Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:33
Сервопривод оси Z, eco drive dkc 11.3. на станке weeke optimat BHC 350 выдает ошибку С201.
что это может обозначать? Как лечить?
Мануал нашел. Это пока мало помогло. Вот что написано по поводу ошибки.
C201 Invalid parameter(s) (->S-0-0022)
Cause:
Parameters which will be necessary to operate the drive in communications phase 4 are invalid. The invalid parameters can be seen in S-0-0022, IDN list of invalid op. data for comm. ph. 3.
Remedy:
The parameters of S-0-0022, IDN list of invalid op. data for comm. ph. 3 must be rewritten so they are correct.
See also the functional description "S-0-0128, C200 Communication phase 4 transition check".
Описание С200
C200 Communication phase 4 transition check
Meaning:
The command S-0-0128, C200 Communication phase 4 transition check has been activated.
See also the functional description "S-0-0128, C200 Communication phase 4 transition check".
что это может обозначать? Как лечить?
Мануал нашел. Это пока мало помогло. Вот что написано по поводу ошибки.
C201 Invalid parameter(s) (->S-0-0022)
Cause:
Parameters which will be necessary to operate the drive in communications phase 4 are invalid. The invalid parameters can be seen in S-0-0022, IDN list of invalid op. data for comm. ph. 3.
Remedy:
The parameters of S-0-0022, IDN list of invalid op. data for comm. ph. 3 must be rewritten so they are correct.
See also the functional description "S-0-0128, C200 Communication phase 4 transition check".
Описание С200
C200 Communication phase 4 transition check
Meaning:
The command S-0-0128, C200 Communication phase 4 transition check has been activated.
See also the functional description "S-0-0128, C200 Communication phase 4 transition check".
#2 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:41
Сегодня распаяли кабель, загрузили параметры (Drive Top) и ..... станок
запустился.
Вопрос, почему они слетели и не будут ли они слетать в дальнейшем?
Как организовано сохранение параметров в приводе? Батарейка? Может ее
пора менять?
запустился.
Вопрос, почему они слетели и не будут ли они слетать в дальнейшем?
Как организовано сохранение параметров в приводе? Батарейка? Может ее
пора менять?
#3 OFFLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 17:33
Очередная проблема с сервоприводом, на этот раз ось Y.
После включения станка, оси должны быть заторможены, режим ожидания. По Y станок совершает перемешения, +- несколько милиметров. Через какое-то время привод выдает сообщение Е263 и старзу ab. ЧПУ выдает сообщение: двигатель не запускается.
сервопривод ecodrive dkc 11.3-040-7-FW станок weeke optimat BHC 350.
Сообщение отредактировал korsa: 10 Сентябрь 2014 - 17:42
#4 OFFLINE
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 14:33
кто поскажет, где можно отремонтировать сервопривод ?
#5 OFFLINE
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 18:56
где можно отремонтировать сервопривод ?
Думаю, что за этим к официалам Bosch/Rexroth надо обращаться.
#6 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 11:35
11 сентября отправил заявку на info@boschrexroth.by.
Пришел ответ: прочитано 11 сентября 2014 г. 9:24:56.
И это всё!
#7 OFFLINE
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 11:46
Закончилась эпопея с сервоприводом. Официальные представители выставили счета на новые сервопривода 49-50 млн.бел.руб. (около 3700 евро). Купили немного бу. в несколько раз дешевле (около 1000) . Прошивка залилась. Станок заработал.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, Homag, weeke, Servo drive
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных