Почему то "землю" сделали красным проводом, хочу подключить на 380, который провод тогда 0? боюсь ошибиться и спалить к чертям мотор.
Помогите разобраться с подключением двигателя пылесборника
Автор
maxorlow
, 06 Май 2015 14:22
асинхронный двигатель стружкоотсос
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2015 - 14:22
#2 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2015 - 14:32
Откройте крышку на движке и все станет ясно.
#3 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2015 - 14:32
с чего вы взяли что красный - земля,
прозванивали на корпус?
скорее всего просто клемма на красном отломилась или не обжали .
Откройте крышку на движке и все станет ясно.
точно
Сообщение отредактировал MiG: 06 Май 2015 - 14:35
| cncservice |
#4 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2015 - 15:39
хочу подключить на 380
Вы для начала шильдик двигателя внимательно изучите. А то может оказаться, что он вовсе не трехфазный 380V, а однофазный 220V (с двумя обмотками и штатным конденсатором - такие движки мощностью до 2.2kW отнюдь не редкость в "бытовом" и "полупрофессиональном" оборудовании, рассчитанном на питание от 220V).
#5 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2015 - 18:07
3 квт, написано на 380 и на 220. про то, что клемма могла отвалиться как-то не сообразил. попробую прозвонить, крышку открывал, только вот обозначений по фазам и нулю не нашел, я не спец., поэтому не хочу под напругой нуль испытывать. в любом случае спасибо
#6 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2015 - 18:37
3 квт, написано на 380 и на 220
А, ну тогда трехфазный. 380 при соединении обмоток "звездой", 220 - "треугольником".
крышку открывал, только вот обозначений по фазам и нулю не нашел
Судя по маркировке, под крышкой должен быть клеммник с 6 контактами - U1/V1/W1 и U2/V2/W2. И где-то рядом с ним внутри коробки, винт с символом заземления ("PE"), ввернутый прямо в корпус двигателя. Для подключения к 380V кидайте три фазных провода на U1, V1 и W1, при этом U2/V2/W2 объедините между собой перемычкой и ни к каким проводам в кабеле их не подключайте. Желто-зеленый провод кабеля - под винт заземления.
Если будет крутиться не в ту сторону - поменяйте местами любые две фазы (U1 и V1, например).
Темы с аналогичным тегами асинхронный двигатель, стружкоотсос
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных