Перейти к содержимому


Фотография

Richauto B50E Ошибка шпинделя

B50

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 28

#21 OFFLINE   Dark Knight

Dark Knight

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 097 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Сафоново

Отправлено 26 Февраль 2023 - 15:55

Фото сделайте подключения, либо расписывайте подробнее, куда что прикрутили


  • 0

#22 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 543 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 26 Февраль 2023 - 20:55

Я бы еще аналоговую GND на ACM кинул.

Во-первых, так принято.

Во-вторых, земли на инверторе могут быть развязаны.

В-третьих, не взорвется точно.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2023 - 20:59

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#23 OFFLINE   Вячеслав 79

Вячеслав 79

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Краснодар

Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:00

Фото сделайте подключения, либо расписывайте подробнее, куда что прикрутили


Я бы еще
аналоговую GND на ACM кинул.

От куда и куда?

Прикрепленные изображения

  • 20230226_105928.jpg
  • 20230226_105917.jpg

  • 0

#24 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 543 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:01

От куда и куда?

с GND на ACM четвертым проводом

.

Или настроил бы инвертор на управление только с аналогового входа.

 

Мануал этот? http://www.etech.net...er 20100627.pdf 

Там же схема подключения нарисована.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2023 - 21:04

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#25 OFFLINE   Вячеслав 79

Вячеслав 79

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Краснодар

Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:05

Я бы еще аналоговую GND на ACM кинул.
Во-первых, так принято.
Во-вторых, земли на инверторе могут быть развязаны.
В-третьих, не взорвется точно.

На ACM вместо DCM ?
  • 0

#26 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 543 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:10

На ACM вместо DCM ?

Кто написал "вместо"?


Я бы ещё аналоговую GND на ACM кинул.


Страницу 13 указанного манула на инвертор откройте, там схема есть.


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#27 OFFLINE   Вячеслав 79

Вячеслав 79

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Краснодар

Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:13

Мануал этот? http://www.etech.net...er 20100627.pdf
Там же схема подключения нарисована.

Такой. Раз на 300 его пролистал не могу въехать.
  • 0

#28 OFFLINE   Dark Knight

Dark Knight

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 097 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Сафоново

Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:34

На ACM вместо DCM ?

Вот их как раз надо перемычкой замкнуть, ибо они развязаны

 

 

Мультиметром проверяли напряжение на AOI при изменениях с пульта меняется напруга? 


Сообщение отредактировал Dark Knight: 26 Февраль 2023 - 21:37

  • 0

#29 OFFLINE   Вячеслав 79

Вячеслав 79

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Краснодар

Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:51

Кто написал "вместо"?Страницу 13 указанного манула на инвертор откройте, там схема есть.

Спасибо. Заработало.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0