Внимание:
1. Для работы системе охлаждения CL-5000 нужно 1-2А (но при запуске компрессора - 5А). Убедитесь в надёжности подключения и заземления устройства.
Подготовка к работе и установка параметров
Статус индикатора:
Индикатор охлаждения(контроллер)
Красный (горит)................Режим охлаждения
Красный (мигает)..............Режим охлаждения отложен
Красный (горит)............... Установка основных параметров и режима работы
Нормальный режим
Зелёный (горит) ................Насос работает в нормальном режиме
Режим тревоги
Красный (горит).................Ошибка
Отображение основных параметров:
Нажмите ∆, отобразятся значения параметров, через 2 секунды отобразится текущая температура;
Нажмите ∇, отобразятся нижние границы значений параметров, через 2 секунды отобразится текущая температура;
Нажмите S, отобразится время задержки, через 2 секунды отобразится граница значений, при которых сработает сигнал перегрева.
Нажмите R. пробел (вакуум?)
Установка параметров:
В течение 3 секунд держите нажатой кнопку S в меню выбора модели. На экране отобразятся ранее установленные параметры.
С помощью кнопок ∆∇ или F1...……F5 и нажатой кнопки S вы можете менять значения выбранных параметров.
Переходить от одного параметра к другому вы можете с помощью кнопок ∆∇.
Коррекция температуры
Если контроллер указывает на ошибку установки уровня температуры, или ошибку текущего уровня температуры, то в таком случае можно использовать функцию корректировки температуры. В течение 3 секунд держите нажатой кнопку S в настройках или с помощью кнопок ∆∇ на экране, настроенном на F3, (но в таком случае вам надо одновременно держать нажатой кнопку S). Примерное значение уровня температуры можно выбрать в пределах ± 5°С.
-
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2011 - 15:06
Если долго тужиться - голова закружится!
Темы с аналогичным тегами чиллер
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных