Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:06

Новый. После включения понизил температуру воды с 13,6 до 7,6 градуса. Инструкции нет, инструкция с этой ветки http://mir-cnc.ru/in...р-cl-5000-5200/
это "не совсем то"-

Установка параметров:

- В течение 3 секунд держите нажатой кнопку S в меню выбора модели. На экране отобразятся ранее установленные параметры.

Есть кнопка Set. Это нижняя кнопка. Если она и есть кнопка S, то при нажатии на нее в течение 3 секунд отображаются не какие-то «ранее установленные параметры», а число 7,6. Это, видимо, текущая температура воды.

- С помощью кнопок ∆∇ или F1...……F5 и нажатой кнопки S вы можете менять значения выбранных параметров.

При нажатии кнопки Set я не могу нажимать на . Поскольку это одна кнопка- в одну сторону -Set , в другую-

- Переходить от одного параметра к другому вы можете с помощью кнопок ∆∇.

При нажатии на кнопки меняются числовые значения в большую или меньшую сторону. Никаких переходов от параметра к параметру не наблюдается.

Пароль: 08
Куда, как и чем его вводить? И как я увижу, что его нужно вводить?
Такая фигня. Полдня потерял- так и не настроил


  • 0
Не делай добро..Не бросай его в воду..

#2 OFFLINE   sinner

sinner

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 056 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ярославль - Санкт Петербург - Москва
  • Из:Ярославль

Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:10

:russ:

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал sinner: 02 Апрель 2013 - 19:12

  • 0


Если долго тужиться - голова закружится!


#3 OFFLINE   wizard

wizard

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Пятигорск
  • Интересы:фрез-гравер, лазер, ударный принтер, прессы-мрессы, оперативная полиграфия, сувенирка, печати и штампы и проч.
  • Из:Пятигорск

Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:23

Как там в старом анекдоте.. "Ты не вы........, ты рукой покажи!"


"1) стрелками вверх-вниз выбираем нужный F для изменения параметра"

Там 10 параметров. Какие забить оптимально для 60W лазерка?


  • 0
Не делай добро..Не бросай его в воду..

#4 OFFLINE   sinner

sinner

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 056 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ярославль - Санкт Петербург - Москва
  • Из:Ярославль

Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:54

F8 = 25 C
F9=20 C

и все
  • 0


Если долго тужиться - голова закружится!


#5 OFFLINE   wizard

wizard

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Пятигорск
  • Интересы:фрез-гравер, лазер, ударный принтер, прессы-мрессы, оперативная полиграфия, сувенирка, печати и штампы и проч.
  • Из:Пятигорск

Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:22

Речь шла вроде о диапазоне 18-20 градусов? "Разбег" 5 градусов- не многовато? Не слишком будет гулять мощность?
  • 0
Не делай добро..Не бросай его в воду..

#6 OFFLINE   sinner

sinner

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 056 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ярославль - Санкт Петербург - Москва
  • Из:Ярославль

Отправлено 03 Апрель 2013 - 10:45

на практике я такого не заметил - 4 лазера на производстве, 12 ч рабочий день. Если ставить меньшую разницу t, чаще будет вкл. компрессор. Тут уж "хозяин барин"
  • 0


Если долго тужиться - голова закружится!


#7 OFFLINE   0sIrIs

0sIrIs

    Магистр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ярославль\Тель-Авив
  • Интересы:Инжиниринг и конструиринг. Лазерная техника. Сэкс, наркотики, рок-н-ролл, жесткий петтинг.
  • Из:Ярославль

Отправлено 17 Апрель 2013 - 18:24

Давно не писал тут... надо исправиться. Там у чиллера есть полезный параметр - режим работы.... их 2. Не помню как их менять - можно в инструкции найти, которая на кожухе у него.

1 режим - принудительный. Работает по вшитим параметрам верхней и нижней границы.

2 режим - следящий. Он отслеживает температуру в помещении и делает температуру воды на заданное колличество градусов ниже. Этот режим удобен при высокой влажности, т.к. при правильной настройке никогда не перекроем точку росы и на трубке не будет конденсата!!!
  • 0
Китайская техника настраивается бубном, ломом и заклинаниями, чинится самоустранением поломки и юзается кривыми руками!Инструкция – это такая интересная бумага, которую читают только в двух случаях: Первый – это когда читать больше нечего.Второй – это когда все, что уже можно было сломать, сломано.Наша цель - причинить пользу и нанести добро! שלום לכולם

#8 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 17 Апрель 2013 - 19:24

Давно не писал тут... надо исправиться. .....

Правильно!!!!:

Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он — настоящий мужчина.
(с) "Человек с бульвара Капуцинов".
  • 1

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#9 OFFLINE   Alex RekLab

Alex RekLab

    Бакалавр CNC

  • Опытный
  • PipPipPip
  • 147 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
  • Из:Москва

Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:52

Если кому-то поможет выкладываю наш мануал к Чилерам 5200.
Прикрепленный файл  Чиллеры CW5000 и CW5200 инструкция.pdf   445,25К   17705 скачиваний

А вот такой он внутри:
_MG_3801.jpg
  • 0

#10 OFFLINE   pumba30

pumba30

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кременчуг

Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:01

Подскажите, что означает "Чиллер работает в режиме экранирования"?
  • 0

#11 OFFLINE   dimsnet47

dimsnet47

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 136 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Приволжье
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье

Отправлено 19 Декабрь 2015 - 18:27

Давно не писал тут... надо исправиться. Там у чиллера есть полезный параметр - режим работы.... их 2. Не помню как их менять - можно в инструкции найти, которая на кожухе у него.

1 режим - принудительный. Работает по вшитим параметрам верхней и нижней границы.

2 режим - следящий. Он отслеживает температуру в помещении и делает температуру воды на заданное колличество градусов ниже. Этот режим удобен при высокой влажности, т.к. при правильной настройке никогда не перекроем точку росы и на трубке не будет конденсата!!!

спасибо за точку росы, интересный фактор... век живи, век учись... а какая она? точка росы? :crazy:


  • 0

#12 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:15

Из психрометрических таблиц...


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#13 OFFLINE   Ewgeniy

Ewgeniy

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 234 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Москва

Отправлено 10 Апрель 2017 - 15:16

Приехали два CW-5200 с контроллером STC-8000H.

 

Хорошо хоть на верхней крышке инструкцию прилепили. ))

 

Всё довольно просто, выставил F1 - 20 гр. F2 - 18 гр., наконец то прохладная водичка по трубе течет, достали уже эти 35 гр. на CW-3000. ))

 

Интересен нижний предел F2 - минус 40 гр. попробовать что ли? )))

 