День добрый. Купил станок старый китайский и по привозу понял что покопались в нем люди с не очень прямыми руками. В общем воды лить не буду, вопрос. Переподключаю его RZNC на NC studio все привода осей подключили, настроить программно можем а вот с подключением шпинделя все мягко говоря мутно. Вот такой инвертор и шпиндель. Точки подключения правильно отметил??для NC Studio pcimc 3d

Подключение и настройка инвертора T-Verter sv3-410-h3 и шпинделя 5kw 380 к NC studio
Автор
karp
, 08 Янв 2024 20:21
Подключение инвертора Настройка инвертора Инвертор и NCstudio T-Verter
Сообщений в теме: 18
#1
OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2024 - 20:21
#2
OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2024 - 21:18
Что значит мутно? Сделано просто включение шпинделя, частоту регулируете потенциометром.
Ну и видео, если все же очень захочется сделать регулировку
#3
OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2024 - 23:54
Мутно было, мы все переделали на NC, вот и спрашиваю правильно ли мы подключили?
Я отметил на картинке желтым куда мы воткнули провода.
Я отметил на картинке желтым куда мы воткнули провода.
#4
OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2024 - 01:20
Мутно было, мы все переделали на NC, вот и спрашиваю правильно ли мы подключили?
Спрошу еще раз, мутно это как?
А по поводу подключения - частотник настраивать умеете или думаете только провода надо подключить?
#5
OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2024 - 14:36
Вообще по мануалу вроде как не вижу сложности, но так как этим не занимаюсь на профессиональной основе хотелось бы уточнить правильно ли понимаю все пункты. А про мутно можно уже и забыть все равно уже все отключено от старой схемы. А с проводами хотелось уточнить правильно ли мы их подсоединили? Я отметил желтым в какие пины мы их воткнули.
#6
OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2024 - 14:43
А с проводами хотелось уточнить правильно ли мы их подсоединили?
Так ТОЖЕ можно.
Подключение к пинам должно быть поддержано настройками в инверторе. Поддерживайте согласно мануалу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Январь 2024 - 14:43
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#7
OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2024 - 16:23
Так ТОЖЕ можно.
Подключение к пинам должно быть поддержано настройками в инверторе. Поддерживайте согласно мануалу.
То есть можно и в S6( 24в pnp), и в com (npn) который подчеркнул, будет зависеть как укажем в настройках самого частотника? А по шпинделю получается без разницы если его параметры правильно указаны?
То есть можно и в S6( 24в pnp), и в com (npn) который подчеркнул, будет зависеть как укажем в настройках самого частотника? А по шпинделю получается без разницы если его параметры правильно указаны?
Я не очень понимаю что меняет npn и pnp
#8
OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2024 - 16:23
Скорее всего. Понятие "многофункциональные входы" подразумевает их программирование в настройках инвертора. Это понятие универсальное для всех инверторов.То есть можно и в S6( 24в pnp), и в com (npn) который подчеркнул, будет зависеть как укажем в настройках самого частотника?
Инверторе вы должны настроить "на задание частоты с многофункциональных входов", выбрать входы, и установить сами частоты.
Да глаз ничего не режет. Инвертор и шпиндель совместимы.А по шпинделю получается без разницы если его параметры правильно указаны?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Январь 2024 - 16:25
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#9
OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2024 - 16:29
Скорее всего. Понятие "многофункциональные входы" подразумевает их программирование в настройках инвертора. Это понятие универсальное для всех инверторов.
Инверторе вы должны настроить "на задание частоты с многофункциональных входов", выбрать входы, и установить сами частоты.
исходя вот из этой схемы мы должны воткнуть (голубой кабель) в S6 он же (24v) на второй схеме?
Прикрепленные файлы
#10
OFFLINE
#11
OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2024 - 19:53
Не понятно, для чего вам ссылку на видео (со схемами) давали, там же все нарисовано
А куда вы и какой провод конкретно прикрутили, нам отсюда не видно
Вот подключили так к частотнику, соответственно к плате (коричневый-low ченый-mid синий- hi). Вот в чем вопрос нужно ли переключать желто зеленый с ком? Или просто теперь настроить частоты и настроить управление по трем проводам?
Сообщение отредактировал karp: 10 Январь 2024 - 19:57
#12
OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2024 - 20:59
Вот подключили так к частотнику, соответственно к плате (коричневый-low ченый-mid синий- hi). Вот в чем вопрос нужно ли переключать желто зеленый с ком? Или просто теперь настроить частоты и настроить управление по трем проводам?
Трудно было 2е фото сделать? Ну откуда нам знать, куда он подключен.
Но настраивать в любом случае надо
#13
OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2024 - 22:23
Дело в том что в цеху постоянно не нахожусь и фото сделал с частотника а на плате подключено вот так: (коричневый-low ченый-mid синий- hi)
подключ.pdf 228,58К
65 скачиваний
Сообщение отредактировал karp: 10 Январь 2024 - 22:24
#14
OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2024 - 22:38
А что ж вы у нас спрашиваете, куда девать желто-зеленый?
Тем более что на схеме он есть, надо только в ней разобраться.
Пригласите электрика, если сами сомневаетесь
#15
OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2024 - 10:07
Я как раз спрашиваю правильно ли он подключен в частотник ?
В плату pcimc3d (nc studio ) как раз все понятно
#16
OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2024 - 12:56
Я как раз спрашиваю правильно ли он подключен в частотник ?
Правильно
#17
OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2024 - 13:24
Вот в чем вопрос нужно ли переключать желто зеленый с ком? Или просто теперь настроить частоты и настроить управление по трем проводам?
Эти три провода без четвертого (в данном случае com) работать не будут. Это сигнальные провода. Нужен всегда еще один, опорный, относительно которого будет устанавливаться состояние сигнала на каждом проводе. Точка опоры или отсчета нужна. Общая для всех.
Передатчик относительно этого провода состояние сигнала устанавливает, приемник относительно этого провода состояние сигнала измеряет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Январь 2024 - 13:28
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#18
OFFLINE
Отправлено 20 Февраль 2025 - 03:51
Всем привет, есть среди вас кто сталкивался с настройкой ПЧ AE200 YINGSHIDA ? Не могу нормально настроить мультирежим работы. Контроллер управления ncstudio v5.
COM соеденил перемычкой с S1(запрограмирована на включение оборотов) и подключил к плате опторазвязки на GND (pin 14).
s2(Многоскоростной терминал управления 1) подключил к spindle low(pin12).
s3(Многоскоростной терминал управления 2) подключил к spindle mid(pin13).
s4(Многоскоростной терминал управления 3) подключил к spindle ni(pin5).
Проблемма в чем, когда включаю ПЧ шпиндель начинает вращатся без команды с программы, с частотника не выключается кнопкой стоп, но если в программе НЦ нажимаю включить обороты, то шпиндель выключается.
Я прекрасно понимаю что накасячил с настройками в ПЧ, но как исправить сам не могу понять(((
Сообщение отредактировал Михаил Осадчий: 20 Февраль 2025 - 04:21
#19
OFFLINE
Отправлено 20 Февраль 2025 - 15:30
Нюанс нашёл, проблему решил, всё работает.
Я накосячил с настройками в р009, у меня стояло значение 400 герц, а должно быть 0000.
Извеняюсь что Флуд развел.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Настройка инвертора, Инвертор и NCstudio, T-Verter
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных