Перейти к содержимому


Фотография

При калибровке по Z шпиндель не опускаясь до датчика

датчик привязки

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 29

#1 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 25 Июль 2014 - 15:47

Добрый день!!! станок 1325 1200*2500 китаец Ncstudio ,по Z делаю калибровку двигатель стоит 2 секунды и потом просто поднимается на 5 мм вверх не опускаясь до датчика заготовки. Что за беда???


  • 0

#2 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Июль 2014 - 16:09

Контакт уже замкнут. Проверьте в окне с показаниями датчиков.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2014 - 16:10

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#3 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 27 Июль 2014 - 01:44

нет такого окна, а еще когда ноль с лэп херовый и скачет напряжение то по Z двигатель просто отрубается и падает на стол.провода просто отрубил и запустил калибровку все равно постоял секунды 2 и вверх на 5 мм поднялся.


Сообщение отредактировал Василий 73: 27 Июль 2014 - 01:47

  • 0

#4 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 27 Июль 2014 - 01:51

В NcStudio V5 и V8 это окно открывается при выборе вкладки "I/O State".


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#5 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 27 Июль 2014 - 22:02

lkbyysq

Вкладка I/O State , Tag Calibration,Pin J1-01,Polarity N , Order 0,

Смотрю на это как баран на новые ворота ...


Сообщение отредактировал Василий 73: 27 Июль 2014 - 22:05

  • 0

#6 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 27 Июль 2014 - 22:51

lkbyysq
Вкладка I/O State , Tag Calibration,Pin J1-01,Polarity N , Order 0,
Смотрю на это как баран на новые ворота ...

Красный цвет - контакт разомкнут.
Зеленый цвет - контакт замкнут.
Поиграйтесь, расскажите впечатления.

Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2014 - 23:05

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#7 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 28 Июль 2014 - 19:48

lkbyysq

Вкладка I/O State , Tag Calibration горит зеленый даже при выдернутом кабеле от компа до блока  с драйверами.....


  • 0

#8 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 28 Июль 2014 - 21:29

lkbyysq
Вкладка I/O State , Tag Calibration горит зеленый даже при выдернутом кабеле от компа до блока  с драйверами.....

А если контакт замкнуть, красный не загорается? Если загорается, то достаточно инвертировать сигнал в настройках (где-то это описано).
Если никакой реакции, то следует искать причину. Возможно "залип" между проводниками на плате, возможно оптопара сдохла.

Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 21:34

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#9 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 28 Июль 2014 - 22:43

lkbyysq

Включаю комп стационар ,внутри плата я от нее отключаю кабель DA-15 ,запускаю программу и делаю калибровку он по показателям опять в верх на 5 мм, каким образом и какие контакты замыкать? 


Сообщение отредактировал Василий 73: 28 Июль 2014 - 22:47

  • 0

#10 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 28 Июль 2014 - 22:46

1. Воткните все кабели на место. 

2. Откройте окно с показаниями датчиков.

3. Коснитесь датчиком до фрезы (замкните контакт).

4. Показания датчика могут измениться, а могут не измениться.


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#11 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 29 Июль 2014 - 09:11

lkbyysq

никакой реакции, зато если таблеткой коснутся концевика по Z то датчик загорается по Z зеленым.


  • 0

#12 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 29 Июль 2014 - 10:11

 

Вкладка I/O State , Tag Calibration горит зеленый даже при выдернутом кабеле от компа до блока  с драйверами.....

1. Воткните все кабели на место. 

2. Откройте окно с показаниями датчиков.

3. Коснитесь датчиком до фрезы (замкните контакт).

4. Показания датчика могут измениться, а могут не измениться.

никакой реакции

 

 

Возможно "залип" между проводниками на плате, возможно оптопара на плате сдохла

Ищите любого мастера-электронщика, который умеет диагностировать платы. Пусть приезжает и смотрит.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 10:20

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#13 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 29 Июль 2014 - 10:25

Зелёный - уже замкнут.... Надо смотреть коcяк сборки станка начиая от разьема на плате
  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#14 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 29 Июль 2014 - 13:39

взял таблетку и прикоснулся к клемме 15 на кабеле DA-15 загорелся красный кружок ,включил калибровку сработала.Но теперь вешаю таблетку опять на шпиндель и загорается опять зеленый.может так и должно быть или как? бред какой-то .


  • 0

#15 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 29 Июль 2014 - 14:01

Не замыкайте таблетку на корпус станка.


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#16 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 29 Июль 2014 - 14:24

а есть схема распиновки для DA-15 , на 3 осевик?


  • 0

#17 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 29 Июль 2014 - 14:39

а есть схема распиновки для DA-15 , на 3 осевик?

Где-то на форуме видел.


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#18 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 29 Июль 2014 - 17:59

дак она до этого всегда здесь была,я про таблетку


Сообщение отредактировал Василий 73: 29 Июль 2014 - 19:44

  • 0

#19 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 29 Июль 2014 - 20:14

а есть схема распиновки для DA-15 , на 3 осевик?

Что есть DA-15?

 

дак она до этого всегда здесь была,я про таблетку

 

Таблетка представляет собой металлическую пластину с известной толщиной, соединенной проводом с одним из контактов платы NcStudio.

NcStudio запускает микропрограмму опускания шпинделя до контакта с таблеткой. 

Когда фреза коснется таблетки, замкнется цепь (через фрезу/шпиндель/корпус), программа это обнаруживает, после чего перемещает шпиндель на безопасную высоту.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 20:18

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#20 OFFLINE   Василий 73

Василий 73

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан

Отправлено 29 Июль 2014 - 21:03

Da-15, 15 контактный разъем,Про таблетку все просто красиво сказано,вот она самая на защитном кожухе шпинделя и каталась 3 года,пока скачок напряжения не пришел в гости ,после этого все и началось.Смотрел саму плату все целое ни гари ни пыли все целое ,боюсь когда провода перепаивал облажался вот только где???....когда таблетку замыкаю с контактом на драйвере по Z Leadshine Microstep Driver M542 , PUL+(+5v) то контакт для калибровки загорается красным но по схеме этого ни где нет ,это так методом научного тыка...


Сообщение отредактировал Василий 73: 29 Июль 2014 - 21:19

  • 0





Темы с аналогичным тегами датчик привязки

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных