Здравствуйте!
Перешёл на этот пульт, все подключил, настроил. Все О.К. Только не понял куда подключить кнопку аварийного отключения. Есть какие-то решения?
Спасибо.
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 23:42
Здравствуйте!
Перешёл на этот пульт, все подключил, настроил. Все О.К. Только не понял куда подключить кнопку аварийного отключения. Есть какие-то решения?
Спасибо.
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 00:10
не понял куда подключить кнопку аварийного отключения. Есть какие-то решения?
Имитируйте срабатывание концевика на любой из осей (X/Y/Z).
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 00:15
Попробуйте общее питание "грибком" выключить. Можете последовательно понаставить этих кнопок по всем удобным местам.
И что считать за "аварийное отключение"?
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 00:52
И что считать за "аварийное отключение"?
какая-нибудь не штатная ситуация: фреза сломалась, инвертер вырубился и т.д.
что-бы по быстрому можно было вырубить.
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 00:59
Быстро отключить рукой от сети?
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 00:59
какая-нибудь не штатная ситуация: фреза сломалась, инвертер вырубился и т.д. что-бы по быстрому можно было вырубить.
В любом из вариантов (хоть моем, хоть vv92) движение станка "вырубится по-быстрому".
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:06
Кнопка STOP на пульте это выполняет. Не так уж важно через секунду или две Вы остановите станок при сломанной фрезе.
Для более опасных ситуаций кнопка аварийная может и потребоваться, но в этом случае должна быть не одна кнопка( особенно если станок больших размеров), а несколько в досягаемости из любых позиций. В таком случае логичнее не сеть по кнопкам вести, а подключить к входу "лимитов". Кроме того этот способ еще и шпиндель быстро остановит(зависит от настройки инвертора), т.к. при отключении питания шпиндель "на выбеге" останавливаться будет, а от лимитов тормозится инвертором будет принудительно.
P.S. Опять же, если у Вас пульт 0501. Если А11, то там есть специальный вход для E-STOP.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Сентябрь 2014 - 01:17
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:11
Намек понял, чё. Не понял, что автору нужно.
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:16
Для более опасных ситуаций кнопка аварийная может и потребоваться, но в этом случае должна быть не одна кнопка( особенно если станок больших размеров), а несколько в досягаемости из любых позиций. В таком случае логичнее не сеть по кнопкам вести, а подключить к входу "лимитов". Кроме того этот способ еще и шпиндель быстро остановит(зависит от настройки инвертора), т.к. при отключении питания шпиндель "на выбеге" останавливаться будет, а от лимитов тормозится инвертором будет принудительно
Спасибо за развернутый ответ.
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:17
шпиндель быстро остановит
В любом случае не очень быстро. Практически у всех китайцев типовое время торможения шпинделя 10 секунд. Меньше не получится, если тормозной резистор к частотнику не подключать.
Сообщение отредактировал T-Rex: 13 Сентябрь 2014 - 01:17
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:20
В любом случае не очень быстро. Практически у всех китайцев типовое время торможения шпинделя 10 секунд. Меньше не получится, если тормозной резистор к частотнику не подключать.
Естественно так, но это гораздо быстрее свободного выбега.
У меня за 5 секунд без резистора тормозится. Торопыга я, не люблю ждать...
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:25
Расскажу анекдот.
Сегодня приглашали посмотреть станочек. Ну включили-заработал, а потом чето ничего не светится.
Там тряпочкой пыль стирали и случайно кнопочку нажали аварийной остановки.
Проблема, чё.
Пора обсуждать проблемы с гаечными ключами-разного размера "самки собаки (автозамена)".
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 23:12
Имитируйте срабатывание концевика на любой из осей (X/Y/Z).
Концевики не срабатывают во время фрезерования! (т.е. все фрезеруется, рукой любой концевик нажимаешь - светодиод на плате загорается а ни чего не происходит). Когда нажимаешь go home - то все работает, отключается по концевикам.
Что делать?
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 23:41
Не срабатывают, т.к. это концевики НОМЕ. Вам надо активировать лимиты в настройках и подключить кнопку к отдельному входу на плате. Мануал изучайте.
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 01:20
Не срабатывают, т.к. это концевики НОМЕ. Вам надо активировать лимиты в настройках и подключить кнопку к отдельному входу на плате. Мануал изучайте.
плата 0501 там нет отдельного выхода. Мануал изучал.
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 03:36
Лимиты там можно включить и даже датчики прикрутить к станку, но я совершенно не понимаю как это поможет остановить станок при поломке фрезы, да и зачем. Какой нибудь оптический датчик прикрутить, а если сломается не в зоне работы датчика?
Ну тупой я, чё. Тут нужно у Тимофея спросить, молчит чё то.
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:40
плата 0501 там нет отдельного выхода. Мануал изучал
Да, запамятовал, точнее спутал с А11, там отдельные входы для лимитов. В меню есть пункт включения лимитов, а вот куда его подключать надо у гуру спросить.
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 12:48
да просто подключите как VV92 посоветовал к общему питанию.
Попробуйте общее питание "грибком" выключить. Можете последовательно понаставить этих кнопок по всем удобным местам.
И что считать за "аварийное отключение"?
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 23:28
Лимиты там можно включить и даже датчики прикрутить к станку, но я совершенно не понимаю как это поможет остановить станок при поломке фрезы, да и зачем. Какой нибудь оптический датчик прикрутить, а если сломается не в зоне работы датчика?
Все не так. Ты слишком глубоко капаешь.... у тебя же на станке есть грибок e-stop. И у меня есть только теперь с новой платой 0501 он не работает, потому, что подключать его некуда.
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 00:28
Надо поэкспериментировать. Включить лимиты в настройках и пробовать. Возможно он будет срабатывать и по входам датчиков НОМЕ или измерителя вылета фрезы. Зачем то этот пункт в меню есть... Еще лучше задать вопрос 3D-BiG, он то уж должен знать по этому пульту все!
В крайнем случае размыкать питание +24В идущее на плату. Тогда шпиндель тоже должен быстро тормозить.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Сентябрь 2014 - 00:32
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных