Перейти к содержимому


Фотография

Настройка драйвера Purelogic PLC330-G2

драйвер привода PLC330 Настройка драйвера

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 OFFLINE   ram4ik13

ram4ik13

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Самарканд

Отправлено 14 Август 2017 - 15:21

Доброго времени!
Приобрел драйвер Purelogic PLC330-g2. Подключил импульсный блок питания, подключил LPT порт. Установил Mach3 3.043.066, все сделал по инструкции. При включении загорается зеленая лампочка LED6, а при запуске программы загорается LED11. При нажатии кнопки RESET драйвер издает тихий свист, но двигатели не реагируют на кнопки управления. Помогите пожалуйста!!!
  • 0

#2 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 15 Август 2017 - 03:43

настройки Mach-а покажите 

LED 11 всего лишь индицирует сработку реле К2


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#3 OFFLINE   ram4ik13

ram4ik13

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Самарканд

Отправлено 15 Август 2017 - 15:23

на этих настройках я остановился, до этого загорался красный сигнал

Прикрепленные изображения

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG

  • 0

#4 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 15 Август 2017 - 16:58

порт для E stop пропишите, 

и вы назначили E stop на IN1, а что туда подключено ? короч фото платы бы вашей не помешало


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#5 OFFLINE   ram4ik13

ram4ik13

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Самарканд

Отправлено 15 Август 2017 - 18:12

порт Estop должен быть 1? 

вот фото платы

Прикрепленные изображения

  • 7.jpg

  • 0

#6 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 15 Август 2017 - 20:47

порт Estop должен быть 1?

ога ;

по питанию у вас плюс синий, минус белый ? оригинально (нет, разницы никакой, но есть негласное правило - фаза(плюс) светлая, ноль(минус) синий, примерно так)


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#7 OFFLINE   ram4ik13

ram4ik13

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Самарканд

Отправлено 16 Август 2017 - 14:08

по питанию у вас плюс синий, минус белый ? оригинально (нет, разницы никакой, но есть негласное правило - фаза(плюс) светлая, ноль(минус) синий, примерно так)

запомню на всю жизнь)) заменил Estop на 1 изменений нет


  • 0

#8 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 16 Август 2017 - 15:40

в "output signals" уберите галку с output # 1


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#9 OFFLINE   ram4ik13

ram4ik13

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Самарканд

Отправлено 16 Август 2017 - 19:38

в "output signals" уберите галку с output # 1

попробовал, сначала сработала защита по кз обмоток, после выключения и включения блока питания неисправность устранилась, но моторы так же не реагируют...


Сообщение отредактировал ram4ik13: 16 Август 2017 - 19:44

  • 0

#10 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 16 Август 2017 - 20:12

хм, а движки прозванивали перед подключением ? в смысле провода не попутаны ?

попробуйте еще в "output signals" в строке enable 1 галку поставить в колонке active low


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#11 OFFLINE   ram4ik13

ram4ik13

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Самарканд

Отправлено 16 Август 2017 - 20:58

хм, а движки прозванивали перед подключением ? в смысле провода не попутаны ?

попробуйте еще в "output signals" в строке enable 1 галку поставить в колонке active low

 

 

провода подсоединены по инструкции (если не врет инструкция) )))

попробовал результат то-же ((((


  • 0





Темы с аналогичным тегами драйвер привода, PLC330, Настройка драйвера

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных