Всем привет.
Купили частотник innovert серииISD222U21B
Вроде настроил, но не уверен, что все важные пункты указал правильно.
Уже настраивал китайца Инвертер (VFD) 2,2KW 10A 220-250V все получилось, но по настройкам этой модели есть подсказки в инете и тем более, когда начал настраивать заметил что продавцы во избежания недоразумений частоты выставили, короче я только изменил секунды разгона/ остановки шпинделя и поставил единицу чтоб запускался в мак3 . Вообщем все решаемо было.
В случае с innovert серииISD222U21B прочитав тех док. более менее все понятно начал настраивать, в результате есть сомнения все ли параметры указаны верно.К примеру в VFD были три кода где я указывал 400 Гц. а в ISD я поставил только в одном. Я не очень хорошо разбираюсь в таких делах, боюсь что пропустил именно самые важные пункты . Может кто поможет указав коды пунктов настроек и нужные значения для шпинделя
с водяным охлаждением
Мощность 2,2 Квт
3) Напряжение 220-250 В
4) Частота 400 Гц
5) Скорость 0-24000 об/мин
Вот документhttp://rusautomation...nnovert-isd.pdf
Спасибо
Настройка инвертора innovert серии ISD222U21B
Автор
sevas
, 08 Янв 2016 16:08
innovert Инвертор Настройка инвертора
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2016 - 16:08
#2 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2016 - 18:38
Может кто поможет указав коды пунктов настроек и нужные значения для шпинделя
Пожалуй, было бы проще посмотреть список сделанных вами настроек (тех, которые изменили относительно "фабричных" значений) и сказать, все ли в нем правильно или что нужно исправить/дополнить. Не пересказывать же вам весь мануал заново - он и без того на русском языке...
#3 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2016 - 21:38
Ну так, с разбегу - только то, что важно для "не сжечь шпиндель".
Pb05 - 400 Hz
Pb09 - 220 V
PC10 - номинальный ток, потребляемый шпинделем на полной мощности (если на корпусе шпинделя не указан - поищите в интернете по аналогичным моделям той же мощности)
PC13 - 2 (не слишком важно - скорее всего, повлияет только на индикацию оборотов)
PC15 - 400 Hz
Все остальное - уже не "моторные" параметры.
Частотник подозрительно похож на урезанную копию Delta VFD-EL ранних выпусков, со слегка измененной прошивкой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Январь 2016 - 22:45
#4 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:27
Пожалуй, было бы проще посмотреть список сделанных вами настроек (тех, которые изменили относительно "фабричных" значений) и сказать, все ли в нем правильно или что нужно исправить/дополнить. Не пересказывать же вам весь мануал заново - он и без того на русском язы
попробую сделать.спасибо
Ну так, с разбегу - только то, что важно для "не сжечь шпиндель".
Pb05 - 400 Hz
Pb09 - 220 V
PC10 - номинальный ток, потребляемый шпинделем на полной мощности (если на корпусе шпинделя не указан - поищите в интернете по аналогичным моделям той же мощности)
PC13 - 2 (не слишком важно - скорее всего, повлияет только на индикацию оборотов)
PC15 - 400 Hz
Все остальное - уже не "моторные" параметры.
Частотник подозрительно похож на урезанную копию Delta VFD-EL ранних выпусков, со слегка измененной прошивкой...
Спасибо большое. Значит я все правильно сделал. Эти я точно правильно выставил. Понятно что мне не все нужны были. Просто не все выражения мне понятны были, поэтому и переживал. Все-таки постараюсь указать что я менял, вам действительно будет легче мне помочь.
#5 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:58
Все-таки постараюсь указать что я менял
Заодно постарайтесь четко сформулировать, что уже получилось и чего еще хотели бы добиться, но пока не сделали (допустим, "регулировать потенциометром на панели, задав ему диапазон от 6000 до 24000 об/мин"). Чтобы все разом поправить.
#6 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2016 - 13:51
Пожалуй, было бы проще посмотреть список сделанных вами настроек (тех, которые изменили относительно "фабричных" значений) и сказать, все ли в нем правильно или что нужно исправить/дополнить. Не пересказывать же вам весь мануал заново - он и без того на русском языке...
. Посмотрите пожалуйста.
Pb01 - 4
Pb02 -1
Pb05 -400
Pb07 -5
Pb08 -5
Pb09 -220
PC10 -8
PC13 -2
PC15 -400
Pd15 -5
Еще беспокоюсь о Pb10, там заводская стоит 50, не нужно ли поставить 400? Это то, о чем я говорил, что недоучка я, не понимаю значения слов.
Заодно постарайтесь четко сформулировать, что уже получилось и чего еще хотели бы добиться, но пока не сделали (допустим, "регулировать потенциометром на панели, задав ему диапазон от 6000 до 24000 об/мин"). Чтобы все разом поправить.
Ой, да-да. Забыл совсем об оборотах. PC12 они выставляются, но точно помну что не получалось поставить , т.к. нулей было всего два, а вернее стояли значения, не помну какие но двузначные точно, может процентное соотношение? решил пока оставить без изменений заводские и при запуске пробовать менять.
НЕ ПОМНЮ-- потому как собираю в Истре, сейчас уехал домой ,а в феврале ехать запускать и доделывать, поэтому работаю пока так, чтоб приехать подготовившись.
#7 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2016 - 17:00
Pb01 - 4
Вы собираетесь регулировать частоту выносными кнопками, дублирующими "стрелку вверх" и "стрелку вниз" на панели? Можно, но способ необычный... Если так, то не забудьте на какие-то из управляющих клемм, например S1 и S2 (параметр Pd17, Pd18) назначить функции "Up" и "Down".
Ну а если хотели делать это потенциометром на панельке - тогда "3", а не "4". И в Pb06 прописать 100 Гц, чтобы нельзя было "зарегулировать" шпиндель до нуля (на скоростях ниже 6000 об/мин они совсем плохо тянут).
Pb07 -5 Pb08 -5
Если уверенно справляется с разгоном до 24000 и торможением с этой скорости до нуля, без индикации аварийной перегрузки - нормально. Если будет показывать перегрузку, увеличивайте эти значения.
Еще беспокоюсь о Pb10, там заводская стоит 50, не нужно ли поставить 400?
Да, надо. Это я прозевал при беглом чтении мануала. Pb09 = 220, Pb10 = 400.
Pd15 -5
Можно было и фабричную "6" (вращение в прямом направлении) оставить. Или планируете еще и прямое/реверсное вращение шпинделя отдельным сигналом задавать?
Забыл совсем об оборотах. PC12 они выставляются, но точно помну что не получалось поставить , т.к. нулей было всего два, а вернее стояли значения, не помну какие но двузначные точно, может процентное соотношение?
Там, согласно мануалу, формула расчета значения, выводимого на индикацию - "PC12*PA02/PC15" (значение в PC12, умноженное на текущую частоту выходного тока и деленное на номинальную частоту двигателя). Но могут и врать - в мануале написано одно, в прошивке реализовано совсем другое. Поэкспериментируйте, ничего испортить этим не удастся...
#8 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2016 - 18:13
Огромное вам спасибо за помощь.
Буду пробовать.
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:44
Добрый день. Срочно нужна помощь. Друг купил ПЧ innovert ISD на 380В (опыта работы с данным аппаратом никакого) и попросил запрограммировать и подключить к нему датчик давления ПД-100 (до 600 кПА, выход 4...20 мА). Надо чтобы давление в трубопроводе поддерживалось в районе 300 кПа. Я изучил инструкцию и ваш форум. Подключил датчик согласно схеме только без резистора (источник питания 12 В и 300 мА), запрограммировал параметры Pb01-2, Pb02-0, Pb05-100, Pd03-4, Pd04-20, Pd05-2,5, Pd10-0, Pd12-60, PG00-2, PG01-0, PG02-2, PG03-1, PG04-50, PG17-60, PG18-30, остальные параметры по умолчанию. Всё ли правильно я вбил? При пуске с помощью потенциометра (частота оборотов выставлена 30) давление в системе 200 кПА по контрольному манометру, а при такой настройке (частота оборотов 15) и давление соответственно 100 кПа. Не могу понять, где ошибка и как посмотреть что приходит с датчика давления на ПЧ? Заранее благодарен.
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2016 - 12:23
как посмотреть что приходит с датчика давления на ПЧ?
Миллиамперметром, очевидно...
По-правильному ваша задача (поддержание стабильного давления в трубопроводе после насосной станции) отнюдь не из простейших, и решается с помощью PID-регулирования. Изучайте по мануалу, есть ли функции PID-регулятора в вашем Инноверте, и как их программировать. При попытке "малой кровью" завести на аналоговый вход сигнал датчика и устроить простейшую обратно-пропорциональную связь между его сигналом и оборотами насоса вы получите приемлемые результаты только при стабильном, не меняющемся расходе. При изменении потока будут сильные броски давления (впрочем, если неудачно настроите интегральный и дифференциальный коэффициенты в регуляторе, они тоже будут).
Советчиков по этой процедуре лучше поискать на более профильных форумах, где "промышленные автоматизаторы" в изобилии обитают. Например, форум на owen.ru (наверняка там найдутся темы, касающиеся настройки Овеновских частотников с Овеновскими же датчиками давления, можно будет действовать по аналогичной методике).
Ну и немного перед этим просветиться по общим принципам PID-регулирования и методикам настройки (подбора) коэффициентов, если у вас сейчас в этой области пробелы.
Не могу понять, где ошибка
Ну, для начала: вы в расчетах не забыли учесть, что нулевому давлению соответствует ток 4 mA, а полному (600 кПа) 20 mA? То есть правильно подсчитали ток, который при 300 кПа датчик должен выдавать?
И в настройках параметров аналогового входа это тоже учли? (бывают модели, где можно сконфигурировать токовый вход под 0..20 или 4..20 mA - лень мне искать в интернете мануал на этот Инноверт и штудировать его).
Кстати, в настройках частотника в вашем случае, возможно (не утверждаю, что непременно - проверять на практике надо), есть смысл сменить V/F характеристику двигателя с линейной на "насосно-вентиляторную".
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:50
Функция PID-регулятора в инноверте есть, но примеров в мануале мало. Где сделал ошибку пока не пойму?
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2016 - 16:51
примеров в мануале мало
Их даже у Дельты немного, хотя дельтовские мануалы - одни из безусловно лучших по полноте изложения. Потому что нереально хороший кусок из вузовского курса "ТАУ" в мануал впихнуть.
Где сделал ошибку пока не пойму?
Ну, вот здесь, мне кажется, явный косяк:
PG02-2, PG04-50
Вы установили задание 50% в "численном виде" в PG04, а в PG02 назначаете источником задания вход FIC, а не значение из PG04. Как этот вход может служить одновременно источником обратной связи и источником задания фиксированной "рабочей точки", относительно которой будет выполняться PID-регулирование "в плюс-минус"? Я бы еще понял, если PG02=1 - предположил бы, что вы на вход FIV внешний потенциометр для оперативной настройки номинального давления повесили... (кстати, я бы на время наладки так и сделал, а уже после отладки переключился на PG04, как источник задания).
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2016 - 17:20
Спасибо. Попробую поменять параметр PG02=0.
#14 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:46
Попробую поменять параметр PG02=0.
Не забудьте расказать, что в конечном итоге вышло... Хоть этот форум и не о насосных установках, но все равно любопытно.
А насчет потенциометра на вход FIV на время наладки, чтобы оперативно менять "базовую рабочую точку" (или быстро понизить ее, если криво настроенный регулятор "пошел вразнос" с угрозой порвать не насос или трубу, так хотя бы датчик) - примите во внимание...
#15 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2016 - 09:41
Всё получилось. Спасибо за помощь и терпение. Теперь давление поддерживается от 295 до 305 кПа и частота соответственно от 32 до 40. Перед настройкой ПЧ, сбросил все настройки к заводским Pb17=8. Дальше установил следующие значения параметров: Pb00=50; Pb01=2; Pb05=50; Pc15=50; Pd03=4; Pd04=20; Pd05=2,5; Pd10=0; PG00=1; PG02=0; PG03=1; PG04=50; PG11,12,13=0; PG14=0600; PG15=4; PG16=2; PG17=48; PG18=30. Параметр PA07 отображает давление. Теперь стоит другая задача - нужно дополнить функционал запуск и остановка с кнопок (ручной режим), в отсутствии потребления расхода воды автоматическое отключение и при наличии потребления воды (когда открываются краны с водой) автоматическое включение. Если с отключением в автоматическом режиме всё получилось (PG11=33,7 опытным путем установил, что когда все краны закрыты частота 33,7), то запуск осуществить не удалось (PG13=48 соответствует падению давления 288 кПа в момент открытия кранов). Я уже подумываю поставить дополнительно какой-нибудь электроконтактный манометр на случай выхода из спящего режима. Если есть какие мысли пишите. Жду ответа. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал servicekip: 13 Апрель 2016 - 12:07
#16 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:51
Если с отключением в автоматическом режиме всё получилось (PG11=33,7 опытным путем установил, что когда все краны закрыты частота 33,7), то запуск осуществить не удалось (PG13=48 соответствует падению давления 288 кПа в момент открытия кранов).
Если верить мануалу, то "уход в спячку" (PG11 / PG12) осуществляется по значению выходной частоты, а вот "пробуждение" (PG13) по уровню сигнала обратной связи (поскольку частота во время "спячки" нулевая). То есть там некоторое значение давления (сигнала от ПД-100) должно быть прописано. Вдобавок, при внимательном чтении обнаруживается, что оно еще и задается в процентах от задания ("рабочей точки" из PG04), а не от полного диапазона измерений датчика.
В общем, поиграйте еще раз с этими настройками (как-то они неоднозначно в мануале расписаны). Если задание соответствует 300 кПа, а "выйти из спячки" надо при падении до 288, это не 48, а 96% от рабочего задания получается.
Сообщение отредактировал T-Rex: 13 Апрель 2016 - 12:08
#17 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2016 - 12:37
Хорошо буду экспериментировать.
#18 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:50
Хорошо буду экспериментировать.
Интересно будет знать, чем кончилось. А то опасаюсь, что мне в обозримом будущем тоже придется настройкой насосной установки "с нуля" заниматься (модель частотника будет другой, но общие принципы для всех одинаковы).
Что касается ЭКМ и прочих внешних приблуд - считаю, что они имеют право на жизнь в том случае, если нужно реализовать дополнительные функции, на которые у частотника "своего ума" не хватает.
#19 OFFLINE
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 11:00
Здравствуйте!
Недавно баловался настройкой ПЧ Innovert ISD, ISD302U43B,3 кВт.Работает от датчика разрежения Агава -0,25+0,25 кПа по токовому сигналу 4-20 мА.Блок питания -"Овеновский" 2 Вт,24В.Логика настройки ПИД-точно китайская логика!Два дня угробил-но победил!Всё немножко не так,как здесь говорилось!В PB-00 ничего не надо связывать с PG-04!Просто тупо PB-00-50,00!Остальные параметры приведу без ПИД-настроек,поскольку они под каждый объект разные!В моём случае держится в котле разрежение 30Па.
PA00 – 1 Pg03 – 1
Pb00 – 50,0 Pg04 – 44%
Pb01– 0
Pb02– 1
Pb03– 1
Pb04– 0 Pg10 – 1,0
Pb05– 50,0 Pg14 – 500
Pb06– 15,0 Pg17 – 50,0
Pb07– 45 с. Pg18 – 0,00
Pb08– 45 с. Pg20 – 0,00
Pc00 – 0
Pc01 – 1
Pc03 – 4
Pc03 – 20
Pd25 – 1
Pe16 – 1
Pe23 – 3
Pg00 – 1
Pg01 – 1
Pg02 – 2(FIC)
Pc10 – ном. ток,А (с шильдика двиг-ля)
Pc12 – ном. частота(с шильдика двиг-ля)
Pc13 –кол –во полюсов двиг-ля
Перемычка GND – FWD (запуск)
Клемма GND – общая – минус «--« блока питания 24В
Клемма FIC – минус от датчика разрежения
Темы с аналогичным тегами innovert, Инвертор, Настройка инвертора