Сменили на станке шпиндель, предыдущий был 10А, новый - 12А. Как изменить настройки в частотнике?
Частотник - Xinfutai FT-A005543KDS1.


  • 0

#2 OFFLINE   Roma

Roma

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Воронеж

Отправлено 15 Декабрь 2011 - 17:36

Есть мануал Xinfutai 2011 года, но там нет именно такой маркировки, видимо поменяли обозначения. Похож? Если софт оставили прежним, то ток шпинделя задаётся в параметре F2.10 методом тыка в кнопки.
Войти в программирование (PRG), указать номер параметра (короткий Enter – выбор разряда, стрелки – изменение, длинный Enter – конец ввода) и записать туда 12 (аналогично)…
  • 0

#3 OFFLINE   Kesha

Kesha

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Оренбург
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.

Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:12

По фотке - один в один. Захожу в программирование, выбираю параметр F2.10, жму длинный Enter - пишет "rdErr"...

А если оставить 10А, чем это грозит?

Сообщение отредактировал Kesha: 15 Декабрь 2011 - 19:14

  • 0

#4 OFFLINE   Roma

Roma

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Воронеж

Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:45

Возможно, параметры закрыты для изменения.
Параметр F1.18, если 1 - закрыты, надо 0 поставить.

Если шпиндель отличается только мощностью (током), можно оставить и 10А, просто он выдаст около 85% от паспортной мощности…
  • 0

#5 OFFLINE   Kesha

Kesha

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Оренбург
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.

Отправлено 15 Декабрь 2011 - 20:53

Там стоит значение "0".
  • 0

#6 OFFLINE   Roma

Roma

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Воронеж

Отправлено 16 Декабрь 2011 - 14:31

"rdErr" – ошибка чтения значения параметра.
Либо параметра F2.10 не существует (т.е. мануал не соответствует этой прошивке инвертора), либо параметры заблокированы для изменения.
Хотя… F1.18 – «0». Разве что попробовать для интересу поставить 1, если что – вернуть 0… потом.
Да, можно ещё оставить шпиндель на диете 10А…
FUTAI INVERTER

Прикрепленные файлы


  • 0