ,как вариант подключи его к выходу 2-го излучателя..............


Сообщение отредактировал niksooon: 15 Ноябрь 2017 - 04:25

  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#39 OFFLINE   chpu6090

chpu6090

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казань

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:27

кстати да, у меня всегда в настройках на вывод по умолчанию два лазера
но когда отключаю первый, происходит просто движение головки по рисунку, без вывода лазера
  • 0

#40 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:37

но когда отключаю первый, происходит просто движение головки по рисунку, без вывода лазера

косвенно указывает на то что канал выбран верный, лазер по сигналу TL включается-отключается , попробуй на второй излучатель БП подключить, если есть возможность отследить уровень сигнала на входе IN    БП  будет вообще замечательно.

Посмотреть на экране контроллера какие там параметры мощности во время резки и не отличаються-ли они от заданных.....

ну а на самый крайний случай работу  БП  и трубы можно по вот такой схеме еще проверить40803d1360135734-power-supply-15w-co2-la


Сообщение отредактировал niksooon: 15 Ноябрь 2017 - 07:03

  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.






Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, Не меняется мощность, регулировка мощности

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных