Привет всем. Подскажите пожалуйста куда копать ?
Новый чиллер не включается, сразу начинает пищать и горит аларм.
Через секунду- две щелчок -как будто срабатывает реле . и так по кругу.
https://www.dropbox....143355.mp4?dl=0

Сообщений в теме: 6
#1
OFFLINE
Отправлено 14 Апрель 2020 - 18:34
#2
OFFLINE
Отправлено 14 Апрель 2020 - 18:47
Будто что то коротит , не должен термостат отключатся.
#3
ONLINE
Отправлено 14 Апрель 2020 - 19:21
чиллер точно на 220В ? водичкой его заправили перед включением?
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#4
OFFLINE
Отправлено 14 Апрель 2020 - 20:54
Но если бы коротило - то пробки-б выбило.. а тут не так...как-то странно все это видеть
На этикетке написано 220- 240 - 50 Гц.
Водой заправил. Буду крышку снимать - смотреть.
Спасибо!
#5
ONLINE
Отправлено 14 Апрель 2020 - 21:07
если циркуляция воды по факту есть ,а чиллер ругаетссо, то подзавис датчик протока воды в закрытом положении........
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#6
OFFLINE
Отправлено 14 Апрель 2020 - 22:10
да не и циркуляции тоже не было. включил от лабораторного блока питания в обход встроенного на 24в- завелся, без компрессора разумеется. буду менять встроенный ИП.(((
Спасибо всем... а то изначально в шоке был!)))
Сообщение отредактировал alexv: 14 Апрель 2020 - 22:10
#7
OFFLINE
Отправлено 14 Апрель 2020 - 23:15
Поделитесь опытом, за какое время он должен остудить воду до 20 если в комнате 28? Залито 7 литов воды.