Сообщений в теме: 5
#1
OFFLINE
Отправлено 23 Июль 2025 - 21:46
Добрый день. Помогите настроить частотник Danfoss для управления шпинделем через плату NC studio.
Другие темы прочел, но не помогло.
Другие темы прочел, но не помогло.
#2
OFFLINE
Отправлено 23 Июль 2025 - 21:54
точная модель частотника......?
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#3
OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2025 - 00:00
Danfoss vlt micro fc51 132f0026, мы с Хоббитом работаем в месте.
Управляющие провода multispeed от ncstudio 5.5.60 приходят в клеммы 27 29 33, масса в клеммы 20. 3 кремниевых диода спаяны в месте и заведены в клеммы 27 20 33 и 18
Схема частотника
#4
OFFLINE
Отправлено 26 Июль 2025 - 23:46
Не получается управляющие провода корректно настроить, ncstudio под multispeed работает, а как это на danfoss организовать? Клеммы из nc 12, 13, 5 (L M H) подключили в ЧП 27, 29, 33 соответственно. Клемму 14 (масса) из nc завели в клемму 20 ЧП.
В настойке ЧП прописали :
3-15=8 источник задания
5-10 =8 пуск
5-12=16 бит 0
5-13=17 бит 1
5-15=18 бит 2
3-10-0=0 %
.
.
3-10-7=100 % предустановл. Задание
1-01=0 U/f
3-11=0 фик. Скорость ?
3-02=50 мин задание
3-03=400 макс задание
4-12=50 Гц мин скорость (при регулировке ползунка в nc обороты не меняются и остаются какие ТУТ прописаны)?????????????
4-14=400 Гц макс скорость
6-82=100% регул об в авт режиме
Шпиндель 3.2 кв 380 в, старый ЧП Best 300 . В холостом крутится отлично, в работе под нагрузкой вырубается но порой не сразу (ошибка по току HoC)
Сообщение отредактировал Hobbit54: 26 Июль 2025 - 23:47
#5
OFFLINE
Отправлено 28 Июль 2025 - 09:18
настроить инвертор на двигатель
1-01 = 1 векторное управление
1-20 = ввести с таблички на двигателе
1-22 = ввести с таблички на двигателе
1-23 = ввести с таблички на двигателе
1-24 = ввести с таблички на двигателе
1-25 = ввести если нужно отображать обороты а не частоту
1-29 - провести автоматическое определение параметров двигателя
Настройка регулирования оборотов
Переключатель S200 в положение ON.
5-10 = 0 - вход не используется (нет у NC сигнала "пуск", есть состояние входов =000 и <>000)
5-11 =0 - вход не используется
3-00 = 0
3-02 = 0
3-03 = max частота
3-10 = запрограммировать значения частоты для каждого состояния входов (000 = 0 ... 111 = max)
3-15 = 8
3-16 = 0
3-17 = 0
Ну вроде как потому что S200 неправильно стоит и согласно настройкам получается всегда нажат "пуск", поэтому и крутится на минимально допустимой частоте.
Сам я этот частотник в руках не держал. Так что соображайте сами.
1-01 = 1 векторное управление
1-20 = ввести с таблички на двигателе
1-22 = ввести с таблички на двигателе
1-23 = ввести с таблички на двигателе
1-24 = ввести с таблички на двигателе
1-25 = ввести если нужно отображать обороты а не частоту
1-29 - провести автоматическое определение параметров двигателя
Настройка регулирования оборотов
Переключатель S200 в положение ON.
5-10 = 0 - вход не используется (нет у NC сигнала "пуск", есть состояние входов =000 и <>000)
5-11 =0 - вход не используется
3-00 = 0
3-02 = 0
3-03 = max частота
3-10 = запрограммировать значения частоты для каждого состояния входов (000 = 0 ... 111 = max)
3-15 = 8
3-16 = 0
3-17 = 0
Это задание минимально допустимой для двигателя частоты. Меньше этих оборотов плохо ему будет. Меньше только 0 можно.4-12=50 Гц мин скорость (при регулировке ползунка в nc обороты не меняются и остаются какие ТУТ прописаны)?????????????
Ну вроде как потому что S200 неправильно стоит и согласно настройкам получается всегда нажат "пуск", поэтому и крутится на минимально допустимой частоте.
Сам я этот частотник в руках не держал. Так что соображайте сами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2025 - 10:41
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#6
OFFLINE
Отправлено 28 Июль 2025 - 14:15
Спасибо. В среду сможем проверить.
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, Dunfoss
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных