Перейти к содержимому


Фотография

При включении стружкоотсоса стало выбивать стабилизатор

стружкоотсос УПС ИБП

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 OFFLINE   wizard

wizard

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 748 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Пятигорск
  • Интересы:фрез-гравер, лазер, ударный принтер, прессы-мрессы, оперативная полиграфия, сувенирка, печати и штампы и проч.
  • Из:Пятигорск

Отправлено 25 Июль 2026 - 14:10

Для аспирации пользую стружкоотсос, не к ночи будь сказано, Корвет с асинхронным двигателем 1,5 КВт. С некоторого времени при включении Корвета стало выбивать 5-ти киловаттный стабилизатор. Так секунд на 8. Замерил потребляемую мощность и испытал эмоцию "удивление". При паспортной мощности пиковая, оказывается- 4,2 КВт, текущая 480. УПП дороговато, да и не хотелось-бы избыточно усложнять ситуевину. Что можно сотворить:-)


Кстати, безмасляный компрессор о двух тоже асинхронных (вроде бы) эл двигателях по 1,5 КВт каждый, потребляет текущее 2200 при пиковом 2300. Не-по-нят-но.


  • 0
Не делай добро..Не бросай его в воду..

#2 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Абсолем CNC:)

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 164 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Июль 2026 - 15:36

Зачем включать асинхронный двигатель через стабилизатор? Стружкоотсоса особенно.

Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2026 - 15:37

  • 1

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#3 OFFLINE   wizard

wizard

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 748 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Пятигорск
  • Интересы:фрез-гравер, лазер, ударный принтер, прессы-мрессы, оперативная полиграфия, сувенирка, печати и штампы и проч.
  • Из:Пятигорск

Отправлено 25 Июль 2026 - 15:45

Ко мне приходит 3 фазы по 5КВт. На входе на каждую фазу стоит стабилизатор. Ибо хутор.


  • 0
Не делай добро..Не бросай его в воду..

#4 OFFLINE   nklw

nklw

    Доктор CNC

  • Опытный
  • PipPipPipPipPip
  • 908 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Новосибирск

Отправлено 25 Июль 2026 - 17:17

Движок 1,5 квт избыточно мощный, 750 ватт за глаза.
Соответственно, пусковая мощность будет чуток побольше 2 квт, а номинал таким же и останется, 500 ватт.

Сообщение отредактировал nklw: 25 Июль 2026 - 17:20

  • 0

#5 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Абсолем CNC:)

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 164 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Июль 2026 - 17:29

Нет легких путей.

https://dzen.ru/a/ZP...7e757t978338724


Самое недорогое
https://www.vseinstr...characteristics

И надо залазить в электродвигатель.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2026 - 17:30

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#6 OFFLINE   vasa29

vasa29

    Доктор CNC

  • Опытный
  • PipPipPipPipPip
  • 907 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 25 Июль 2026 - 17:31

Пусковой ток:

Тип двигателя                                   Типичная кратность

Асинхронный

с короткозамкнутым ротором              5-7

 

Первое и дешевое, что приходит на ум, переключатель звезда треугольник


  • 0

#7 OFFLINE   nklw

nklw

    Доктор CNC

  • Опытный
  • PipPipPipPipPip
  • 908 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Новосибирск

Отправлено 25 Июль 2026 - 17:42


Первое и дешевое, что приходит на ум, переключатель звезда треугольник

Исчо крыльчатку в улитке обрезать))

Сообщение отредактировал nklw: 25 Июль 2026 - 17:42

  • 0

#8 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 425 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 25 Июль 2026 - 17:48

интересно будет посмотреть как однофазный мотор стружкоотсоса  с треугольника на звезду переключать


  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#9 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Абсолем CNC:)

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 164 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Июль 2026 - 18:00

интересно будет посмотреть как однофазный мотор стружкоотсоса  с треугольника на звезду переключать

Визард тем и ценен, что разговаривает на совсем другом языке.

 

С помощью пусковой нагрузки, электроплитки например, язык не повернулся советовать.


Однофазное реле задержки включения - деньги те же, если есть старая электроплитка (ТЭН) киловатта на три-пять
https://www.vseinstr...2-240v-1447491/

Но вот как подключить - это к Вадиму, у него лучше получится объяснить.


 

Исчо крыльчатку в улитке обрезать))

 

:good:

Или сжатым воздухом ее раскрутить. Сжатый воздух в ресивере после вчерашнего должен оставаться.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2026 - 18:01

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#10 OFFLINE   nklw

nklw

    Доктор CNC

  • Опытный
  • PipPipPipPipPip
  • 908 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Новосибирск

Отправлено 25 Июль 2026 - 18:04

электроплитки например, язык не повернулся советовать.


Тю-ю, подумаешь.
В прошлом веке вон, запускали трёхфазники на одну фазу дрелью с храповиком или вовсе, импровизированным кикстартером (верёвка, намотанная на вал) и ничо, не комплексовали).
  • 0

#11 OFFLINE   vasa29

vasa29

    Доктор CNC

  • Опытный
  • PipPipPipPipPip
  • 907 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 25 Июль 2026 - 18:08

после вчерашнего должен оставаться.

Обычно после вчерашнего не остается, за добавкой приходится посылать.

 

как однофазный мотор стружкоотсоса с треугольника на звезду переключать

Да никак.

В однофазном емкость издохла.


  • 1

#12 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Абсолем CNC:)

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 164 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Июль 2026 - 20:12

В однофазном емкость издохла.

Я хз...
Но тем не менее да, есть такое мнение...https://rk-nsk.ru/bl...lnuyu-zapchast/


Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2026 - 20:12

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#13 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 727 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 25 Июль 2026 - 21:39

Сейчас есть устройства плавного запуска асинхронных однофазных двигателей (например такое) что дает регулируемый плавный пуск хоть по питанию ( ставится перемычка  на контакты пуска - в описании это есть) хоть по замыканию контактов пуска...

Если хочется еще и регулировать обороты вращения, то есть однофазные частотные преобразователи для однофазных асинхронных двигателелй с конденсаторным включением (например такой) - но это хоть и понтовее, но дороже и надо произвести настройку.

Привел варианты чисто для ознакомления,  но можно поискать другие варианты, в том числе и по цене...


В прошлом веке вон, запускали трёхфазники на одну фазу дрелью с храповиком или вовсе, импровизированным кикстартером (верёвка, намотанная на вал) и ничо, не комплексовали).

В прошлом веке и автомобили запускали кривым стартером, хотя на одном пиндосском аэродромном тягаче (Federal 606) для запуска его движка использовали улучшенный кривой стартер, который ставился сбоку и им раскручивался пердячим паром маховик, после чего специальным рычажком его подключали к движку, и он запускал его... КрасЯвое решение на случай уж совсем севшего аккумулятора, ибо был и электростартер...

 


Кстати также у фрицев запускались инерциальным стартером и ряд танков, включая  Пантеру...


Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2026 - 22:40

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#14 OFFLINE   wizard

wizard

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 748 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Пятигорск
  • Интересы:фрез-гравер, лазер, ударный принтер, прессы-мрессы, оперативная полиграфия, сувенирка, печати и штампы и проч.
  • Из:Пятигорск

Отправлено 28 Июль 2026 - 11:27

Спасибо за отзывчивость:-)

Убедился в том, что самое рациональное в моей ситуации со срабатыванием защиты стабилизатора при включении стружкоотсоса- это либо перевключать еще раз Корвет, либо включать на стабилизаторе перед стартом байпас...


  • 1
Не делай добро..Не бросай его в воду..





Темы с аналогичным тегами стружкоотсос, УПС, ИБП

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных