Старт пылесоса (стружкоотсоса) одновременно с включением шпинделя
Автор
yohooo
, 22 Ноя 2010 02:21
Старт с включением шпинделя стружкоотсос
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE
Отправлено 04 Июнь 2011 - 17:48
Даешь отдельную кнопку!!!! А у меня вообще кнопочка да ещё и с лампочкой-------- ПРЕЛЕСТЬ-----
#22 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 03:48
Добрый день,
Вопрос- послу выполнения УП отключить пылесос/стружкоотсос..
Станок quickcnc управление dsp0501..
Варианты:
- ставить чтото типа трансфоматора тока на станок, от него делать силовой модуль для пылесоса
- ставить стандартный датчик движения (свет который включает) дешево и сердито..
- компьютер должен выдавать сигнал на частотник, где то читал (не могу найти) он этот сигнал еще где то дублирует как раз для доп оборудования.. Кто скажет где и какого вида этот управляющий сигнал я могу найти..
С Уважением, Алексей..
Вопрос- послу выполнения УП отключить пылесос/стружкоотсос..
Станок quickcnc управление dsp0501..
Варианты:
- ставить чтото типа трансфоматора тока на станок, от него делать силовой модуль для пылесоса
- ставить стандартный датчик движения (свет который включает) дешево и сердито..
- компьютер должен выдавать сигнал на частотник, где то читал (не могу найти) он этот сигнал еще где то дублирует как раз для доп оборудования.. Кто скажет где и какого вида этот управляющий сигнал я могу найти..
С Уважением, Алексей..
#23 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 08:42
В данном случае (0501 комплект с двухуровневым управлением частотником) делается еще проще:
Все дела творим с колодкой J7 на плате коммутации. С колодки J10 на колодку J7 прокидываем питание на SP- и SP+ соответственно. Далее к клеммам SP+ и S0 подключаем твердотельное реле (у них по входу обычно допустимо 3-24В, что вполне допускает такое включение) соответствующим образом (SP+ на +, S0 на -).
Вот уже для синхронного включения вместе со шпинделем однофазной нагрузки решение есть. А эта релюха пусть дергает пускатель, т.к. у квиков в стандартном комплекте пылесос имеет 3кВт трехфазнй двигатель (хотя был один самовозный станок с однофазным 2кВт двигателем)
Такое подключение пробовал не на квиках - а на других станках при переделке их на 0501 электронику, когда в них стояло твердотельное реле для включения помпы охлаждения шпинделя и было не лень связываться с дополнительными проводами.
Но, при установке квиков (а их позапускал много - в этом месяце будет юбилейный 50-й запуск), просто рекомендовал сделать включение пылесоса с пульта, воспользовавшись кнопкой включения помпы охлаждения шпинделя, включив ее напрямую, минуя эту кнопку ( ресурс этих помп - многолетний, а постоянное охлаждение шпинделя гораздо лучше, чем периодическое забывание включение охлаждения при длительной обработке), а кнопку эту подключить к дополнительно установленному пускателю... Просто не всегда необходим включенный пылесос....
Все дела творим с колодкой J7 на плате коммутации. С колодки J10 на колодку J7 прокидываем питание на SP- и SP+ соответственно. Далее к клеммам SP+ и S0 подключаем твердотельное реле (у них по входу обычно допустимо 3-24В, что вполне допускает такое включение) соответствующим образом (SP+ на +, S0 на -).
Вот уже для синхронного включения вместе со шпинделем однофазной нагрузки решение есть. А эта релюха пусть дергает пускатель, т.к. у квиков в стандартном комплекте пылесос имеет 3кВт трехфазнй двигатель (хотя был один самовозный станок с однофазным 2кВт двигателем)
Такое подключение пробовал не на квиках - а на других станках при переделке их на 0501 электронику, когда в них стояло твердотельное реле для включения помпы охлаждения шпинделя и было не лень связываться с дополнительными проводами.
Но, при установке квиков (а их позапускал много - в этом месяце будет юбилейный 50-й запуск), просто рекомендовал сделать включение пылесоса с пульта, воспользовавшись кнопкой включения помпы охлаждения шпинделя, включив ее напрямую, минуя эту кнопку ( ресурс этих помп - многолетний, а постоянное охлаждение шпинделя гораздо лучше, чем периодическое забывание включение охлаждения при длительной обработке), а кнопку эту подключить к дополнительно установленному пускателю... Просто не всегда необходим включенный пылесос....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2013 - 22:28
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#24 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 09:42
Спасибо, попробую первый вариант, схемы или комутации выводов нет? Или описания J7, J10, SP-, SP+, S0 и т.д. Что за контакт, какое напряжени и ток выдают, как работают??
#25 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 10:42
Включайте пылесос и шпиндель одной командой. Организуйте, как рекомендовал Вадим, через реле.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#26 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 13:56
Одной командой хорошо, но Вадим прав. Не всегда нужен пылесос.
#27 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 14:46
Одной командой хорошо, но Вадим прав. Не всегда нужен пылесос.
Никто не мешает поставить переключатель на три положения: "выключено", "включение одновременно со шпинделем" и "независимое включение" (когда просто нужно пропылесосить стол и пол вокруг станка). У меня так и организовано - очень удобно.
ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ...
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
#28 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 15:21
Проще, видится вариант не с платой коммутации, а с использованием встроенного в инвертор реле, для вкл/выкл пускателя пылесоса На первой странице темы уже упоминалось.
Плюс 3х позиционный переключатель, по совету DEDAlex…
Плюс 3х позиционный переключатель, по совету DEDAlex…
#29 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 16:38
J7 и J10 - наименование колодок на плате коммутации комплекта электроники 0501 (J10- колодка питания, J7 - колодка подключения частотника)Спасибо, попробую первый вариант, схемы или комутации выводов нет? Или описания J7, J10, SP-, SP+, S0 и т.д. Что за контакт, какое напряжени и ток выдают, как работают??
SP-, SP+, S0 - наименование разъемов на колодке J7 (SP- - минусовой вывод этой колодки - соединяется с COM-клеммой частотника, SP+ - соответственно плюсовой, S0 - "нулевой" провод управления частотником - соединяется с FOR-клеммой частотника, при управлении частотником с двумя состояниями включает частотник замыкая COM и FOR клеммы частотника.)
- и + - соответствующие входные клеммы твердотельного реле - при описанном мной соединении при включении частотника на них будет подано 24В, что и включит релюху...
Логику работы этих выводов описал, если хотите что-то подробней - восстанавливайте выходные цепи на этих выводах и смотрите по даташиту - лично мне хватило желания восстанавливать и разобраться, что это ТАК РАБОТАЕТ И РАБОТАЕТ НАДЕЖНО И БЕЗОПАСНО. А вы, как я понял, хотите, как в советской технике, иметь от китайцев полную документацию?!!!! В данном случае они вам ответят в лучшем случае, что если вы такое хотите, то мы можем для вас разработать это - для этого купите у нас новый станок...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2013 - 20:24
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#30 OFFLINE
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:18
#31 OFFLINE
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 22:08
Я беру сигнал от частотника, и коммутирую чё хочу, но как надо (через доп.реле).
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#32 OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:23
Интересное решение случайно нашел тут. DXB53
Даже купил уже. Пробую использовать.
Ха. использовать не получилось - как хотелось. все выводы пришлось подключить на управление шпинделем.
http://см.п.1.2.Правил!/...php?f=34&t=5030
Темы с аналогичным тегами Старт с включением шпинделя, стружкоотсос
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных