Перейти к содержимому


Фотография

Подключение кнопки аварийного отключения RZNC-D5416 0501

RZNC-0501 E-Stop пульт 0501

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 28

#21 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 238 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 00:46

Все не так. Ты слишком глубоко капаешь.... у тебя же на станке есть грибок e-stop. И у меня есть только  теперь с новой платой 0501 он не работает, потому, что подключать его некуда.

Лев Евгеньевичь, ты мне не выкай, не люблю.
Я даже лампочки выключаю просто разрывая цепь питания. Если Вам сложно понять, пригласите электрика. Самый малообразованный решит Вашу проблему.
  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#22 OFFLINE   denshpak

denshpak

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону

Отправлено 21 Июль 2019 - 01:26

КНОПКА СТОП!!!, Контролер 0501, на индуктивный  "концевик" поставил аварийную кнопку стоп,  кнопку подключил к концевику к выходам  плюс и минус, при замыкании  +и- станок ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) переходит в решим старта, но вот вопрос правильно ли я поступаю замыкая эти контакты, 

Хотя руки и пальцы вторые не купишь но всё же!!!!!!!!!!


Сообщение отредактировал Admin: 25 Июль 2019 - 07:38
Перенесено

  • 0

#23 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 243 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 21 Июль 2019 - 01:57

можно и фазу с нулевым проводом стоповой кнопкой перемыкать -вводной автомат сработает от КЗ  - станок полностью обесточен....(при удачном раскладе пару кварталов иль жилой микрорайон  вокруг тоже обесточить можо...)


Сообщение отредактировал niksooon: 21 Июль 2019 - 02:03

  • 1

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#24 OFFLINE   denshpak

denshpak

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону

Отправлено 25 Июль 2019 - 00:57

можно и фазу с нулевым проводом стоповой кнопкой перемыкать -вводной автомат сработает от КЗ  - станок полностью обесточен....(при удачном раскладе пару кварталов иль жилой микрорайон  вокруг тоже обесточить можо...)

Иронию оценил, но все же, в просторах инета вычитал, что можно, но вот нет уверенности что там был контроллер 0501, или лучше вести кнопку защиту от автомата
 
вот  нашел:

Кнопка STOP на пульте это выполняет.  ..............но в этом случае должна быть не одна кнопка( особенно если станок больших размеров), а несколько в досягаемости из любых позиций. В таком случае логичнее не сеть по кнопкам вести, а подключить к входу "лимитов". Кроме того этот способ еще и шпиндель быстро остановит(зависит от настройки инвертора), т.к. при отключении питания шпиндель "на выбеге" останавливаться будет, а от лимитов тормозится инвертором будет принудительно.
 
P.S. Опять же, если у Вас пульт 0501. Если А11, то там есть специальный вход для E-STOP.


  • 0

#25 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 25 Июль 2019 - 01:33

Иронию оценил, но все же, в просторах инета вычитал, что можно, но вот нет уверенности что там был контроллер 0501, или лучше вести кнопку защиту от автомата

Как не иронизировать, если Вы используете кнопку на замыкание выходов блока питания 24В?! Если действительно делаете так, как пишете:

кнопку подключил к концевику к выходам  плюс и минус, при замыкании  +и- 

Поэтому и предлагают не блок питания мучать коротким замыканием, а попробовать провести этот эксперимент с  вводным автоматом.

 

Вот если активируете вход лимитов и к нему кнопку приладите, то это будет правильно, а сейчас у Вас, извините, через гланды сделано!


  • 0
С уважением, Олег.

#26 ONLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 432 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 25 Июль 2019 - 13:15

Если А11, то там есть специальный вход для E-STOP.

Это вход для сбора аварийных выходов, например с частотников и сервоприводов, если с кем из них случится авария - это позволит остановить станок по аварии блока и при этом увидеть, кто дал аварию и ошибку на нем. А так, по крайней мере мы на своих станках, кнопки аварийного останова станка, что стоят на портале и на шкафе управления, ставим в цепь размыкания входного сетевого релейного контактора, дабы обесточивать весь станок, ну и собираем все выходы аварий с блоков на вход E-Stop системы управления...


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#27 OFFLINE   denshpak

denshpak

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону

Отправлено 30 Июль 2019 - 00:14

Как не иронизировать, если Вы используете кнопку на замыкание выходов блока питания 24В?! Если действительно делаете так, как пишете:

Поэтому и предлагают не блок питания мучать коротким замыканием, а попробовать провести этот эксперимент с  вводным автоматом.

 

Вот если активируете вход лимитов и к нему кнопку приладите, то это будет правильно, а сейчас у Вас, извините, через гланды сделано!

да я не спорю, и не утверждаю что прав, уже и начитался в инети и по за...л производителей до  икоты (мы не знаем) тяните провод от ящика  бред.....

 

я так понимаю здесь копать, если здесь то куда кнопку подключать, 

Прикрепленные изображения

  • Безымянный.png

Сообщение отредактировал denshpak: 30 Июль 2019 - 00:15

  • 0

#28 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 30 Июль 2019 - 02:21

Почитайте всю инструкцию. Обратите внимание на картинки с описанием входов.
Если сложно самому найти в интернете, можете посмотреть на прикрепленную картинку, почитайте все пункты в таблице. Особенно обратите внимание на сочетания символов Х и 7...
instruktsiya_po_ekspluatatsii_rosfrezer_


  • 0
С уважением, Олег.

#29 OFFLINE   denshpak

denshpak

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону

Отправлено 31 Июль 2019 - 01:30

Почитайте всю инструкцию. Обратите внимание на картинки с описанием входов.

у меня немного другой 
 
и ещё вопрос не могу найти,как ограничить подьем  по Z при возвращении в начало координат поднимается на 100мм, мне достаточно 50м где изменить эти цифры

Прикрепленные изображения

  • Безымянный-1.jpg

  • 0





Темы с аналогичным тегами RZNC-0501, E-Stop, пульт 0501

Количество пользователей, читающих эту тему: 1