Проблема вот в чем, при скорости вращения выше 10.000 оборотов, при ручной или программной остановке выпадает ошибка U-05. При отключении шпинделя от питания ошибки нет, на 10.000 оборотов также ошибки нет. Возможно не та настройка инвертора, шпиндель пришел отдельно. Подключал стабилизатор на 3 фазы к станку, проблема не ушла, все то же самое. Программа NcStudio 5.5.60

Настройка инвертора K&R ACD 260-4T5.5B-DK
Автор
Старовер
, 13 Июн 2023 18:49
Настройка инвертора K&R
Сообщений в теме: 3
#1
OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2023 - 18:49
#2
OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2023 - 21:44
U-05
Inverter accelerate the operating speed and overvoltage
The ACCE time is set to be too short
Extend the ACCE time properly
H3.05
Jog ACCE time
0.1-60.0s
http://yandex.ru/clc...hdtime=885923.3
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июнь 2023 - 21:53
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#3
OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2023 - 21:59
При отключении шпинделя от питания ошибки нет
Это как?
#4
OFFLINE
Отправлено 07 Май 2024 - 04:55
Уважаемые форумчане! Нужна помощь по настройке инвертора K&R ACD 260-4T7.5B-DK по протоколу Modbus RTU RS-485
Управление с PUMOTIX.
Не понятно как настроить скорость передачи, битность, четность и т.д. не вижу этих настроек в ЧП
В описании PUMOTIX для подключения по Modbus требуется еще регистры и их значения, где их брать не знаю, .
Ссылка на тех документацию PUMOTIX http://doc.pumotix.r...ователя/Modbus/
Перевод документации которая была вместе с ЧП в приложении на фото
Тех документация на инвертор по ссылке https://disk.yandex..../QXdVnMA5iyaQPg