Добрый день, прошу помощи, весь интернет изучил, мозг сломал, но причину так и не нашел.
Станок cutmaster crm 1500
управляющая плата purelogic plc 330 на базе toshiba tb6560ahq
Проблема заключается в том, что станок отключается во время работы с ошибкой на контролере
Сработала защита по КЗ обмоток ШД. Ток через обмотку превысил допустимый. Проверьте соединения ШД.
После перезагрузки станка все опять работает.
Что было сделано:
1) проверена вся проводка, перепаяны провода и проверено все что можно с проводкой
2)маch3 продолжает работу во время ухода в защиту. Проверяли без нагрузки работу на хх - отрабатывает без проблем, защита только с нагрузкой срабатывает примерно минут через 10, поэтому проблему с компом/кабелем исключили
3) заменен блок питания на станке, не помогло
4)если бы это было КЗ на двигателях, то станок бы выключался рандомно, но тут же 4 раза в одном и том же месте, но на ХХ без нагрузки проходит его
5)станок отработал 2 года и вопроса с подключением чего либо неправильно отпадает да и работает он нормально на ХХ
Вывод получился следующий: виноват контроллер, который уходит в защиту ложно, но не понятна причина этого. Как можно его диагностировать? Перегрева тоже нет, хороший радиатор и 2 кулера. Могут ли toshiba 6560 "глючить" и как это диагностировать?
Очень надеюсь на вашу помощь, спасибо.