Замерил напряжение в цепи ALM+ вольтметром на беспокойных драйверах- почти 24в, на остальных- 0, на другом станке- 0.
Значит оптопара на беспокойных закрыта, а на других открыта.
Может говорить всего лишь о том, что ALM на беспокойных инвертирован в сравнении с другими драйверами.
Опять же я очень сильно сомневаюсь, что драйверы настроены одинаково, подключены одинаково, и настройки входов энцех тоже одинаковы. Ну и датчики что одинаковые, Вы тоже меня не убедили.
Если Вы уверены, что драйверы настроены одинаково, поставьте подозрительные драйверы на другой станок. Сообщите результат. Сообщите, что показывает тестер на родном и на чужом драйверах по выходу ALM.
Сейчас станок временно переставляем и какое-то время поковыряться с ним не получится, как раз будет время резисторов купить- о результатах напишу.
Прежде чем пихать резисторы, надо убедиться что они помогут. Пока данных не достаточно.
Нужно потыкать вольтметром именно так, как я говорил. Нужно узнать, что привносит ALM при подключении. Что показывает вольтметр на Zlimit до подключения ALM, что после подключения, а потом что при срабатывании.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2018 - 13:54