4)Протянули медный кабель сечение1.5 квадрата, хватит ли его, если на нем будет висеть: станок, вытяжка, компрессор, погружной насос, ноутбук, (в будущем еще чиллер)???
....
PS думали кинуть землю на крышу но там не стоит громоотвод, в нашем офисе есть выход на небольшой балкон примерно 10квм.
Есть формулы для расчета, работают.
1 Суммируем всю мощность, потребляемую от автомата (P, кВт).
2 Полученное число умножаем на 1,52, получаем потребляемый ток (Iнагр, А).
3 Выбираем автомат ближайшего номинала (Iном, А), но обязательно в большую сторону относительно Iнагр(при выборе номинала АВ запас по току, как правило, должен составлять не менее 15%).
4 Расчёт:
Iнагр(А) = P(кВт)•1,52 Iном(А) > Iнагр(А)
где: Iном(А) - номинальный ток автоматического выключателя (далее АВ), указан на его корпусе, соответствует номинальному току одного полюса.
Формула справедлива, если нагрузка по фазам примерно одинакова.
5 Если потребление по одной из фаз значительно больше чем по другим, то номинал АВ выбираем по мощности этой фазы (Pф):
Iнагр.ф(А) = Pф(кВт)•4,55 Iном(А) > Iнагр.ф(А)
где: Iнагр.ф(А) - ток потребления по этой фазе.
Данная формула справедлива и для выбора 1х фазного АВ.
6 Примечания к п.4 и п.5:
1,52 и 4,55 - коэффициенты пропорциональности для напряжения сети 380В/220В;
для напряжения сети 400В/230В коэффициенты пропорциональности соответственно - 1,45 и 4,34;
реактивная составляющая не учитывается, cos ? = 1,00.
7 Исходная формула для выбора трёх фазного АВ:
Iном(А) > P(кВт) / (U(В)•v3•cos ?)
где: U - линейное напряжение сети;
cos ? в диапазоне от 0,95 до 1,00 существенного влияния на выбор АВ не оказывает.
трех фазные автоматы:
Ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Мощность: 4, 6, 10, 13, 16, 21, 26, 33, 41, 52, 65
Сечение: 1.5-4
Не охота считать - вот программка.
cable-Пароль-123.rar 68,56К
342 скачиванийВ архиве. Пароль: 123
Работает на 220 и 380.
Для большинства расчетов прекрасно подходит.