Добрый день, подскажите, может кто сталкивался, резал 3д файл продолжительностью 21 час, около 18 часов прошло все хорошо, потом соседи подключили компрессор и при его включении на подкачку начались легкие перебои с электричеством, фрезер вылетел за временные рамки 21 заявленного часа и рамка фрезеруемого изображения сместилась на 10 мм ниже положенного места и изменилась глубина. Могли ли на это повлиять систематические скачки напряжения и можно ли как то с этим бороться, если компрессор будут включать периодически а у меня все программы на 20-35 часов? Заранее спасибо)
Потерялся ноль после перебоев с электричеством
Автор
Джетт
, 08 Янв 2024 13:20
Смещение координат защита электроники
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2024 - 13:20
#2 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2024 - 14:16
Можно:
1 Попросить соседей не пользоваться компрессором, пока не закончится УП.
2 Подключиться к другой фазе, если возможно
3 Установить ШД с энкодерами, аварию драйвера вывести на Е-стоп
4 Ставить стаб советовать не буду, у товарища стоит и не спасает
5 Станок подключен через вилку или постоянно, есть ли фильтр, заземление?
1 Попросить соседей не пользоваться компрессором, пока не закончится УП.
2 Подключиться к другой фазе, если возможно
3 Установить ШД с энкодерами, аварию драйвера вывести на Е-стоп
4 Ставить стаб советовать не буду, у товарища стоит и не спасает
5 Станок подключен через вилку или постоянно, есть ли фильтр, заземление?
#3 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2024 - 14:36
проверили опытным путем, компрессор реально сбивает мозг, меняется позиционирование и глубина, станок через шкаф подключен, а шкаф через вилку в сеть. У нас фрезера на 380, и висят на 3 фазах, и на одной из них компрессор. Земля есть
#4 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2024 - 16:01
проверили опытным путем, компрессор реально сбивает мозг, меняется позиционирование и глубина, станок через шкаф подключен, а шкаф через вилку в сеть. У нас фрезера на 380, и висят на 3 фазах, и на одной из них компрессор. Земля есть
Ну хорошо, контроллеру вряд ли 380В требуется, да и станку тоже (если не сервы), поэтому можно опытным путем вычислить фазу почище (другую от компрессора)
#5 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2024 - 16:37
Добрый день, подскажите, может кто сталкивался, резал 3д файл продолжительностью 21 час, около 18 часов прошло все хорошо, потом соседи подключили компрессор и при его включении на подкачку начались легкие перебои с электричеством, фрезер вылетел за временные рамки 21 заявленного часа и рамка фрезеруемого изображения сместилась на 10 мм ниже положенного места и изменилась глубина. Могли ли на это повлиять систематические скачки напряжения и можно ли как то с этим бороться, если компрессор будут включать периодически а у меня все программы на 20-35 часов? Заранее спасибо)
А что у вас за контроллер такой "ранимый и обидчивый"?
За деньги да ©
#6 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2024 - 01:52
Переключите компрессор на другую фазу. Может и свезёт.
Просто электроника станка запитывается не от трех, а от одной из этих трех фаз.
Просто электроника станка запитывается не от трех, а от одной из этих трех фаз.
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2024 - 12:21
Всем спасибо за участие, проблему удалось решить заменой компрессора с 220 на 380)
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2024 - 13:16
Всем спасибо за участие, проблему удалось решить заменой компрессора с 220 на 380)
За чей счет была замена?
#9 OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2024 - 13:34
Всем спасибо за участие, проблему удалось решить заменой компрессора с 220 на 380)
К сожалению, это не решение проблемы, а установка "костыля".
Напряжение на вводе в станок до, при и после запуска компрессора кто-нибудь измерял?
Да просто сейчас померьте. Если кабель к щиту перегружен, если напруга проседает - ждите опять подставу в самый неподходящий момент.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Январь 2024 - 13:39
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, защита электроники
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных