Я же вам написал где. Тут главное не паниковать.
Архивы могут быть:
1. В стойке на диске.
2. На компьютере что подключен к стойке если такой есть.
3. на дискете, карте памяти, флешке, компакт диске со станком.
4. у фирмы что делала пусконаладку станка.
5. у производителя станка
берете точную марку станка, его серийный номер и пишете письмо в поддержку фирмы изготовителя. Вероятность что у них есть эти данные - ОЧЕНЬ велика.
Вручную откалибровать - не выйдет, только если вы не сервисный инженер фанука и фирмы изготовителя станка.
Вы поймите одно, что у вас не только нули потерялись, но еще многое другое.
В самом худшем случае если архивы не найти - делать пусконаладку с ноля но это нехилые деньги.
Лучше покурите, и начните искать - узнавать про эти архивы.
Как точно эти данные выглядят, сколько занимают на диске, как называются, какое расширение имеют файлы - см. доки по стойке.
то что я привык к сименсу моя беда - то что на сименсе NCK backup на фануке называется SRAM and NC control parameter backup.
то что у сименса PLC у фанука ladder называется.
инструкция по замене вашей батарейки
http://support.ge-ip...CNC Battery.pdfу фанука 10 минут таймаут - не успели=потеряли
как я и говорил - менять надо на включенном питании
похоже станок у вас не супер навороченный, даже есть вероятность что можно вводом нескольких параметров все оживить
вот тут почитайте, ваша проблема
http://www.cnczone.c...rm_problem.htmlНо лучший вариант - вызов сервисного инженера. Но это не всегда быстро и доступно по денежкам.
Есть также большая вероятность что у вас все есть прямо на стойке для быстрого восстановления - нужно только знать как эту процедуру проводить.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 12 Март 2013 - 16:55